1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6

Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Рисчорр
    Регистрация:
    07.06.12
    Сообщения:
    7.343
    Благодарности:
    12.188

    Рисчорр

    Живу здесь

    Рисчорр

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.12
    Сообщения:
    7.343
    Благодарности:
    12.188
    Адрес:
    Москва
    ПУЭ: 7.1.22: ...При воздушном вводе должны устанавливаться ограничители импульсных перенапряжений.
    И зачем 2 ЗУ?
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.588
    Благодарности:
    26.003

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.588
    Благодарности:
    26.003
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Поз. 2 рубильник OT40F4, такой же, как справа и слева от него.
    А ещё и ноль! :aga:
    Есть такое волшебное изделие - фазная шинка ака гребёнка. У АВВ есть вроде бы специально для этих дифавтоматов. Я ими не пользуюсь, искать для них шинки АВВ лень, но примерно так:
    kb000_12_175x175_.gif kb163p_01_175x175_.gif
     
    Последнее редактирование: 10.02.19
  3. ALEZOL
    Регистрация:
    28.02.16
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    64

    ALEZOL

    Живу здесь

    ALEZOL

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.16
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Но тогда получается, что если КЗ к доме - вырубит АВ в ЩУ на улице - беги зимой в тапочках. А селективное УЗО в ЩУ я ставить не хочу. Может тогда селективное УЗО 63 (80?)А/100мА на вводе в дом (поз.№1), а на сам "дом" (поз.№2) - рубильник?

    Спс, идея неплохая, но...больше применима к "групповой связки" УЗО+ 3-4 АВ, где каждая "группа" сидит на одной фазе. У меня распределение в РЩ тоже будет по группам (свет, розетки и т. д.), но некоторые (в группе) будут подключены к разным фазам => подключить их всех одной гребенкой (как Вы предлагаете) не получится... Так что, как не крути, а пока, кроме кросса, другого выхода не вижу.
    P. S.: Правда, часть Вашего предложения реализовать можно - объединить гребенкой ноль в группе и к кроссу будет только один "N"-провод на группу, а не 3-4-5. Спс
     
    Последнее редактирование: 10.02.19
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.588
    Благодарности:
    26.003

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.588
    Благодарности:
    26.003
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Идея-то не моя.
    А не надо выстраивать абсолютно ненужные последовательности! Вы ими любоваться собираетесь что-ли? "Вот они, мои пиявочки розеточки..."(С) На самом деле, задачи все такого типа: Почему не включается чайник? Как отключить холодильник? Хочу обесточить свет спальни первого этажа и поменять лампочку...
    Вот это шинки:
    slm05.jpg
    А это руководство к действиям:
    slm13.jpg
     
  5. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.702
    Благодарности:
    7.648

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.702
    Благодарности:
    7.648
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    В тапочках при КЗ бегать по-любому.
    А вот на какую линию (сечение, назначение) Вы планируете АВ С20 или С25 - загадка.
     
  6. ALEZOL
    Регистрация:
    28.02.16
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    64

    ALEZOL

    Живу здесь

    ALEZOL

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.16
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну, у Вас щит собран просто образцово!...а ведь все эти провода все равно будут закрыты и никому не видны. Да, и Вы туда вряд ли в ближайшие 10-20 лет полезете. "...Вы ими любоваться собираетесь что-ли?" Так стоило ли так стараться? Однако ж Вы сделали все аккуратно и логично. Почему, также (аккуратно и логично) не сделать снаружи?... без дополнительных схем и чек-листов.
    К стате, смотрю Вы использовали контакторы - практически тот же кросс-модуль, только вон сколько места занимает на дин-рейки.
     
    Последнее редактирование: 10.02.19
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.588
    Благодарности:
    26.003

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.588
    Благодарности:
    26.003
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Имелись в виду выстроенные рядами дифавтоматы "розеток", "освещения" и т. п. Зачем?
    Что? Там вообще нет контакторов!
     
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.588
    Благодарности:
    26.003

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.588
    Благодарности:
    26.003
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Кажется понял, это называется не контактором, а клеммником. Он только раздаёт фазы и ноль на группы. А сколько кросс-модулей надо на 38 линий?
     
  9. ALEZOL
    Регистрация:
    28.02.16
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    64

    ALEZOL

    Живу здесь

    ALEZOL

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.16
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    38 не насчитал. Вижу по 4 клемника на каждую фазу + 7 занятых "N" из 9. Достаточно было бы кросса 4х7, который занял бы 4 модуля... у вас же все это занимает 10!
    ...но полемика пошла не туда. Что мне то посоветуете ставить на вход?
     
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.588
    Благодарности:
    26.003

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.588
    Благодарности:
    26.003
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А резерв подключений?
    Я же уже советовал: автомат С25 4Р. Зимой он по перегрузке вырубится раньше того, который на улице. УЗО в ЩУ не хотите - ставьте сюда. Тогда общие УЗО бани и х/б вроде и не нужны.
     
  11. ALEZOL
    Регистрация:
    28.02.16
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    64

    ALEZOL

    Живу здесь

    ALEZOL

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.16
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ОК, примерно так и предполагал. А какой номинал УЗО - 63,80,100А? Он же будет и на все.
     
  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.588
    Благодарности:
    26.003

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.588
    Благодарности:
    26.003
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    40А 300мА 4Р селективное - ACS или AS. Номинал УЗО 40А определяется номиналом вышестоящего автомата - не ниже оного.
     
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.588
    Благодарности:
    26.003

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.588
    Благодарности:
    26.003
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  14. ALEZOL
    Регистрация:
    28.02.16
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    64

    ALEZOL

    Живу здесь

    ALEZOL

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.16
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спс за совет, правда... ценик как то не очень улыбает: https://electroguru.ru/uzo/abb/f200/545/
     
  15. ALEZOL
    Регистрация:
    28.02.16
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    64

    ALEZOL

    Живу здесь

    ALEZOL

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.16
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не буду спорить с гуру, за плечами которого (наверное) десятки собранных щитов. Ваш способ (на клемниках) нагляднее и удобнее в монтаже, чем кросс - это очевидно, правда... если достаточно места в щите, т. к. очевидно и то, что кросс (для 3 фазного распределения) занял бы (минимум) в 2-2,5 раза меньше места. Да, и цена будет не последней: клемник ~ 30-50р/шт х 38 = ~ 1500р + повлечет за собой щит большего размера/цены. IEK-ий кросс (4х15 с дополнительной "N"-шиной) - перекроет 45 линий и обойдется в 800-1000р, заняв 8 модулей. Тут - кому, что нравится и у кого сколько места (в щите)... и финансов.
    ...Но это моя точка зрения :)
     
    Последнее редактирование: 11.02.19
Статус темы: