    Для того, чтобы вставить вилку в эту розетку, вам нужно ОТКРЫТЬ дверь щита, и розетка сразу становится уличной.
    Розетка есть, а линий нет? :faq:Почитайте определение в ПУЭ, что такое групповые линии.
    Дай Бог.
    Фотки выложили зачем? Похвастаться? Там хвастаться нечем.
     
  2. leomay
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.509

    leomay

    Живу здесь

    leomay

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.509
    Адрес:
    Москва
    Тогда уж и Вы почитайте внимательнее ПУЭ:
    1.7.151. Для дополнительной защиты от прямого прикосновения и при косвенном прикосновении штепсельные розетки с номинальным током не более 20 А наружной установки, а также внутренней установки, но к которым могут быть подключены переносные электроприемники, используемые вне зданий либо в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных, должны быть защищены устройствами защитного отключения с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.
     
  3. зэе
    Регистрация:
    09.02.11
    Сообщения:
    297
    Благодарности:
    28

    зэе

    Живу здесь

    зэе

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.11
    Сообщения:
    297
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Ижевск
    Добрый! Прошу обсудить мои схемы распредщитов.
    Имеем в наличии ВРУ опломбированном Сбытовой компанией. Закреплён на бане. 380 в 15 квт. ВВодной автомат 25А. Провёл временно от него СИП 2*16 в Цоколь дома. Разводка в доме с пристроем уже произведена. Необходимо собрать 4 распредщита.
    Вот общая схема электроразводки;
     

    Вложения:

    • ЯЯЯЯ РИС потребители электро.jpg
  4. зэе
    Регистрация:
    09.02.11
    Сообщения:
    297
    Благодарности:
    28

    зэе

    Живу здесь

    зэе

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.11
    Сообщения:
    297
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Ижевск
    Вот так представляю схему распредщита Цоколя Дома (РЩ1 -Распредщит Цоколь Дома)
     

    Вложения:

  5. зэе
    Регистрация:
    09.02.11
    Сообщения:
    297
    Благодарности:
    28

    зэе

    Живу здесь

    зэе

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.11
    Сообщения:
    297
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Ижевск
    Много ли в этой схеме криминального?
    Как правильнее в распредщите подключить кабель 4*6 380 в Кабель пристроя Цоколь?
     
  6. saltarello
    Регистрация:
    21.11.15
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2

    saltarello

    Участник

    saltarello

    Участник

    Регистрация:
    21.11.15
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Ораниенбаум
    Здравствуйте
    Прошу покритиковать схему разводки для дома.
    Нет ли косяков? Форум курил, но мало ли.

    схема.png
     
  7. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Схема почти нечитаема.
    Из того, что можно прочесть:
    1. Основные линейные УЗО нужны обычные, а не типа S.
    2. Какая используется модулька? Если европейцы, то УЗО 10мА все можно ставить на 16А. И да, если их брать типа А, то будет не просто дорого, а очень дорого.
    3. На насос нужен автомат типа С.
    4. Плита на 3 кВт? Вы уверены, что Вам такой хватит?
    5. Вводной автомат рекомендуется 3Р.
    6. Вообще-то УЗО на 10 мА на стиралку, посудомойку и бойлер совсем необязательно. Но это вопрос только денег.
     
  8. saltarello
    Регистрация:
    21.11.15
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2

    saltarello

    Участник

    saltarello

    Участник

    Регистрация:
    21.11.15
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Ораниенбаум
    1. Поправил
    2. Что такое "модулька"?
    3. Поправил
    4. Почитал про варочные панели. Похоже, что однофазная мне подойдёт не более 5 квт. Либо искать двухфазную как минимум, тогда схема поменятся
    5. Расскажите, почему? Ноль разве не надо разрывать?
    6. Пока оставлю. Много читал о том, что к воде лучше УЗО.

    Картинку в большом разрешении не могу приложить, режется. приложил без второго этажа
    схема.jpg

    Или вот полная версия на Яндексе
    https://yadi.sk/i/n6MJgocs3VXW22
     
    Последнее редактирование: 08.05.18
  9. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Имеются в виду автоматы и УЗО - какая фирма?
    О! А я о чем :)
    Нет. Риск разрывания нуля бОльший, чем неразрывания. Не всегда может ноль отключиться последним и не всегда включиться первым. А даже небольшого импульса 380В в трехфазной системе хватит, чтобы выжечь значительную часть оборудования.
    Тогда не забудьте про систему уравнивания потенциалов в санузле (которая, кстати, обязательна по ПУЭ, в отличие от УЗО на 10 мА), к которой надо подключить все (!) металлические предметы в нем. Все! Это важнее, чем УЗО 10 мА на стиралку, точно.
     
  10. saltarello
    Регистрация:
    21.11.15
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2

    saltarello

    Участник

    saltarello

    Участник

    Регистрация:
    21.11.15
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Ораниенбаум
    Пока ничего не куплено, только по параметрам определяюсь. Смотрю в сторону Шнайдер Электрик

    А если тут ставить не автомат, а рубильник (автомат ведь уже есть в щитке), то он должен быть четырехполюсным? По идее, рубильник такие неприятности должен предотвращать

    А без узо эта система не нужна?
     
  11. Andrewxxx
    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    149

    Andrewxxx

    Живу здесь

    Andrewxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    149
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте! Покритикуйте пожалуйста схему щитка 3 фазы 15кВт для дома-бани. Постарался раскидать нагрузку равномерно по фазам на сколько это возможно. По-этому много не совсем логичных моментов типа: розетки 1 этажа рядом с освещением или розетками 2 этажа и т. п.
    Схема щита моя для форума 1.jpg

    Спасибо!
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 10.05.18
  12. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    Вы помните по школе, "чтоб электрический ток потек - цепь должна быть замкнутой"?
    Теперь по схеме ... при питании от генератора, если произойдет замыкание фазы на корпус, чего то - ток куда потечет?
     
  13. Verkhushin_1980
    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    261

    Verkhushin_1980

    Живу здесь

    Verkhushin_1980

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    261
    Адрес:
    Иркутск
    нужна

    мне посоветовали трехполюсной рубильник. Аргументы те же (с несвоевременным разрывом нуля), меня они убедили.
     
  14. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Тогда смотрите в стороны Acti 9. Не Easy, не Resi, а Acti.
    На этом месте должен быть автомат. ВРУ дома должно иметь автомат на вводе.
    Почему? Она нужна в любом случае. Я просто про то, что обычно ее правильно никто не делает. Я не зря подчеркнул слово все металлические детали, краны в том числе. И дверные ручки, если они металлические.
    А вообще это разговор об УЗО на 10 мА на посудомоечную машину. Если требуется такой уровень безопасности, то и СУП должна быть сделана по правилам полностью, без каких-либо отклонений.
     
  15. Verkhushin_1980
    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    261

    Verkhushin_1980

    Живу здесь

    Verkhushin_1980

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    261
    Адрес:
    Иркутск
    а зачем? (для понимания)
    ручка небольшая по размерам и установлена в деревянной двери.
     