Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Да.
    Из соображений удобства - да.
    Хочу обратить Ваше внимание на следующие моменты:
    3ф ВП надо ещё поискать, как правило, подключение на 2 фазы.

    Духовки, как правило, 3-3,5кВт. АВ 10А маловато, нужно 16А.

    Даже со всеми ужиманиями монтаж в обычном ЩРН-48 - это мазохизм. Купите Текфор 54М, цена в пределах 2тыр, а лучше IP65, он попросторнее, стОит в районе 3тыр.
     
  2. 40ost
    Регистрация:
    24.02.19
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    40ost

    Участник

    40ost

    Участник

    Регистрация:
    24.02.19
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте! А подскажите. Обязательно ли во вводном уличном щите 380в ставить после счётчика зл. энергии автомат? Можно ли просто поставить разъединитель нагрузки (рубильник условно). До счётчика вводной опломбированный автомат это понятно а вот потом. В доме же будет висеть щиток со своими автоматами и узо по фазам. Не слишком ли много ?
     
  3. VIMAL
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    607

    VIMAL

    Живу здесь

    VIMAL

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    607
    Адрес:
    Тольятти
    конечно, автомат просто чуть дешевле. Можно вообще без рубильника, напрямую в счетчик отходящий кабель подключить.
     
  4. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.702
    Благодарности:
    7.648

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.702
    Благодарности:
    7.648
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Строго не рекомендую. Не примет сетевая организация. Подавать питание, не зная, что на другом конце кабеля - тот ещё аттракцион.
    Ну и отследить проблемы с кабелем будет тяжело.
     
  5. VIMAL
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    607

    VIMAL

    Живу здесь

    VIMAL

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    607
    Адрес:
    Тольятти
    Нашим фиолетово. Есть вводной перед счетчиком и ок.
    Вообще не понял проблемы. Чем отличается подача питания через 2 автомата на кабель или через 1. И что там отслеживать на отводе к дому, коммутацию в щите?
     
  6. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.495

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.495
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Строго формально - требуется автомат. Фактически - ставят иногда и рубильник.

    Ну вот повредили кабель, идущий к дому. И что, вызывать на переопломбировку счетчика сетевиков?
     
  7. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.702
    Благодарности:
    7.648

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.702
    Благодарности:
    7.648
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    На введённый в эксплуатацию счётчик вызывать надо сбытовиков.
     
  8. VIMAL
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    607

    VIMAL

    Живу здесь

    VIMAL

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    607
    Адрес:
    Тольятти
    Не припомню нормы требующей это... до счетчика да однозначно требуется, а вот после...
    Напомните?
    Ну как говорят фломастеры на вкус и цвет разные :):):)
    Это я к чему. Если повредили кабель: - то съем пломб, у нас например, решается простым звонком и предупреждением СО с заказом перепломбировки. И по сравнению с "праздником" замены кабеля к дому это просто ни о чем. Но какова вероятность что замена кабеля потребуется? надо оно реально то. Мостить в ЩУ дополнительное оборудование. Хотя традиция конечно есть.
     
  9. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.702
    Благодарности:
    7.648

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.702
    Благодарности:
    7.648
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Автомат на выходе потребовать никто не сможет, ибо сам ящик учёта не подходит под определения ВУ, ВРУ, ГРЩ.
    А в процессе стройки на выходе того щита сменится 3-4 провода и кабеля. Поэтому хоть клеммник после счётчика, но воткнуть желательно.
     
  10. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.495

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.495
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Это смотря как на него посмотреть... ;) Можно так, а можно и эдак.
    Я вот считаю его ВУ. И докажите мне, что это не так! (если что, это шутка, и я не предлагаю начинать эту дискуссию, ибо все мы ее многократно читали и понимаем, что все равно четкого определения нет).

    А, да и вообще для физиков ПУЭ необязательно :)
     
  11. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    В нём установлен счётчик.
    СП. 2561325800.2016
    upload_2019-3-12_13-45-42.png

    upload_2019-3-12_13-46-2.png upload_2019-3-12_13-46-19.png

    Кроме того, элементарная логика.
    1. Если нужно заменить счётчик, делать это лучше не под напряжением.
    2. Цеплять кабель от ЩУ до дома прямо к счётчику помимо всего прочего просто неудобно. Кроме того, если перед счётчиком стоит ВН, после счётчика АВ должен быть обязательно.
     
  12. VIMAL
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    607

    VIMAL

    Живу здесь

    VIMAL

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    607
    Адрес:
    Тольятти
    Да списывали списывали да ляпы так и оставили. Рубильник на вводе автомат на выходе. Россия... Нет чтобы Автомат на вводе.
    Неудобно это немного не про это...:)
    Кому как, а мне зажимы счетчика нравятся намного больше чем зажимы в лучших из лучших модульных автоматов. Они надежнее.
    У вопрошавшего там автомат, как обычно.
     
  13. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Никаких ляпов здесь нет. Где Вы увидели в тексте слово "рубильник"?
    Вы просили
    Я Вам такую норму привёл. Если она расходится с Вашими взглядами, это ещё не значит, что эта норма - ляп.
    Ваши предпочтения - это всего лишь Ваши предпочтения. Это не значит, что Ваш подход правильный, а подход СП256 - нет. Не говоря уже о ситуации, когда ЩУ нужно устанавливать, а дом только начал строиться и до прокладки кабеля от ЩУ - как до Луны.
    В этом случае, в принципе, можно поставить ВН (или УЗО при большом желании, если от ЩУ до дома кабель под землёй). Однако, СП256, независимо от того, что до счётчика, предписывает установку после счётчика АВ.
     
  14. VIMAL
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    607

    VIMAL

    Живу здесь

    VIMAL

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    607
    Адрес:
    Тольятти
    Спасибо, что привели. Комментарий был к содержимому нормы.

    Да это мои предпочтения. И написаны они были именно как предпочтения в продолжение Ваших предпочтений
    Не вижу в этом никакого утверждения что они - предпочтения - правильные или неправильные.
    Я этого не утверждал, что мой подход единственно правильный. К сожалению норма есть норма. Даже если она содержит все признаки скажем так "не творческой реинкарнации" предшествующей.
    Современные эл. счетчики давно стали электронными устройствами. Поэтому возможность, согласно СП256, включения счетчика без защиты на входе в сеть мне представляется очень странной нормой.
    С уважением.
     
  15. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Это ещё более-менее адекватный пункт. Есть гораздо хлеще.
    В вышеуказанном пункте предусмотрена защита на выходе. Очевидно, с расчётом, что на упомянутых 3-х метрах вряд ли что-нибудь случится. А тем более, если "выходной" АВ стоит сразу после счётчика.
    Я тоже перед счётчикам всегда ставил АВ, а не ВН. А вот цеплять кабель от ЩУ до дома всё же представляется мне неправильным и неудобным.
    Во-первых, ситуация
    Во-вторых, кто знает, мало ли вдруг понадобится отцепить вводной кабель?
    В-третьих, скажем, построит владелец ещё какой-нибудь флигелёк и захочет запитать его от ЩУ.
    И т. д.
     