Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.591
    Благодарности:
    26.004

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.591
    Благодарности:
    26.004
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Провод#Маркировка
    L1 - коричневый
    L2 - чёрный
    L3 - серый
    N - синий, голубой
    PE - жёлто-зелёный
    по реальности имеющегося в продаже
    коричневый = красный
    серый = белый
     
    Последнее редактирование: 12.01.19
  2. SergeyAkinshin
    Регистрация:
    13.10.17
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    202

    SergeyAkinshin

    Живу здесь

    SergeyAkinshin

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.17
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    202
    Адрес:
    Одинцово МО
    Может под термоусадкой и правильно все сделанно (Не кто не говорит про использование провода "правильного" цвета) Я обратил внимание на цветовое обозначение Ж З К С Ж/З + отсутствует маркировка на медной шине PEN (или она ГЗШ? Т. к. к ней приходит заземление, по маркировке именно оно).

    ЩУ с выходом ВВГнг  - копия.jpg ЩУ с выходом ВВГнг .jpg
     
  3. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.702
    Благодарности:
    7.648

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.702
    Благодарности:
    7.648
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Эти цвета только для маркировки шин.
    В остальных местах не рекомендуется юзать жёлтый и зелёный цвета по-отдельности.
     
  4. ZimAl
    Регистрация:
    09.10.16
    Сообщения:
    398
    Благодарности:
    89

    ZimAl

    Живу здесь

    ZimAl

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.16
    Сообщения:
    398
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    Сегодня ещё раз заглянул в щит и, о, чудо, они разделили таки PEN, хоть и не без косяков. На первое время пойдёт, позже буду их додавливать.
    Сегодня получил заказанные УЗМки и ВАРы.
    . DD045685-B2B5-4111-B8C4-077E5932FDFE.jpeg
    С точки зрения селективности ограничители мощности в распределительном щите помогут? Например ОМ-310 или ОМ-630.
     
  5. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.702
    Благодарности:
    7.648

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.702
    Благодарности:
    7.648
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Чему они должны помочь?
     
  6. ZimAl
    Регистрация:
    09.10.16
    Сообщения:
    398
    Благодарности:
    89

    ZimAl

    Живу здесь

    ZimAl

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.16
    Сообщения:
    398
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    Ограничить мощность, чтобы не бегать к ЩУ, включать автомат при перегрузке. При КЗ ОМ, скорее всего, не поможет.
     
  7. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.702
    Благодарности:
    7.648

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.702
    Благодарности:
    7.648
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    При превышении уровня мощности автомат может сработает, а может и нет, а вот ОМ вас оставит без света с гарантией.
    Выход - реле приоритета.
     
  8. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    13.449
    Благодарности:
    6.968

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    13.449
    Благодарности:
    6.968
    Адрес:
    Москва
    Скорее старый ОМ-110
    У него линия измерения и линии коммутации не объединены.
     
  9. tenetkin
    Регистрация:
    07.10.17
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    0

    tenetkin

    Участник

    tenetkin

    Участник

    Регистрация:
    07.10.17
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    0
    Приветствую. Покритикуйте схему пожалуйста. УЗО на вводе нет, ящик на улице без замка (пока еще).
     

    Вложения:

    • ввод.jpg
  10. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.702
    Благодарности:
    7.648

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.702
    Благодарности:
    7.648
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    ЩУ приводить в порядок строго необходимо, схема в этой части почти верная, только PEN линии нужно вести прямо на РЕ-клемму ЩУ. Варианты решения - в альбомах @Avs7153.
    Далее - раз принято решение использовать TN-C-S, то четырёхполюсные автоматы полностью теряют смысл, попутно удорожая конструкцию и снижая надёжность. Или у Вас всё же ТТ?
    Также вовсе не нужны автоматы перед фазными УЗО. Ну и УЗО эти не должны быть селективными.

    В мелочёвку глубоко не вник, но предупрежу, что варочные панели обычно мощнее, чем 3.5 кВт, и подключаются на 2-3 фазы. УЗО 25/0.01 у производителей первого дивизиона отсутствуют, и в Вашей схеме нужны в одном месте - розетки ванной, и то на 16 ампер. Лучше вынесите под отдельные УЗО холодильник, как критическую нагрузку, и бойлер, как самую частую причину отработки УЗО.
     
  11. tenetkin
    Регистрация:
    07.10.17
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    0

    tenetkin

    Участник

    tenetkin

    Участник

    Регистрация:
    07.10.17
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    0
    Поправил. Не совсем понял с заземлением. просветите дремучего плиз. Варочная панель 2-х конфорочная 3,5-3,7 кВт
     

    Вложения:

  12. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.702
    Благодарности:
    7.648

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.702
    Благодарности:
    7.648
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Поправки.
    1. СИП в счётчик не суём, не пропустив предварительно через РБП-95, либо обеспечив другим образом его гарантированную безразрывность.
    2. Селективные УЗО по фазам не нужны. Нужны обычные. Лучше класса А.
    3. Первое слева УЗО (16/10) не нужно, а насосы можно подключить через двухполюсные автоматы.
    4. Второго УЗО (25/30) это также касается.
    5. И третье УЗО (32/30) тоже лишнее.
    6. Автомат 20 А предполагает линию в 4 кв. мм, что для розетки многовато, а для духовки в 3 кВт избыточно. Ставьте С16.
    7. УЗО 25/30 на варочную поверхность и розетки кухни тоже не нужно. Особенно в связи с тем, что я наблюдаю Ваше желание замутить щит на ИЭКе, а там рекомендуется брать УЗО на ступень выше автомата.
    8. Про варочную поверхность - если Вам со временем покажется мало 2 конфорок, то поставить что-то более мощное Вы не сможете. А норматив нам указывает на необходимость кормить электроплиту кабелем 3*6 в однофазном подключении (Вам не пойдёт в связи с 25 А на фазу). Более мощные плиты уже двух (реже-трёх) фазные, и кабель нужен 5*4.
    9. Сопротивление повторного заземления PE не нормировано, не загоняйтесь на 10 Ом.
    10. Донецкие УЗМ не испытывал, а питерские строго рекомендую.
     
    Последнее редактирование: 18.01.19
  13. tenetkin
    Регистрация:
    07.10.17
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    0

    tenetkin

    Участник

    tenetkin

    Участник

    Регистрация:
    07.10.17
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    0
    Огромное спасибо.
    1. Счетчик смонтирован, фото прилагал. СИП в счетчик не идет.
    2. Исправил.
    3. узо 16/10 - 2 кабеля 2,5мм*3 ВВГ нг-ls в земле в гофре, без брони (под плитой). Действительно можно удалить?
    4. Поправил.
    5. Поправил.
    6. Поправил.
    7. Не совсем понял фразу замутить на ИЭК? Все АВ и т. л. - АBB и Ко. никаких ИЕК и иже. На таких вещах не в моих правилах экономить.
    8. Кабель на плиту заведен 5*2,5мм.
    9. Сопротивление заземления указано фактическое.
    10. Питерские это какие?
     

    Вложения:

  14. ZimAl
    Регистрация:
    09.10.16
    Сообщения:
    398
    Благодарности:
    89

    ZimAl

    Живу здесь

    ZimAl

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.16
    Сообщения:
    398
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    Накидал схему. Хотелось бы услышать конструктивных замечаний.
    Водного автомата нет, т. к. в ЩУ стоят два. Фотографии IEK, но с производителем пока думаю. В принципе к IEKу притензий у меня нет - в квартире уже 10 лет стоят два дифа на розетки. Ложных срабатываний не было, а вот по делу однажды было. Если решусь на iek, то схема будет только на дифах. Данная схема нарисована на случай, если решусь на бренды типа АВВ, на дифах с ними разоришся.
    Автомат на ПЭФ можно ставить после него или надо 4Р перед ним?
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 19.01.19
  15. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.495

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.495
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    1. На вводе должен быть автомат, а не рубильник.
    2. После ПЭФ автомат можно не ставить.
    3. Принципиально неверно ставить трехфазные УЗО на однофазные нагрузки. Поставьте не 2 УЗО 4Р, а 3 УЗО 2Р - по одному на каждую фазу.
     