Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Можете поставить дополнительный полюс на ОТ63.
    На всякий случай.
    Ставьте с запасом, на случай возможного увеличения мощности. Лучше - селективное. Всегда беру 40/100 и 40/30.
    Если медь - то хватит 10 квадратов. А при системе ТТ и при текущей мощности - даже 6.
     
  2. Sergey_Piter
    Регистрация:
    24.04.18
    Сообщения:
    638
    Благодарности:
    208

    Sergey_Piter

    Cybersecurity Systems Engine

    Sergey_Piter

    Cybersecurity Systems Engine

    Регистрация:
    24.04.18
    Сообщения:
    638
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Яльгелево
    Опечатка, имел в виду 4х6.
     
  3. Sergey_Piter
    Регистрация:
    24.04.18
    Сообщения:
    638
    Благодарности:
    208

    Sergey_Piter

    Cybersecurity Systems Engine

    Sergey_Piter

    Cybersecurity Systems Engine

    Регистрация:
    24.04.18
    Сообщения:
    638
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Яльгелево
    "Рвать" фазу на котле с помощью ОМ-110 нужно до УЗО или после?
     
  4. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    До УЗО котла, ИМХО. Хотя однозначного решения нет. Ведь все равно при прерывании фазы опасность, от которой защищает УЗО, ликвидирована :)
     
  5. maxim_88
    Регистрация:
    05.03.18
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    12

    maxim_88

    Живу здесь

    maxim_88

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.18
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    12
    Добрый день. Прошу совета в устройстве щитка. Чем больше читаю тем больше путаницы.
    На данный момент есть щиток на столбе где стоит вводной автомат 32А -> счетчик -> автомат 25А -> кабель СИП 4х16 (планируется замена на медный в земле) в дом. В доме щиток на 48 модулей.
    1. Есть ли необходимость дублировать автомат 25А или можно УЗО на 3 фазы? или есть еще какой-то вариант?
    2. Есть возможность сделать заземление (Контур в виде треугольника в земле на улицы и заведено в дом. Просто завести в щиток и на шины заземления и на эти же шины заземление с разводки по дому? Соединять ноль и землю не надо?
    3. Достаточно ли будет сечения 4 кв. мм медного кабеля для ввода в дом в земле, длина кабеля примерно 35 метров?
    4. От каждой розетки планируется свой кабель до щитка.(часть уже заложена часть будет доложена). Как правильно всю эту "бороду" подключить на автоматы? Использовать кросс модуль? или есть еще варианты?
    5. Как проверить правильно ли распределена нагрузка по фазам? и вообще как ее правильно распределить? Не все же постоянно работает... исходя только из нагрузок как то получается не очень правильно. Например на оду фазу может попасть и чайник (или еще какой-нить прибор из кухни) и утюг и пылесос...
     
  6. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    6.481

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    6.481
    Адрес:
    Рязань
    Для более предметного разговора выложите фото ЩУ и схему домашнего ЩР.
    Каким проводом сделана магистраль ВЛ?
     
  7. maxim_88
    Регистрация:
    05.03.18
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    12

    maxim_88

    Живу здесь

    maxim_88

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.18
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    12
    Магистраль это то что по столбам? То там СИП толще чем 16 точно. Кабель толстый. Трансформатор в метрах 150. Щит можно сказать пустой сейчас временно стоит автомат вводной 32А (какой был по рукой) автомат на электрокотел и пару автоматов на свет и нужные розетки...хочу все это переделать и сделать уже как надо и до конца...
     
  8. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    6.481

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    6.481
    Адрес:
    Рязань
    1. На вводе в домашний ЩР должен быть коммутационный аппарат, обесточивающий весь щит. Это может быть АВ или ВН. УЗО уместнее в ЩУ на опоре, и лучше селективное, 40А 100 или 300мА.
    2. Защитное заземление у дома должно быть обязательно. Заземлитель следует присоединит к шине РЕ в домашнем ЩР. Ноль и РЕ НЕ соединять. Если выберете тип заземления TN-C-S, деление PEN должно быть в ЩУ до счётчика, тогда в дом от ЩУ должен идти 5-жильный кабель, медный достатрчно 5×6, алюминиевый 5×10. РЕ этого кабеля должен быть присоединён к шине РЕ щита. Если выберите тип заземления ТТ, кабель 4-жильный.
    3. См. п. .2
    4. От каждой розетки совершенно никчему. Достаточно одной линии на одно помещение. Кабели подключаются непосредственно к АВ.
    5. Постарайтесь равномерно распределить по фазам мощные "стационарные" ЭП типа ВП, ДШ, СМ, ПММ. бойлера и т. п. Всё. Дальше не заморвчивайтесь.
     
  9. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    В дом 5*10 алюминий тащить ПУЭ не позволяют. Минимум 16.
     
  10. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не факт, что правильно. Запросто выполняется деление PEN по ПУЭ, то есть на ГЗШ домашнего щита. Но тут всё зависит от конструкции ЩУ.
     
  11. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Трёхфазный щит дома в 48 модулей не помещается. 54 - абсолютный минимум. 120 - комфортно.
     
  12. maxim_88
    Регистрация:
    05.03.18
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    12

    maxim_88

    Живу здесь

    maxim_88

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.18
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    12
    На втором этаже будет свой щиток...а на 1 этаж (2 комнаты, с\у, кухня, прихожая, котельная (электрокотел, насос, бойлер), веранда) не хватит 48 модулей?
     
  13. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    6.481

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    6.481
    Адрес:
    Рязань
    Цитату можете привести?
     
  14. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    7.1.34
    Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.
     
  15. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    6.481

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    6.481
    Адрес:
    Рязань
    Возможно, Вы правы, только есть некоторая нестыковка. Про РАСЧЁТНОЕ сечение.
     