    Вот какое чудо назвало это УЗО "противопожарным"? Народ ведь у нас, как тот тролль из песенки, "понимает всё буквально" (С)...
    В Вашем случае в ЩУ оно не нужно совсем. Если ОЧЕНЬ хотите в качестве дополнительной ступени дифзащиты поставьте на вводе в ЩР после вводного АВ, только УЗО лучше селективное.
    3П - трёхполюсный.
    Тип заземления ТТ не прокатит.
     
  2. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.702
    Благодарности:
    7.648

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.702
    Благодарности:
    7.648
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    В ЩУ четырёхполюсник на входе могут не пропустить сетевики, он лишает Вас возможности организовать TN-C-S и заземлить корпус ЩУ. Если там пластик и TT, то можно, поругавшись, оставить.
    В том же ЩУ общее УЗО можно сделать общим для дома и бани. Если оставить как есть, то не нужен автомат на дом.
    В щите дома не нужны двухполюсники перед фазными УЗО.
    Дальше не вникал.
     
  3. Kostya4000
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    11

    Kostya4000

    Участник

    Kostya4000

    Участник

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Екатеринбург
    Вот поправил,
    спецификация корзина. pdf
    добавил принципиальную схему, и переделал план ЩУ. В схеме LS1, LS2, LS3 это РН-106.
    еще подскажите на насос в скважине УЗО нужно?
     

    Вложения:

  4. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.495

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.495
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Двухфазный отопительный котел? Это что-то новое :)
    Q2 и Q6 - должны быть на 40А, а не на 25.
    Зачем УЗО типа А на световые линии?
    То, что нарисовано у вас сейчас, даст дикую перегрузку по одной из фаз и недозагрузит остальные. Думайте.
    У вас ТТ. Значит, дифзащита должна быть на всех линиях без исключения.
    Они на землю подключаются, что ли? Ага, точно - по три фазы на каждое и на землю. Чтобы точно не работало :) Но три фазы на каждое подключить не получится, там клемм маловато...
     
  5. Kostya4000
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    11

    Kostya4000

    Участник

    Kostya4000

    Участник

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Екатеринбург
    Котел 3х фазный на 14кв, зачем на него автомат и УЗО на 40А? В программе которой делал не нашел рн-106 и поставил что попало на 3 модуля, а принципиальную схему она сама рисует.
    в спецификации УЗО АС.
     
  6. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.495

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.495
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ну тогда вам и жить с этой принципиальной схемой. Но я бы не советовал :) Так жить - плохо.
     
  7. tenetkin
    Регистрация:
    07.10.17
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    0

    tenetkin

    Участник

    tenetkin

    Участник

    Регистрация:
    07.10.17
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    0
    Вынес котельную в отдельный щит. Что то подсказывает что накосячил. Верно?
     

    Вложения:

  8. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.495

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.495
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Накосячили.
    Какой автомат стоит в основном щите на выход на этот щит?
    УЗО на 10 мА туда точно не нужно.
    Зачем там реверсивный переключатель?
    ВН на 100А точно не нужен.
    На однофазные нагрузки нужно отдельное однофазное УЗО.
     
  9. tenetkin
    Регистрация:
    07.10.17
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    0

    tenetkin

    Участник

    tenetkin

    Участник

    Регистрация:
    07.10.17
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    0
    ВН (что 100А, что 62 А, что 32 А цена примерно одинаковая, разница в 100 рублей) ставил чтобы переключать нагрузку реверсивным переключателем. Автомат на этот щиток 20 А. Реверсивный поставил так как возможны перегрузки по фазам если все включить, 3х фазный бойлер будет работать только в банные дни. На это время э/котел будет отключен.
    Узо на водонагревателям для ГВС не нужно? Достаточно 30мА? я правильно Вас понял? Возможно ошибся надо было писать водонагреватель для ГВСа не бойлер.
    Еще один вопрос к специалистам. Котел и водогрей пишут 3-х фазный а по факту тэны соединены с одной стороны между собой для подключения N а с другой стороны либо одна фаза на все 3 тэна, либо на каждый тэн отдельную. Что-то не удается осмыслить до конца правильную схему подключения данной нагрузки.
     
  10. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.495

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.495
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Правильно поняли.
    Ну так просто отключите автомат котла на это время и все дела. Реверсивный тут избыточен.
    А что тут смущает? Либо три фазы на каждый тэн, либо одну на все. У вас три фазы, значит каждую на свой тэн.
     
  11. tenetkin
    Регистрация:
    07.10.17
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    0

    tenetkin

    Участник

    tenetkin

    Участник

    Регистрация:
    07.10.17
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    0
    Т. е. Если я правильно понял получается на котел надо свое узо 4Р 30 мА, на 3х-фазный бойлер свое узо 4Р на 10 мА и на однофазный бойлер свое узо 2Р на 10 мА?
    Реверсивный получается дешевле чем по отдельному автомату на котел и на бойлер. Равзе нет?
     
  12. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    30мА.
    Я бы не сказал.
     
  13. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.495

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.495
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Неправильно. УЗО 4Р на 30 мА на котел и трехфазный бойлер. УЗО 2Р 30мА на все остальное.
    Не нужны УЗО на 10 мА на бойлеры.
    Правда? Смотрю последний проект, только что считал. Переключатель 4Р 40А - 2400 р. Автомат 3Р 25А - 579 руб. Что я делаю не так? :)
     
  14. mitenka00
    Регистрация:
    25.01.16
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    124

    mitenka00

    Живу здесь

    mitenka00

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.16
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    124
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Подскажите, как проще и логичнее, дом 2 этажа, на первом надо уже электрику тянуть, второй будет доделываться когда уже переедем. В доме 3 фазы 15 кват. Кинуть на 2 этаж 1 фазу и там потом свой щиток или тянуть все 3? На 2 этаже только спальни и ванна ничего мощного не планируется (бойлера) и т. п. Заранее спасибо
     
  15. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.495

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.495
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Кинуть на второй этаж 4 кабеля - 2 на розетки, 2 на свет. Автоматы и УЗО под них предусмотреть в щите 1 этажа. Можно и 1+1, но менее комфортно. В этой ситуации можно хоть под одной фазой, хоть под разными. Но щиток на втором этаже в большинстве случаев малорентабелен.
     