    В металлорукаве 32 нельзя по дому до счетчика пустить?
     
  2. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Вводной автомат у Вас где?
    Фотки горящего СИП я уже в курилке выкладывал.
     
    Последнее редактирование: 22.03.18
  3. secret65
    Регистрация:
    13.02.16
    Сообщения:
    759
    Благодарности:
    2.761

    secret65

    Живу здесь

    secret65

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.16
    Сообщения:
    759
    Благодарности:
    2.761
    Eugene47 скажите заземление лучше в ряд 3 уголка в землю чем треугольником? обычно все предлагают треугольник забить и сварить.
     
  4. P_Diamond
    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    15

    P_Diamond

    Живу здесь

    P_Diamond

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Башкортостан
    Добрый день! Покритикуйте, пожалуйста, схему. Возможно можно что-то оптимизировать, для уменьшения цены? Форум сжимает картинку, что ничего не понятно. Выложил на яндекс диск.
    https://yadi.sk/i/tz99elKn3Tdfvh
     

    Вложения:

    • Схема v1.jpg
  5. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.238
    Благодарности:
    11.435

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.238
    Благодарности:
    11.435
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    По разному
     
  6. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Давайте попробуем по частям.
    1. На генератор автомат 16А, 10А ограничивают его мощность, будет сразу вырубать.
    2. По генератору - лучше сделать так, чтобы он питал только критичные линии (свет, котел, холодильник) но не весь дом (точнее, не всю фазу). Иначе при его включении придется долго щелкать автоматами, чтобы отключить нагрузки, которые перегрузят генератор.
    3. УЗО D3-01 не нужно на 10мА, стоит ставить 30мА.
    4. На группы насосов не нужны кабели 2,5, 1,5 более чем достаточно. А то и вообще к ним удобнее будет гибкими тащить.
    5. Для автоматов D1-1 и D1-2 нужно отдельное однофазное УЗО 25/30мА.
    6. Автомат А6 нужно вывести из-под всех УЗО. Как минимум для сигнализации.
    7. Автомат А5 надо разделить. Котел слишком важная вещь, чтобы совмещать его защиту с другими потребителями. Я бы сказал, что на него вообще отдельное УЗО тоже нужно. Но это рекомендация.
    8. Везде, где стоят автоматы 6 и 10А - менять кабели на 1,5. 2,5 там не нужны.
    9. Группы С1, В3, А1 и А2. Если ставите перед УЗО автомат на 10А или 16А то само УЗО точно можно на 16А/10мА. Второй автомат на 6А в этом случае там не нужен.
    10. УЗО С2-1, С3-1, В1-1 и В2-1 не нужны вообще.
    11. В гараже хватит УЗО 40/30мА, тем более, что 40/10 все равно не существует в природе :)
    12. В гараже на однофазные розетки нужно отдельное однофазное УЗО.

    Уффф...
     
  7. dd125
    Регистрация:
    25.06.16
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    23

    dd125

    Живу здесь

    dd125

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.16
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    23
    Распределительный щит с вводным автоматом у меня в 30 м от дома, на столбе, за территорией участка. С электриком планировали сип 4х16 по воздуху довести до фасада, его верхней части. Затем завести через подшиву крыши на чердак, это уже в металлорукаве, затем через плиты чердачного перекрытия отпустить вниз, заштробившись в кирпичную стену до первого этажа, до распределительного щита. По дому сип в металлорукаве. Так не пойдет?
     
  8. Exlibris_v1
    Регистрация:
    08.02.17
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    182

    Exlibris_v1

    Живу здесь

    Exlibris_v1

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.17
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    182
    Извиняюсь за оффтоп
    В одной из тем про подземный ввод было озвучено что при длинном вводе (более 40м) лучше взять кабель большего сечения, но алюминиевый при равной цене с медью меньшего сечения. Объяснялось это тем что потери напряжения при большем сечении провода будут ниже. Интересно Ваше мнение. А то я уже собрался 55м АВБбШб 3х16 (однофазный ввод) приобрести.
     
    Последнее редактирование: 22.03.18
  9. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.238
    Благодарности:
    11.435

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.238
    Благодарности:
    11.435
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    А рассчитать не пробовали?
     
  10. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    Вводной АВ какого номинала?
     
  11. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    Константин, о чём Вы? Если человек спрашивает: "Правда ли, что в кабеле бОльшего сечения потери напряжения меньше?", стало быть, он не очень себе представляет суть дела и рассчитать их явно не сможет.
     
  12. Exlibris_v1
    Регистрация:
    08.02.17
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    182

    Exlibris_v1

    Живу здесь

    Exlibris_v1

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.17
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    182
    Не важно, он может измениться, от того с запасом, сейчас 32А. я про общий принцип.
     
  13. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    Общий принцип чего?
     
  14. Exlibris_v1
    Регистрация:
    08.02.17
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    182

    Exlibris_v1

    Живу здесь

    Exlibris_v1

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.17
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    182
    "При вводе в дом при значительном расстояние лучше взять алюминиевый кабель большего сечения, при равной цене с медью меньшего сечения."

    Так получается что при моих 7кВт будет достаточно 6мм2 меди, но по деньгам ему соответствует 16мм2 алюминия, по киловаттам он так же укладывается с запасом, так что будет лучше?
     
  15. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Однозначно алюминий.

    Для справки: кабель выбирается не только по допустимому длительному току. Требуют проверки ещё два параметра - потери напряжения и ожидаемый ток КЗ. И эти два зависят от длины.
     