    Посмеялся над "А вот весёлый приём борьбы с перегрузками. Рассмотрим только пример: к 16А автомату (3.5кВт) подключены потребители кухни киловатт этак на 7-9. Духовка, стиралка, чайник, микроволновка, тостер... С наказом жене и тёще не включать одновременно. Наказ повторять не нужно, с этим вполне справится 16А автомат!":)]

    А если серьезно, то получается, в идеале, входной автомат ставим на 63А, а перед УЗОшками ставми 25ки. Тогда когда теща с женой начнут штудировать библию кулинара, я не побегу на улицу, так?
     
  2. MrDiRektoR
    Регистрация:
    13.09.12
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    1

    MrDiRektoR

    Живу здесь

    MrDiRektoR

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.12
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Новосибирск
    Да, это обязательно! :)
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.593
    Благодарности:
    26.004

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.593
    Благодарности:
    26.004
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Через раз с огнетушителем. Ибо наши линии на 63А не рассчитаны, они просто загорятся. На трансформаторе ведь вообще стоит 160-250А автомат с током КЗ 1.6-2.5кА - килоампера. А сама линия, будучи замкнутой накоротко, может всего 200А выдать. А это очень далеко от 630А...
    Ну да, не все у нас еще понимают, какая опасность к ним приходит на конце СИПа. И которую нужно как можно скорее чем-нибудь обуздать.
     
  4. MrDiRektoR
    Регистрация:
    13.09.12
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    1

    MrDiRektoR

    Живу здесь

    MrDiRektoR

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.12
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Новосибирск
    А обуздать надо! Тогда входной автомат оставляем прежним - 25А. Но как же сделать так, чтоб вырубалась только группа, а не весь дом?
     
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.593
    Благодарности:
    26.004

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.593
    Благодарности:
    26.004
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Альбомчик смотрели? Я бы рискнул последний вариант попробовать...
     
  6. MrDiRektoR
    Регистрация:
    13.09.12
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    1

    MrDiRektoR

    Живу здесь

    MrDiRektoR

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.12
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Новосибирск
    Посмотрел конечно! Спасибо! Последний вариант - это селективный автомат? Посмотрел стоимость - 10 тыс за автомат, 10 тыс за УЗО (от ABB)...кучеряво:( Может есть другой вариант? Кстати, совсем забыл...на входе по ТУ должен стоять ПЗР...как я понимаю, он отключится при превышении по потреблению электричества... Может в этом случае получится что-то придумать?
     
  7. MrDiRektoR
    Регистрация:
    13.09.12
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    1

    MrDiRektoR

    Живу здесь

    MrDiRektoR

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.12
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Новосибирск
    Переделал немного схему. Добавил ОМ-63 на каждую фазу и ПЗР на входе. Как теперяча?
     

    Вложения:

  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.593
    Благодарности:
    26.004

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.593
    Благодарности:
    26.004
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну в жизни ж надо всё попробовать...:aga:
    Зачем ПЗР да еще и на входе? ОМ достаточно - настроить, чтобы срабатывали раньше автомата.
     
  9. MrDiRektoR
    Регистрация:
    13.09.12
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    1

    MrDiRektoR

    Живу здесь

    MrDiRektoR

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.12
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Новосибирск
    Ну, ПЗР добавили хулиганы из сетевой и я его уже купил - не знал, что по закону имею право не покупать...так что, чтобы приняли без вопросов пока оставлю. Вот только надо теперь спроектировать схему так, чтобы отрубался автомат группы, если нет, то автомат главный, и только потом ПЗР. В текущем варианте в случае перегруза приборами какой-либо группы должен сработать ОМ, но если он не сработает, то не ясно что вырубится дальше - главный вводной автомат или ПЗР перед ним... Не подскажите, как исправить, чтоб было чики-пуки?
     
  10. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    @MrDiRektoR, Вам же уже помогает АВС! Я то зачем? хотите, чтобы я ругался на Вашу схему? Мне сразу глаза режет некорректное использование цветов, если Вы так же и смонтируете... :no:
    Мне не нравится, что УЗО, не являющиеся групповыми, включены до АВ.
    А включение ПЗР Вам уже согласовали в РЭС?
     
  11. MrDiRektoR
    Регистрация:
    13.09.12
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    1

    MrDiRektoR

    Живу здесь

    MrDiRektoR

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.12
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Новосибирск
    Чем больше критики услышу я сейчас, тем спокойнее я спать буду потом:) Так что ругайтесь, конечно! Я всегда рад конструктивной критике! Перерисовать могу, конечно, но на экране правильные цвета плохо читаются, т. к. не достаточно контрастные.

    Эти УЗО по току ограничены вводным АВ на 25А. А АВ, стоящие после УЗО, ограничивают ток для потребителей и, как я понимаю, если потребитель начнет кушать много, то высока вероятность, что выбьет именно этот АВ.

    К сожалению, они и прописали это в ТУ.
     
  12. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Вы точно внимательно прочитали:
     
  13. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Что именно Вам прописали в ТУ? Конкретную и единственную модель?
     
  14. MrDiRektoR
    Регистрация:
    13.09.12
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    1

    MrDiRektoR

    Живу здесь

    MrDiRektoR

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.12
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Новосибирск
    Мне показалось, что да. Если вы имели ввиду другое, поясните, пожалуйста.
     
  15. MrDiRektoR
    Регистрация:
    13.09.12
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    1

    MrDiRektoR

    Живу здесь

    MrDiRektoR

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.12
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Новосибирск
    В схеме нарисован прямоугольничек с надписью "ПЗР2-3-3-25". Вот:
     