Неисправности котла Лемакс

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем zzwwko, 20.10.09.

  1. a-timk_v_71
    Регистрация:
    12.04.16
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    104

    a-timk_v_71

    Живу здесь

    a-timk_v_71

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.16
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    104
    Добрый день.
    В наличии котел «ЛЕМАКС» СЕРИИ PRIME-V HO третий год эксплуатации. Со вчерашнего дня стал уходить в перегрев. (ошибка Е2). Постоянно активен режим антизамерзания. Т. е все работает нормально, но стоит выключить кнопкой (OFF) или по комнотному термостату он отключается и переходит в режим антизамерзания (индикация «ICEP») далее включается горелка и перегревает теплоноситель и срабатывает защита по перегреву. (хотя температура теплоносителя 57 гр. на момент отключения по индикации котла).
    Подкскажите кто знает возможно данный режим отключить, или что надо поменять?
    Мастера вызвал, но придет не скоро, т. к. много работы.
     
  2. a-timk_v_71
    Регистрация:
    12.04.16
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    104

    a-timk_v_71

    Живу здесь

    a-timk_v_71

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.16
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    104
    Добрый день.
    Если кому будет интересно. Приехал мастер, сказал что такого быть не должно. Проверили все соединения. Помогло отключение датчика внешней температуры. (после этого все стало работать штатно). После подключили датчик внешней температуры и все работает. (похоже сбой программы). Отключение по питанию, переполюсовка вилки не помогали.
     
  3. alexxx0677
    Регистрация:
    21.04.15
    Сообщения:
    301
    Благодарности:
    137

    alexxx0677

    Живу здесь

    alexxx0677

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.15
    Сообщения:
    301
    Благодарности:
    137
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте. Котел лемакс лидер 35, странная работа автоматики. Котел нагревает теплоноситель до заданной температуры, отключается по термостату, но когда теплоноситель остывает и термостат срабатывает, горелка не зажигается. Если долбануть по автоматике, то горелка запускается. Если не трогать - горелка запускается только когда теплоноситель остынет до 45 градусов. Что может быть причиной?
     
  4. Electronik22
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.081
    Благодарности:
    328

    Electronik22

    Живу здесь

    Electronik22

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.081
    Благодарности:
    328
    Адрес:
    Новозыбков
    @alexxx0677, Какая автоматика стоит? SIT 820 Nova? Смотри положение милливольтового генератора, и как он охватывается пламенем.
     
  5. alexxx0677
    Регистрация:
    21.04.15
    Сообщения:
    301
    Благодарности:
    137

    alexxx0677

    Живу здесь

    alexxx0677

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.15
    Сообщения:
    301
    Благодарности:
    137
    Адрес:
    Москва
    Да, 820. Генератор в норме, пламя охватывает. Ставил другой - без изменений. Он сам запускается, но когда теплоноситель становится 45 градусов. Если по автоматике гаечным ключем тюкнуть то раньше. Как будто чтото там в автоматике залипает, и удара достаточно чтобы отлипло.
     
  6. Electronik22
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.081
    Благодарности:
    328

    Electronik22

    Живу здесь

    Electronik22

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.081
    Благодарности:
    328
    Адрес:
    Новозыбков
    Какое напряжение выдает, когда основная горелка не горит?
     
  7. alexxx0677
    Регистрация:
    21.04.15
    Сообщения:
    301
    Благодарности:
    137

    alexxx0677

    Живу здесь

    alexxx0677

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.15
    Сообщения:
    301
    Благодарности:
    137
    Адрес:
    Москва
    350мв в покое. Когда термостат срабатывает, падает до 130мв. А клапан в автоматике открывается на 140мв) Решил проблему добавив мощности фитилю, пришлось немного расширить отверстие в жиклере. Теперь 430мв в покое, и 185 при запуске горелки. Это нормальные значения? Спасибо за наводку!
     
    Последнее редактирование: 07.01.24
  8. Electronik22
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.081
    Благодарности:
    328

    Electronik22

    Живу здесь

    Electronik22

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.081
    Благодарности:
    328
    Адрес:
    Новозыбков
    Да, нормально.
     
  9. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.947
    Благодарности:
    3.122

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.947
    Благодарности:
    3.122
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Причин много:
    Основная-проседание напряжения на проводах и на термостатах.
    Провода и кламмы должны быть паяные. Термостат возможно заменить.
    Про эдс верно- следить.
     
  10. vamiko
    Регистрация:
    24.07.18
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    2

    vamiko

    Участник

    vamiko

    Участник

    Регистрация:
    24.07.18
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    г. Краснодар
    Здравствуйте форумчане, вопрос такой, не включается котел Лемакс Клевер 20 (тупо не загорается дисплей, соответственно горелку зажечь невозможно), до этого включали буквально 3 раза, при подключении газа, при проверке системы отопления, и для отопления временно буквально на неделю (дом еще не введен в эксплуатацию, включали чисто чтобы не разморозит систему отопления при понижении температуры ниже 0), т. е. котел фактически новый. При первых включениях сам процесс для меня был несколько непонятен, включили в розетку никакого ответа, нажатие на кнопки Mode, Reset, Menu тоже никакого результата не дали, потом примерно минут через 5 зажегся дисплей и процесс пошел. В Руководсте по экспуатации процесс включения подробно не описан, как я понял достаточно подключить питание (220 в), должен загорется дисплей и с помощью кнопок Mode, выбираешь режим и он работает.
    Но в данный момент, сколько не жди -дисплей не зажигается на нажатие кнопок реакции нет. Завтра буду мастера из сервиса вызывать, но боюсь долго ждать его буду. В Руководстве упоминается что возможна блокировка включения котла, но как ее снять не указано.
    Менял розетки, полярность, но результата нет.
     
  11. Electronik22
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.081
    Благодарности:
    328

    Electronik22

    Живу здесь

    Electronik22

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.081
    Благодарности:
    328
    Адрес:
    Новозыбков
    Проблемы с электроподключением, или с платой управления.
     
  12. pridecom
    Регистрация:
    19.02.24
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    pridecom

    Новичок

    pridecom

    Новичок

    Регистрация:
    19.02.24
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте
    Помогите, спустя 3 мес Lemax Clever 30 стал поджигаться и сразу тухнуть.
    Визуально все норм и там горит как надо.
    Так раз 5 затем вроде стартует.
    Иногда может просто перестать подогревать и отключается, потом снова попытки запуска.