1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6

Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. ParusOFF
    Регистрация:
    28.04.14
    Сообщения:
    629
    Благодарности:
    1.466

    ParusOFF

    Живу здесь

    ParusOFF

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.14
    Сообщения:
    629
    Благодарности:
    1.466
    Адрес:
    ЛО, Гатчинский р-н, массив Пудость
    СИП в дом всё равно заводить нельзя, так что на фасаде будет переход на ВВГнг-LS его уже тогда в рубильник на вход.

    Т. е. либо селективное УЗО ставиться в щите учёта, либо не ставится нигде?

    Увидел. Конечно ответвление прорисовано от фазы L3. Исправлю.
    В остальном всё более или менее корректно?
     
  2. кон9594452
    Регистрация:
    23.12.16
    Сообщения:
    592
    Благодарности:
    395

    кон9594452

    Живу здесь

    кон9594452

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.16
    Сообщения:
    592
    Благодарности:
    395
    Адрес:
    Город на Неве
    В вашем случае ему там делать нечего. Кабель по воздуху и ЩУ пластик.
    Групповые УЗО ставте тип А
     
  3. ParusOFF
    Регистрация:
    28.04.14
    Сообщения:
    629
    Благодарности:
    1.466

    ParusOFF

    Живу здесь

    ParusOFF

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.14
    Сообщения:
    629
    Благодарности:
    1.466
    Адрес:
    ЛО, Гатчинский р-н, массив Пудость
    в таком виде схема корректнее?
     

    Вложения:

    • scheme.png
  4. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    Будете смеяться, но, коли Вы используете тип заземления ТТ, селективное УЗО на вводе ЩР желательно поставить.
     
  5. ParusOFF
    Регистрация:
    28.04.14
    Сообщения:
    629
    Благодарности:
    1.466

    ParusOFF

    Живу здесь

    ParusOFF

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.14
    Сообщения:
    629
    Благодарности:
    1.466
    Адрес:
    ЛО, Гатчинский р-н, массив Пудость
    селективное узо необходимо ставить после рубильника? обязательно ли в таком случае использовать групповые УЗО типа А, или можно поставить обычные АС?
     
  6. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.245
    Благодарности:
    28.761

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.245
    Благодарности:
    28.761
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Никак не пойму откуда Вы выдернули мою цитату ? :faq:
     
  7. ParusOFF
    Регистрация:
    28.04.14
    Сообщения:
    629
    Благодарности:
    1.466

    ParusOFF

    Живу здесь

    ParusOFF

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.14
    Сообщения:
    629
    Благодарности:
    1.466
    Адрес:
    ЛО, Гатчинский р-н, массив Пудость
     

    Вложения:

    • Screenshot_2018-11-30-06-48-24-635_com.android.chrome.png
  8. Rdv1981
    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    17.530
    Благодарности:
    49.043

    Rdv1981

    Живу здесь

    Rdv1981

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    17.530
    Благодарности:
    49.043
    Адрес:
    Москва
    Вроде дорисовал финальную версию своего РЩ, единственное что пока не скомутировал байпас для стаба в схеме, нашел вот вариант его реализации. Скажите можно будет потом его добавить в мою схему РЩ?
    Байпас для стаба.jpeg Байпас для стаба 2.jpeg
     

    Вложения:

  9. Rdv1981
    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    17.530
    Благодарности:
    49.043

    Rdv1981

    Живу здесь

    Rdv1981

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    17.530
    Благодарности:
    49.043
    Адрес:
    Москва
    @ParusOFF, Чем это вы такую красивую схему рисовали?
     
  10. ParusOFF
    Регистрация:
    28.04.14
    Сообщения:
    629
    Благодарности:
    1.466

    ParusOFF

    Живу здесь

    ParusOFF

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.14
    Сообщения:
    629
    Благодарности:
    1.466
    Адрес:
    ЛО, Гатчинский р-н, массив Пудость
  11. Dong1970
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.201
    Благодарности:
    1.094

    Dong1970

    Живу здесь

    Dong1970

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.201
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Троицк, тот что в Москве
    а красивые значки потребителей?
     
  12. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    Да.
    Желательно.
    И ещё, может, я чего пропустил, зачем после рубильника 3шт 1П АВ и перед "неотключаемыми линиями" тоже?
     
  13. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А зачем рубильник?
     
  14. кон9594452
    Регистрация:
    23.12.16
    Сообщения:
    592
    Благодарности:
    395

    кон9594452

    Живу здесь

    кон9594452

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.16
    Сообщения:
    592
    Благодарности:
    395
    Адрес:
    Город на Неве
    При вертикальном положении ручки рубильника не отключаемая линия не работает.
    Смешно защищать селективным УЗО 63/300 30 см. кабеля при схеме ТС. Если и ставить, то 3шт. УЗО Ф-3211 G
     
  15. ParusOFF
    Регистрация:
    28.04.14
    Сообщения:
    629
    Благодарности:
    1.466

    ParusOFF

    Живу здесь

    ParusOFF

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.14
    Сообщения:
    629
    Благодарности:
    1.466
    Адрес:
    ЛО, Гатчинский р-н, массив Пудость
    сам рисовал там же.
     
Статус темы:
Закрыта.