    Добрый день. Прошу совета в подборе системы очистки. Основная цель -убрать железо. На сантехнике рыжий осадок, на стенках чаши бассейна после первого нагрева тоже выпал осадок.
    1. Дом с круглогодичным отоплением. Проживание 2-4 дня в неделю.
    2. Источник воды - несколько поселковых скважин при довольно большой протяжённости внутрипоселкового водопровода (примерно 1,5 км до дома).
    3. Место размещения оборудования- теплогенераторная. Места примерно 1,5 м на 1 м.
    4. Давление в водопроводе зимой 4 бара, летом может падать до 2 бар. Будет установлена станция поддержания давления Pedrollo ped 5. Рабочая точка 3,6 м куб. при 4,5 бар. Для обратной промывки можно обеспечить больший расход при меньшем давлении.
    5. Гидроаккумулятор до 6 литров в составе насосной станции.
    6. Пиковый предполагаемый расход 50-60 л. мин.
    7. Водопотребление в сутки 0,8-1,2 м куб. Исключение- наполнение бассейна 30 м. куб за 48 часов. Наполнение и слив бассейна при безаварийной эксплуатации проводится раз в год.
    8. Число точек водоразбора: ванна-1
    душ-4
    мойка-4
    раковина-6
    унитаз-6
    9. количество проживающих-до 6 человек (2-4 дня в неделю).
    10. Канализация- биологическая станция.
    11. Залповый сброс- 650 литров.
    12. Особенности водоподготовки: хозяйственно-бытовое водоснабжение, в том числе гвс и подпитка системы отопления (до 10 литров в год)
    Анализ прилагаю. Как писал ранее, нужно избавиться от ржавого осадка.(железо и марганец) Вода летом имеет лёгкий запах железа. Зимой более выражен запах сероводорода. Если это возможно, то не хотелось бы сильно поднимать PH. У некоторых членов семьи после душа присутствует сухость кожи (может конечно индивидуальная проблема). Нужно ли корректировать жёсткость? В последнее время слышу от некоторых компаний, что физиологическая норма человека около 1,5 град Ж.
     

    Вложения:

  2. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.877
    Благодарности:
    6.680

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.877
    Благодарности:
    6.680
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так может вам ёмкость чистой воды поставить? Осушать водопровод станцией повышения давления так себе занятие.
     
  3. mgel123
    Регистрация:
    14.03.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    mgel123

    Участник

    mgel123

    Участник

    Регистрация:
    14.03.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    запад Ленобласти
    Спасибо, что откликнулись. На самом деле такой пиковый расход наблюдается довольно редко, и на короткий промежуток времени. Расход через систему очистки только на внутридомовые нужды и наполнение бассейна. Тем более что там уже давно у многих насосы стоят. Это далеко не бедное садоводство. Если воды не хватит, правление решит пробурить ещё скважину. Беспокойство о количестве воды у соседей у клиентов я последний раз наблюдал лет 15 назад. Ёмкость мне поставить не дадут.
     
  4. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.877
    Благодарности:
    6.680

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.877
    Благодарности:
    6.680
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Думаю к воде это не имеет отношение.

    Нужно определиться с цифрой для определения типоразмера корпуса фильтра. По технологии очистки вариант с аэрацией (упрощённой), но при рваном графике мне больше нравится дозирование.
     
  5. mgel123
    Регистрация:
    14.03.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    mgel123

    Участник

    mgel123

    Участник

    Регистрация:
    14.03.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    запад Ленобласти
    При расчёте по нормативам цифры расходов получатся совсем небольшие. Чтобы сильно не мудрить можно суточный расход взять по потреблению бассейна (посмотрел точнее объём-23 м куб.)
    -12 м куб. Максимальный секундный расход - 0,8 л/сек. Максимальный часовой расход -0.7 м куб. Может конечно и не прав с точки зрения нормативного расчёта, но думаю, что это близко к реальности.
     
  6. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.877
    Благодарности:
    6.680

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.877
    Благодарности:
    6.680
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Можно поступить проще - сколько одновременно потребителей может быть задействовано?
     
  7. mgel123
    Регистрация:
    14.03.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    mgel123

    Участник

    mgel123

    Участник

    Регистрация:
    14.03.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    запад Ленобласти
    В крайне редком случае возможно использование трёх душей. Для тех, что там стоят, это по 15 литров в минуту. То есть 45 литров в минуту. Максимум минут на 15. Если не брать редкие кратковременные пиковые ситуации, то можно ограничиться где то 35 литрами в минуту. Тут больше беспокоит критичность кратковременного увеличения скорости фильтрации в колонне для какой то конкретной засыпки.
     
  8. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.877
    Благодарности:
    6.680

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.877
    Благодарности:
    6.680
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Можно сделать на колонне 16". По удалению запаха - дозирование или аэрация (можно с эжекцией воздуха в фильтр), но дозирование надёжнее.
     
  9. shotiron777
    Регистрация:
    15.08.16
    Сообщения:
    447
    Благодарности:
    323

    shotiron777

    Живу здесь

    shotiron777

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.16
    Сообщения:
    447
    Благодарности:
    323
    Адрес:
    Челябинск
    Здравствуйте, имеется частный дом с колодцем, сдали анализ, прилагаю фото, общая жёсткость завышена, семья из трёх человек, давление в системе 2.6 атм, быстро выходят краны и прочая сантехника из строя, воду не пьем, но хотелось бы, что можно сделать?
     

    Вложения:

    • IMG_20231202_142652.jpg
  10. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.877
    Благодарности:
    6.680

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.877
    Благодарности:
    6.680
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Как минимум умягчитель. Например на две точки колонна 12" пойдёт.
     
  11. shotiron777
    Регистрация:
    15.08.16
    Сообщения:
    447
    Благодарности:
    323

    shotiron777

    Живу здесь

    shotiron777

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.16
    Сообщения:
    447
    Благодарности:
    323
    Адрес:
    Челябинск
    А что то из засыпок не посоветуете, а то чего то цены конь на некоторые вещи, рекомендовали экотар с, и пюзерин с002
     
  12. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.877
    Благодарности:
    6.680

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.877
    Благодарности:
    6.680
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сразу нет.

    То же нет. Можно что нибудь типа HYDROLITE катионита засыпать.
     
  13. shotiron777
    Регистрация:
    15.08.16
    Сообщения:
    447
    Благодарности:
    323

    shotiron777

    Живу здесь

    shotiron777

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.16
    Сообщения:
    447
    Благодарности:
    323
    Адрес:
    Челябинск
    Экотар совсем плох?
     
  14. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.877
    Благодарности:
    6.680

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.877
    Благодарности:
    6.680
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В нём нет целесообразности. Только вред будет в вашем случае.
     
  15. shotiron777
    Регистрация:
    15.08.16
    Сообщения:
    447
    Благодарности:
    323

    shotiron777

    Живу здесь

    shotiron777

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.16
    Сообщения:
    447
    Благодарности:
    323
    Адрес:
    Челябинск
    А это уже интересно, почему вред? Именно от С или от всего?