    На необходимом :) Но вообще обычно таки по полу. Горизонтальные штробы я стараюсь не делать вообще без крайней на то необходимости.
    Так все равно же за монтаж этих подрозетников денег берется как за коробку. Смотрится рядом с блоком розеток не фонтан. Но повторюсь, это личное дело каждого.
     
  2. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.860
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.860
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Некоторые штробят во всю. И потом, стены могут быть обшиты, скажем, ГКЛ. Поэтому спросил.
    Там хозяева наслушались страшных историй про обрывы шлейфов и нагрузку на первую розетку в шлейфе. Плюс обязательным требованием была ремонтопригодность. Линии тянули за натяжным потолком, коробок за потолком не было. Опуски и подъемы в шробах в гладких ПВХ трубах, распайка или подрозетниках или в дополнительных подрозетниках ВАГами. Кабеля уходит до хрена, но любой кусок можно быстро продиагностировать и заменить практически без нарушения отделки (отогнуть часть полотна натяжного потолка - не в счет).
     
  3. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ха! Это еще не перфекционисты вам попались. У нас был один клиент, который требовал вертикальность штробы с точностью не более 0,5 см на 2,5 м от пола до потолка. Ну и разводку по потолку так же...
    Самое смешное, что это была хрущевка, в которой он не собирался жить :)
     
  4. Slays
    Регистрация:
    30.03.13
    Сообщения:
    641
    Благодарности:
    430

    Slays

    Живу здесь

    Slays

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.13
    Сообщения:
    641
    Благодарности:
    430
    Адрес:
    Краснодар
    Отличный способ улучшить материальное положение монтажников. :)
     
  5. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ага. Ща... Ну для нас это большой проблемой не было. Одну штробу на метр перерезали и все. Мы их по-любому почти всегда по лазеру размечаем.
     
  6. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.860
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.860
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Это уже не перфекционизм, это маразм. :)
     
  7. vsv3000
    Регистрация:
    12.10.17
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    49

    vsv3000

    Живу здесь

    vsv3000

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.17
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    49
    Опмгш
     
    Последнее редактирование: 14.05.20
  8. falcar
    Регистрация:
    15.07.19
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    14

    falcar

    Живу здесь

    falcar

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.19
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Лен. область
    Добрый день. Озадачился вопросом подключения частного дома, бани, мастерской и беседки. Сначала спрашивал в разных темах, наиболее приближенных к мелким вопросам которые у меня возникали, но теперь уже дошел до сборки всего воедино. Теперь буду писать здесь, дабы не создавать отдельную тему, которых и так предостаточно.
    Просьба подсказать как лучше, а главное, правильно все реализовать. На участке имеется 15кВт. Щиток весит на столбе в 5м от забора.

    Щиток на столбе. Что имеем на сегодняшний момент 2.jpg . Что планируется реализовать Щиток новый _2.PNG

    Далее кидаю кабель в траншее под землей (глубина 70-80 см) как есть, только в одном месте, через траншею от столба к участку, проведу в 3м железной трубе. Кабель ВБбШв 4х10 (65м).

    Щиток в доме.

    Баня, мастерская и беседка расположены в разных сторонах от дома, поэтому вести буду все от дома 3-мя разными линиями. В бане и мастерской будут свои маленькие щитки. На дом, беседку и мастерскую один контур заземления, на баню отдельный.
    Так же планируется резервное питание от генератора.
    Каркасный дом (на сваях, утепление 200 стены, пол, крыша). Отопление планируется конвекторами Nobo и Noirot и ИК теплым полом в кухне-гостиной и ванне. Окна в кухне-гостиной все в пол. В тех. помещении будет оборудование на скважину, бойлер. На кухне варочная панель (2 комфорки) без духового шкафа. Бойлер хочу подсоединить через реле-приемник NOBO RSX 700 16А. План расположение розеток и освещения: Электрика 2.PNG

    Набросал список потребителей и примерную схему реализации. Пока без раскидки по фазам, потому что хочу вообще понять, в правильном направлении я двигаюсь или нет.

    Шаблон взял у @Windy5.

    Просьба на расположение комплектующих в щитке особого внимания не обращать, т. к. на финальном этапе это все будет подгоняться для того чтобы минимизировать размеры щитка. Если на картинке ничего не видно, вложил pdf и xls файлы. Схема щитков-1.jpg

    Основные вопросы:
    1. Правильный ли реализован выход на баню, беседку и мастерскую?
    2. На выход в баню и мастерскую не лучше будет поставить 2P автоматы, чтобы не тянуть ноль с общей шинки? Хотя это уменьшит место в щитке дома, что не хотелось бы. Как правильно?
    3. В мастерскую хочу провести 3-фазы, для того чтобы была розетка для подключения мощного эл. инструмента. Получается, что ради одной розетки приходится ставить отдельный щиток в мастреской и автомат в доме на 4P. Можно ли как-то минимизировать количество комплектующих и облегчить схему?
    4. Как корректно подключить реле-приемник NOBO RSX 700 16А?
    5. Можно ли полотенцесушитель (300Вт) и теплый пол в ванной (300Вт) запитать от одной двойной розетки?
    6. Правильно ли подобраны номиналы автоматов и УЗО на баню и мастерскую?

    Как со всем этим определюсь, начну раскидывать нагрузки по фазам. Тут уже возникли вопросы.
    1. Конвектора хочу вешать на отдельные линии по 2 штуки на один автомат. ИК пол в гостиной так же отдельная линия с автоматом. Правильно ли это?
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 15.05.20
  9. bloommer
    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.279
    Благодарности:
    332

    bloommer

    Живу здесь

    bloommer

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.279
    Благодарности:
    332
    Все это хорошо то точно все будет плохо. :aga:
    пониженное напряжение гарантированно.
     
  10. falcar
    Регистрация:
    15.07.19
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    14

    falcar

    Живу здесь

    falcar

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.19
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Лен. область
    А почему? Мой участок, вроде как, первый от ТП. Хотя не могу утверждать точно, необходимо запросить информацию.
    Или не в этом дело?
     
    Последнее редактирование: 15.05.20
  11. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.250
    Благодарности:
    6.736

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.250
    Благодарности:
    6.736
    @falcar, У Вас есть план ?
    План участка? схема без потребителей ? заземление? Система заземления ? откуда 65 метров?
    Давайте АВВбБШ 5*16...
     
  12. falcar
    Регистрация:
    15.07.19
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    14

    falcar

    Живу здесь

    falcar

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.19
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Лен. область
    План участка: План.PNG
    Извиняюсь, перезамерил, 55 метров от щитка до дома (от дома до бани - 30м). Углы буду сгруглять. Но сути дела это не меняет. У дома делаю свой контур заземления, поэтому и тяну 4-х жильный. Система TT. У бани свой контур заземления.
     
  13. falcar
    Регистрация:
    15.07.19
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    14

    falcar

    Живу здесь

    falcar

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.19
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Лен. область
    Попытался разбросать нагрузку розеток по фазам. Свет оставлю на потом, главное сейчас с розетками разобраться. Теперь понял о чем писал @bloommer.
    Распределение нагрузок.jpg Электрика.PNG
    Просьба покритиковать. Возникшие вопросы в графе комментарии на картинке. Вопросы, озвученные в ЭТОМ посте остаются.
    Во вложении PDF, если по картинке не видно.
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 16.05.20
  14. falcar
    Регистрация:
    15.07.19
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    14

    falcar

    Живу здесь

    falcar

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.19
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Лен. область
    Немного откорректировал нагрузку Распределение нагрузок.jpg и сделал более понятное разделение по группам на плане Электрика по фазам.PNG .
     

    Вложения:

  15. Andre78
    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    1.622
    Благодарности:
    373

    Andre78

    Живу здесь

    Andre78

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    1.622
    Благодарности:
    373
    Адрес:
    МО
    Из общего щитка уходит 380v на котельную через УЗО abb 63A (3 фазы + ноль). В щитке котельной встречает провода автомат С20 от которого питается котел 12квт и пофазно 3 розетки (греющий кабель на ввод хвс, водонагреватель и септик). Подозреваю что электромонтер что-то не учел. Во-первых узо идет до автомата, во-вторых ни на одно из перечисленных устройств не стоит узо. Так ли это?
     