1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,45оценок: 11

Отзывы пользователей Евробион - 5

Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 14.08.18.

  1. Лиса
    Регистрация:
    22.12.07
    Сообщения:
    4.136
    Благодарности:
    5.450

    Лиса

    Живу здесь

    Лиса

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.07
    Сообщения:
    4.136
    Благодарности:
    5.450
    Адрес:
    Москва
    Откуда же берется "выброс ила", если происходит "простое измельчение", тогда уж выброс измельченных отходов, а не выброс ила :)]. "Измельченные" отходы так не оседают и тем-более так активно не всплывали бы. У вас самый настоящий, очень живой и очень активный ил.
    Видите насколько вода прозрачнее стала? Значит в наличии перегруз. Теперь надо понять его происхождение: может вы исходно мало воды сливаете, а может искусственно создаете его, переваливая в аэротенк ил из отстойника. Очень даже может быть, что этот ил просто ЛИШНИЙ, и станция его активно сбрасывает. По схеме у меня создалось впечатление, что ваша установка похожа на 512-й. В нем тоже было всегда мало ила в аэротенке, весь ил уходил в подполье и во вторичный отстойник. В аэротенке оставался только самый живой и активный, его активности вполне хватало. Вот это и поможет понять анализ на аммиак. Если его не будет, значит ил справляется, хотя его в аэротенке и мало.
    А как вы пробу берете? Судя по схеме, у вас ил на дне подполья должен быть, а не во вторичном отстойнике.
    Анализы не лечат, а помогают понять причину. Причина - всегда механическая. ;)
     
  2. жестяньщик
    Регистрация:
    18.03.19
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    48

    жестяньщик

    Живу здесь

    жестяньщик

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.19
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    48
    Пробу зачерпываю с глубины, примерно 70 см от поверхности.
    Пока тесты не пришли, пытаюсь разобраться в механике.
    В субботу перекачал отстойник промыл его до чиста и отключил дегазатор, сутки установка работала без него. За сутки перекидывал ил 3 раза из вторичного отстойника в аэротенк, пленка ила все три раза была тоненькая, чуть тронешь сразу тонет, вода прозрачная. В отстойнике всплывшего ила не было.
    В воскресенье решил отсоединить аэрослив от третичного отстойника. Выключил компрессор минут на сорок, откачал воду на 0,5 метра ниже рабочего уровня. Отсоединил аэрослив от третичного отстойника и вывел его вход во вторичный отстойник, наростив его как посоветовал ув. Джон Керри на 5 см ниже рабочего уровня. Промыл третичный отстойник и ёршик, там оказалось очень много ила. Перекачал отстойник в аэротенк, на удивление на дне отстойника ила тоже не было, вода была почти прозрачная. Залил чистой воды до рабочего уровня, включил компрессор и отрегулировать подачу воздуха на дегазатор чтобы был самый минимальный поток.
    Сегодня (в понедельник) в обед заглянул в отстойник, на поверхности пленка ила. Во вторичном отстойнике вода мутная со взвесью ила. Пару дней понаблюдаю, но возможно причина уже ясна: виноват дегазатор.
    Кстати может из-за жёсткости воды ил такой плавучий? У нас очень мягкая вода.
     
  3. kpox07
    Регистрация:
    02.12.13
    Сообщения:
    409
    Благодарности:
    137

    kpox07

    Живу здесь

    kpox07

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.13
    Сообщения:
    409
    Благодарности:
    137
    Адрес:
    Щелково
    При отключенном дегазаторе вам надо нарастить в осветлителе (вторичный отстойник по-вашему) слой спокойного ила порядка 50 см. 20-ти часовая банка из аэротенка должна показывать 30-40% отстоя. Ил скорее всего станет медленнее оседать, т. к. отключив дегазатор, вы отключили и селекцию ила по этому признаку. По опыту: плавающий слой ила в 3-5 см на вынос не влияет и запаху не добавляет. После формирования достаточного слоя спокойного ила есть шанс, что включенный дегазатор его не размоет, но вынос ила он однозначно увеличит. Зато через некоторое время ил в банке станет оседать быстрее, :) Многих такое сочетание устраивает.
     
  4. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.542
    Благодарности:
    12.947

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.542
    Благодарности:
    12.947
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Не должно. У многих мягкая или исправленная вода и ничего, не жалуются.
    Аэрослив бульбулит?
    Дегазатор тоже должен активно бульбулить по поверхности, и тоже в 5см от уровня воды...
     
  5. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.542
    Благодарности:
    12.947

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.542
    Благодарности:
    12.947
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    А как нарастить, если дна нету? Мало-мальское уплотнение ила ведёт к падению ила на рециркулятор. А если не уплотняется, то выносится...
     
  6. жестяньщик
    Регистрация:
    18.03.19
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    48

    жестяньщик

    Живу здесь

    жестяньщик

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.19
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    48
    Аэрослив бульбулит. Дегазатор тоже но намного глубже, не замерял. Поэтому и спрашивал что именно удлинить.
     
  7. жестяньщик
    Регистрация:
    18.03.19
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    48

    жестяньщик

    Живу здесь

    жестяньщик

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.19
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    48
    Дегазатор утром опять отключил, сильно баломутил воду, в обед посмотрел вода прозрачней намного. Волны от пузырный аэрослива пока достаточно чтобы не было пленки ила. Взял банку из аэротенка результат уже лучшие. В отстойнике плавно немного ила, столько же сколько и утром видимо нанесло работающем дегазатором. Вот банка 20 минут отстоя, больше не было времени ждать IMG_20191210_123714.jpg .
     
  8. 13андрей03
    Регистрация:
    22.11.16
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    13андрей03

    Участник

    13андрей03

    Участник

    Регистрация:
    22.11.16
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Добрый день. Три недели назад откачал из второго приемника половину, из первого еще половину. Залил водой. Через неделю во втором приемнике всплыло много ила, убрал его, залил водой. Через неделю все повторилось. Убрал ил, залил водой. Через неделю все тоже, фото прилогаю
     

    Вложения:

    • image.jpeg
    • image.jpeg
  9. kpox07
    Регистрация:
    02.12.13
    Сообщения:
    409
    Благодарности:
    137

    kpox07

    Живу здесь

    kpox07

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.13
    Сообщения:
    409
    Благодарности:
    137
    Адрес:
    Щелково
    И вы здравствуйте.
    Из хорошего: Ваша установка запущена. Слой спокойного ила на дне осветлителя сформировался. Процесс денитрификации идет. (В ваших сообщениях от мая 2017 установка не была запущена).
    Из плохого: Отпугиватель ила и дегазатор и не справляются со своей задачей. Один должен подгонять пленку ила к входу в дегазатор, а второй ее засасывать. Если у вас это как-то работало на запущенной установке, напишите. Я где-то в году 15 сталкивался такой же картиной, тогда я не смог заставить работать дегазатор и просто его выкинул. Процесс своей борьбы я описывал на этой ветке. Сейчас, с учетом приобретенного опыта, я, наверное, смог бы заставить работать и эту конструкцию дегазатора, но у меня его нет, и то, что его заменяет работает вполне удовлетворительно. :)
     
  10. kpox07
    Регистрация:
    02.12.13
    Сообщения:
    409
    Благодарности:
    137

    kpox07

    Живу здесь

    kpox07

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.13
    Сообщения:
    409
    Благодарности:
    137
    Адрес:
    Щелково
    Наращивать отключением дегазатора. Как только в установке будет больше 30% ила (50 см от 150 см уровня в установке), спокойному илу из осветлителя станет некуда падать - место занято.
     
    Последнее редактирование: 10.12.19
  11. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.542
    Благодарности:
    12.947

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.542
    Благодарности:
    12.947
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Такого быть не должно. Его выхлоп давно уже выходит под поверхность тоже на 5см где-то, либо с уголком по поверхности. Но уголок не нужен.
    Наращивайте тоже.
    G0012086.JPG
     
  12. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.542
    Благодарности:
    12.947

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.542
    Благодарности:
    12.947
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Думаете? Не выбросит его обратно в аэротенк?
     
  13. Лиса
    Регистрация:
    22.12.07
    Сообщения:
    4.136
    Благодарности:
    5.450

    Лиса

    Живу здесь

    Лиса

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.07
    Сообщения:
    4.136
    Благодарности:
    5.450
    Адрес:
    Москва
    Зато добавит аммиака в стоке. ;)

    Посмотрела сообщения с фильтром на картинки, не увидела ваших анализ воды на аммоний/аммиак. Они были?
    Зато увидела фото ваших банок с не оседающим и не всплывающим илом. Если ил не всплывает, значит он не денитрифицирует. Если он не денитрифицирует, то теряется смысл очистки АУ. Цель использования АУ - перевести органический азот в газообразную форму. Это происходит только в ходе реакции денитрификации.
    Если цель - только не допустить выход ила из установки, то гораздо проще и дешевле просто поставить септик. После него ила нет ;).

    Два взаимоисключающих предложения. Денитрифицирующий ил всплывает.
    Спокойный ил будет только если: 1 - концентрация нитратов ниже 40 мг/л (что в топасообразных АУ недостижимо в принципе, просто по химическим причинам), 2 - ил не денитрифицирующий.
     
    Последнее редактирование: 11.12.19
  14. Лиса
    Регистрация:
    22.12.07
    Сообщения:
    4.136
    Благодарности:
    5.450

    Лиса

    Живу здесь

    Лиса

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.07
    Сообщения:
    4.136
    Благодарности:
    5.450
    Адрес:
    Москва
    Мягкая вода способствует более быстрому нарастанию ила. В жесткой воде много кальция, который связывает фосфаты из воды, а они нужны для роста бактерий, тем самым их рост замедляется. На плавучесть это может влиять косвенным образом - если много питания (а у вас его много), быстро нарастает молодой сильно плавучий ил, мягкая вода этому способствует.

    Пока смотрела фото из этой темы, увидела банку из такой же как у вас установки: у человека за 10 месяцев при 3-х пользователях, ила в аэротенке наросло достаточно, причем тоже явно избыток органики. Так что есть подозрение, что у вас таки ил есть, он весь в подполье, и его уже избыток. Так что его не перекладывать обратно в аэротенк надо, а просто удалять. У меня, когда был 512-й, именно так и было - ила много, и он весь в подполье, а банка из аэротенка показывала процентов 5. И рециркулятор так же стоял.

    P. S. Проба с 70 см глубины сама по себе не показательна, ила там и не должно быть. А чтобы взять пробу с какой-то глубины надо городить какую-то конструкцию с емкостью с крышкой, открывающейся дистанционно, или с заткнутой сверху трубой, открывающейся при достижении искомой глубины. Просто погружение открытой банки дает пробу только из поверхностных слоев.
     
  15. Лиса
    Регистрация:
    22.12.07
    Сообщения:
    4.136
    Благодарности:
    5.450

    Лиса

    Живу здесь

    Лиса

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.07
    Сообщения:
    4.136
    Благодарности:
    5.450
    Адрес:
    Москва
    @13андрей03, у вас дегазатор полностью торчит из воды и ничего не может всасывать, поэтому ил и плавает на поверхности. А так ил нормальный, активный, всплывает, потому что идет реакция денитрификации. Дегазатор должен убирать этот ил.
    Может когда откачивали ил, задели раструб, попробуйте его осадить. Он примерно на треть должен быть в воде.