1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6

Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. XBOCTovik
    Регистрация:
    17.06.18
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    23

    XBOCTovik

    Живу здесь

    XBOCTovik

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.18
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    23
    Спасибо за критику, собирал не я, поэтому не обидно :). В целом я пришел к такому же выводу, но хотелось бы услышать от профессионала более конкретно, какие ошибки, и что изменить. Меня больше всего бесит этот набор клеммников на нижней дин-рейке, из-за которого теперь ничего больше не воткнуть.
     
  2. XBOCTovik
    Регистрация:
    17.06.18
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    23

    XBOCTovik

    Живу здесь

    XBOCTovik

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.18
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    23
    Щиток со счетчиком на столбе. Лезть не хочется, все в снегу вокруг этого столба. Фото питающей линии? Так СИП-кабель 4*25 в гофре.
     
  3. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.702
    Благодарности:
    7.648

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.702
    Благодарности:
    7.648
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Вопрос в номинале вводного автомата, который перед счётчиком.
     
  4. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.495

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.495
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ключевые вещи:
    1. Часть линий выполнена кабелем ПУНП, который запрещен к применению. И это самое неприятное и дорогостоящее в замене в вашей системе.
    2. Часть линий не защищена УЗО (конкретнее надо разбираться, но это видно).
    3. Применены дифавтоматы ИЭК, которым место не в щите, а на свалке.
    А вот это как раз удобно, и одно из немногих правильных решений в щите :)
    Ага, клеммники сделали. Молодцы. Оставили место на рейку, оно потом пригодится :)
     
  5. XBOCTovik
    Регистрация:
    17.06.18
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    23

    XBOCTovik

    Живу здесь

    XBOCTovik

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.18
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    23
    Смогу сказать ближе к весне :). Можете пока явные проблемы указать по внутридомовому щитку?
     
  6. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.495

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.495
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    @XBOCTovik, а, еще ввод внутрь дома СИПом, но это уже мелочи все...
     
  7. XBOCTovik
    Регистрация:
    17.06.18
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    23

    XBOCTovik

    Живу здесь

    XBOCTovik

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.18
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    23
    А зачем это? :)
     
  8. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.702
    Благодарности:
    7.648

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.702
    Благодарности:
    7.648
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    К сказанному коллегой.
    1. СИП в дом тащить нельзя, по причине адской горючести его изоляции.
    2. Входной автомат в 50А не защищает обычно сельский дом от короткого замыкания. Поэтому, если в щите учёта стоит такой же автомат, СИП имеет шансы полыхнуть по всей длине.
    3. Очень вольно обошлись с рабочим нулём, сунув СИП в латунную рейку.
    4. Не приняты полагающиеся меры для снижения тяжести сетевой аварии типа обрыва нуля. Должны стоять 3 реле напряжения по фазам, либо, если есть трёхфазные потребители - одно трёхфазное.
    5. Не разглядел заземляющего проводника.
    6. В применённой системе заземления защитную функцию несёт УЗО, поэтому, кроме упомянутой защиты всех линий, принято ставить общее четырёхполюсное (лучше селективное) УЗО на вводе либо вообще в щите учёта.
     
    Последнее редактирование: 17.02.19
  9. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.495

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.495
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Коммутировать удобнее. Вот просто удобнее. И перекоммутировать, если решили что-то поменять в распределении по фазам, например. Но в основном клеммы такие применяются, если квалификация подключающего электрика низкая. В массовом монтаже.
     
  10. SDVminsk
    Регистрация:
    03.04.12
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    12

    SDVminsk

    Живу здесь

    SDVminsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.04.12
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Минск, Беларусь
    Старался раскидать нагрузку по фазам, со всеми вытекающими... поэтому три дифф-линии, если с УЗО делать, то больше места заняли бы, а с этим в моем щите проблема.

    Все понял... кроме этого замечания еще есть? Я больше всего сомневался в порядке селективности АВ и УЗО в линиях.
     
    Последнее редактирование: 17.02.19
  11. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.495

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.495
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вы не ответили на первый вопрос.
    И по вашем ответу - зачем дублирующая одинаковая защита? То есть зачем последовательно ставить два одинаковых УЗО?
     
  12. XBOCTovik
    Регистрация:
    17.06.18
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    23

    XBOCTovik

    Живу здесь

    XBOCTovik

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.18
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    23
    А как нужно?
     
  13. XBOCTovik
    Регистрация:
    17.06.18
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    23

    XBOCTovik

    Живу здесь

    XBOCTovik

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.18
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    23
    Какого номинала должно быть УЗО? И зачем селективное?
     
    Последнее редактирование: 18.02.19
  14. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.702
    Благодарности:
    7.648

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.702
    Благодарности:
    7.648
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Алюминий не зажимают под винт. Клемма-стремянка, как в автомате, или РБП-95 будут надёжнее.
    А лучше СИП заменить на ВВГ, от стены дома до РЩ.
     
  15. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.702
    Благодарности:
    7.648

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.702
    Благодарности:
    7.648
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Ток не меньше номинала вводного АВ.
    Максимальный ток утечки 100 или 300 мА.
    Селективное для того, чтобы не срабатывало с нижестоящим вместе, обесточивая дом.
     
Статус темы: