Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Bahus40
    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    6

    Bahus40

    Участник

    Bahus40

    Участник

    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Владивосток
    Здравствуйте всем!
    Прошу критики к схеме, заземление от щита учета, в плене есть желание сделать свое для подключения кухонной техники
     

    Вложения:

    • Смета2 Электрика 22 янв.jpg
  2. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.495

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.495
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Это что значит? Система заземления TN-C-S?
    А это что значит? Сделать повторное заземление?
    В любом случае УЗО нужно на все линии розеток. Желательно на линии света.
    Автоматы 3Р на 1 и 2 этаж не нужны.
    На розетки ванной крайне рекомендуется УЗО на 10 мА, а не на 30.
    После УЗО совершенно необязательны автоматы 2Р. Но это дело личное.
     
  3. ZimAl
    Регистрация:
    09.10.16
    Сообщения:
    398
    Благодарности:
    89

    ZimAl

    Живу здесь

    ZimAl

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.16
    Сообщения:
    398
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    К УЗО на фазах это тоже относится? Или только к групповым?
     
  4. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.495

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.495
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Не понял вопрос. Я писал о конкретной схеме и конкретном месте.
     
  5. Coiba
    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    4

    Coiba

    Участник

    Coiba

    Участник

    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    вот именно! вы уж простите за ругательные слова "кросс-модуль", но как раз для этого я его схему и впихнул... https://www.forumhouse.ru/posts/23130185/
     
  6. Kostya4000
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    11

    Kostya4000

    Участник

    Kostya4000

    Участник

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Екатеринбург
    Всем привет.
    Дано ЩУ на столбе:
    IMG_20190122_203449.jpg
    3 фазы. Вводной автомат 40А, есть возможность поменять на 63А, но есть ли в этом смысл?
    До фасада дома СИП 16мм кв, в дом идет ВВГ НГ 4*10мм кв.
    Возле ввода в дом планирую сделать заземление и завести его ЩР.
    Накидал примерный план ЩР и спецификацию. Сам ЩР планирую взять на 54 модуля ABB Mistral41 или сразу брать на 72?
    План дома нарисовал:
    электрика1.jpg
    электрика2.jpg

    так разделил по группам:
    2019-01-22_22-09.png
    прикинул план самого щита:
    2019-01-22_22-11.png
    что планирую брать в корзина. pdf
    Подскажите все ли верно? Делаю первый раз, так что сильно не пинайте.
     

    Вложения:

  7. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.702
    Благодарности:
    7.648

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.702
    Благодарности:
    7.648
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Варочная панель обычно двухфазная. Удобно её вместе с однофазной духовкой защищать ещё одним четырёхполюсным УЗО.
    Автомата на линию котла не вижу.
    54 модуля мало.
    Мистраль 41 тесный сам по себе, а накладной ко всему не имеет съёмной рамы.
     
  8. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Навскидку:
    1. В данном случае УЗО на выходе ЩУ нужно, как козе баян, замените на 3П АВ. Не вижу заземления ПЕН в ЩУ и самого ЩУ.
    2. АВ на вводе в ЩР лучше 3П.
    3. На линии котла не хватает 3П АВ 20А или 25А.
    4. Если ввод в ЩУ медь 10мм2, увеличивать номинал АВ в ЩУ и вводного АВ не стОит. Хотите увеличивать - меняйте кабель на 16мм2.
    5. Если номинал АВ в ЩУ не увеличивать, вместо УЗО 2П 63А достаточно 40А.
    6. Схемы с номиналами и сечениями кабелей явно не хватает, хотя бы в Экселе.
    7. Какое расстояние от ЩУ до дома?
    8. ВП предполагает только 1ф подключение?
    9. DX - хороший выбор.
    10. 54М впритык, лучше 72М,.
     
  9. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.495

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.495
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    2019-01-22_20-50-29.png
    У меня вот каждый раз, когда вижу подобное - одна только мысль. Откуда у этих альтернативно одаренных электриков берется идея сделать такую расцветку фазовых проводов? Вот откуда? Вот видно же, что есть и коричневый, и белый, и красный. Нет, вот надо расцветить краскою жизнь!
     
  10. Kostya4000
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    11

    Kostya4000

    Участник

    Kostya4000

    Участник

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Екатеринбург
    Забыл написать, что варочная поверхность однофазная 2х комфорочная, индукционная.
     
  11. Bahus40
    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    6

    Bahus40

    Участник

    Bahus40

    Участник

    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Владивосток
    От щита приходит PEN, дополнительно хочу сделать ТТ для заземления отдельных приборов
    Разве для защиты самого УЗО не ставят автоматы?
     
  12. maxnew
    Регистрация:
    31.08.13
    Сообщения:
    522
    Благодарности:
    373

    maxnew

    Живу здесь

    maxnew

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.13
    Сообщения:
    522
    Благодарности:
    373
    Адрес:
    Благовещенск
    Наваял схему на 1эт дом, ввод 15кВт (4*25, АВ на 32А), тип заземления ТТ, линия СИП.
    Котёл 15кВт, выделенный пунктиром в плане посадить на отдельный ввод.
    Прошу помощи в поиске ошибок.
    Схема.png
     
    Последнее редактирование: 23.01.19
  13. Kostya4000
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    11

    Kostya4000

    Участник

    Kostya4000

    Участник

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Екатеринбург
    1. А как же противопожарное УЗО? Во всех схемах ЩУ которые смотрел оно присутствует. Не понял что такое ЗП. Заземления в ЩУ нет, позже сделаю.
    2. Понятно
    3. По этому понял, автомат добавлю.
    4. Понятно
    5. Понятно
    6. Схему сделаю, на розетки 2.5мм2, на свет 1.5мм2, на варочную поверхность и духовой шкаф 4мм2. На котел 4мм2.
    7. 12 метров. это от ЩУ до ШР.
    8. ВП 1 фаза, 2 конфорки, индукция.
    9. Понятно.
    10. Понятно, может посоветуете какой взять щиток?
     
  14. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.495

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.495
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Очень советую разобраться с терминологией. Пока что у вас полная каша в голове на тему заземления и защитных мер вообще.
     
  15. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.495

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.495
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    1. Лишние автоматы 2Р 32 на фазовые УЗО.
    2. УЗМ ставьте сразу после вводного автомата, они для плиты и котла тоже нужны.
    3. Автомат ввода в ЩУ лучше таки 3Р. И там еще два автомата помечены как 4Р, а по схеме 3Р. Вводной в ГРЩ тоже, кстати.
    5. ИМХО, избыточное количество автоматов вообще, но это уже дело личное.
    6. УЗО 40А/10мА не существует в реальности (говорят, в теории есть). Да они и не нужны, ставьте туда на 16А/10мА.
     