    При равном напряжении заряда и поддержки, идет именно ограничение тока по установке тока поддерживающего заряда. Напряжение остается не изменным
     
  2. Strangeman
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.124

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.124
    Адрес:
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Вы, мягко говоря, ошибаетесь.
    Поддерживать можно или ток или напряжение, одновременно эти величины контроллер заряда поддерживать не может. Для одновременного поддержания тока и напряжения ему нужно иметь возможность изменять свойства подключенного АКБ, что никак невозможно.
    Если напряжения основного и поддерживающего заряда равны - по достижении этого значения Фотон переходит к удержанию напряжения, а ток - "сколько аккумулятор возьмёт".
    Так работают все CC/CV зарядные устройства.
     
  3. Tomson2010
    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    161

    Tomson2010

    Живу здесь

    Tomson2010

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    161
    Адрес:
    Новосибирск
  4. starshoy
    Регистрация:
    23.03.10
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    137

    starshoy

    Живу здесь

    starshoy

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.10
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    137
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вопросы уважаемым владельцам:
    Можно ли снять какую-либо статистику с не-IOT версии?
    Можно ли использовать в автономке, без ежедневного надзора?
     
  5. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235
    Адрес:
    Москва
    Можно, единственное нужно использовать автоматический ввод резервного контроллера.
     
  6. Strangeman
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.124

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.124
    Адрес:
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Нет.
    Можно, но следует учитывать некоторые факторы.
    1. Если зарядный ток будет превышать 20А - придётся выбрать меньшее из зол:
    1.1 не использовать наиболее эффективный алгоритм поиска ТММ "движение к максимуму";
    1.2 использовать внешнее устройство, "передёргивающее" питание ночью;
    1.3 смириться с тем, что часть выработки будет теряться, когда по причине ошибки в прошивке будет включено ограничение зарядного тока 20А. Не отключается до перезагрузки питанием.
    2. Никогда не включать питание при наличии напряжения от СП, иначе выходит из строя узел управления вентилятором.
     
  7. starshoy
    Регистрация:
    23.03.10
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    137

    starshoy

    Живу здесь

    starshoy

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.10
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    137
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    То есть они заливают туда две разные прошивки. Ведь там на ПИКе сделан основной контроллер? На есп всё по уарту гонится ведь. И сама еспшка поднимает веб-сервер со страничками на которые идут данные с уарта. Логично предположить такую схему.
     
  8. Strangeman
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.124

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.124
    Адрес:
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Не поверите, но там 2 pic'a - один на силовую часть, второй на кнопки и индикатор, а в IoT еще и ESP12. Оба pic'a DSpic 33 с полным набором периферии... У кого-то дядя на гуталиновой фабрике работает, а у кого-то на microchip... :)]
    Я имел в виду съём штатным образом. Что там с прошивкой - не знаю. Можно подключить логгер и потом попытать не IoT, но зачем? Я на одной ESP и трёх INA226 собрал логгер на всю систему и всё спаял и накарябал прошивку быстрее, чем возился бы с реверсом Фотона. Да ещё и финт ушами сделал - по отсутствию под рукой fram и SRAM использовал свободные регистры инок для хранения счётчиков - так при перезагрузке есп не теряются показания.
     
  9. starshoy
    Регистрация:
    23.03.10
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    137

    starshoy

    Живу здесь

    starshoy

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.10
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    137
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Хорошая реализация, меня смущает только присоединение 10 кв. мм кабеля к такой маленькой платке - если брать готовое китайское. И довольно широкий диапазон - точность не страдает на малых токах?
     
  10. Strangeman
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.124

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.124
    Адрес:
    Ростовская обл. д. Золотарево
    К какой маленькой платке. Если это "маленькая платка" то что в Вашем понимании большой шунт?
    1607428852280.jpg
     
  11. starshoy
    Регистрация:
    23.03.10
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    137

    starshoy

    Живу здесь

    starshoy

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.10
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    137
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ina226.png
    типа такой.
    Т. е. вместо резистора на плате применён обычный шунт. Значит три платы - три шунта.
     
  12. Strangeman
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.124

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.124
    Адрес:
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Естественно и все разные - 200, 50 и 20 А.
    Да Вы документацию на саму ina226 почитайте, там всё есть.
     
  13. WatchCat
    Регистрация:
    31.12.10
    Сообщения:
    3.496
    Благодарности:
    2.708

    WatchCat

    домохозяин

    WatchCat

    домохозяин

    Регистрация:
    31.12.10
    Сообщения:
    3.496
    Благодарности:
    2.708
    Адрес:
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Спасибо за идею из чего сделать дешевый датчик тока. Это я про подключение большого шунта вместо резистора на готовой китайской плате.
    Я очередную электростанцию делаю, на этот раз дизельную, специально для зарядки аккумов.
    И надеюсь под сотню ампер от нее получить. А мерить кроме советских больших шунтов нечем.
    Теперь знаю чем просто и дешево преобразовать в цифровой вид то что они намеряют.
     
    Последнее редактирование: 22.12.20
  14. Strangeman
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.124

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.124
    Адрес:
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Если нужна будет прошивка для ESPшки - обращайтесь.
    Вот здесь можно посмотреть, как выглядит.
    Хех. А я оказывается там и прошивку давно выложил. :)
     
    Последнее редактирование: 23.12.20
  15. Tomson2010
    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    161

    Tomson2010

    Живу здесь

    Tomson2010

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    161
    Адрес:
    Новосибирск
    Зачем? фотон работает три года, никаких проблем с надзором)