ТП без сервоприводов с отключением насоса при заданой t возд

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Везун, 20.08.18.

  1. Везун
    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    29

    Везун

    Упёртый

    Везун

    Упёртый

    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Амурская обл.
    Логично, просто не думал что настолько критично будет этот перепад, все конечно зависит от инертности системы, получается между отключением и включением СТП может возникнуть большая дельта t окр. ср. и будет чувствительно для проживающих... Может быть можно в автоматическом режиме регулировать температуру в самих ТП без уменьшения пропускной способности, например в зависимости от t окр. ср. больше или меньше подмешивать горячей воды? Термостат на узле подмеса не может так работать?
     
  2. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    О перепаде температур на поверхности пола.
    Так и нужно понимать, т. е пока узел не будет перекрыт на тёплый период.
    "критично", в данном случае, у каждого своё. Для Вас это только дискомфорт. А вот для специалиста это критично. т. к. рискует остаться без оплаты (а то чего и хуже).
    Не можно, а нужно. Вот схема самого эффективного (до определённой площади) узла с таким регулированием
    upload_2018-8-22_11-55-56.png
    Это единственная схема узла с постоянными параметрами.
    Имхо. Гадкий вариант.
     
  3. Везун
    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    29

    Везун

    Упёртый

    Везун

    Упёртый

    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Амурская обл.
    Как я понял в Вашей схеме в зависимости от температуры воды на "обратке" термостат на подаче будет либо увеличивать, либо уменьшать "условный проход"?
     
  4. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Правильно поняли.
     
  5. Везун
    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    29

    Везун

    Упёртый

    Везун

    Упёртый

    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Амурская обл.
    Угадать бы еще зависимость температуры "обратки" от температуры воздуха в отапливаемом помещении... И линейная ли она будет?
     
  6. olegus79
    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    1.447
    Благодарности:
    1.365

    olegus79

    Живу здесь

    olegus79

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    1.447
    Благодарности:
    1.365
    @Сергей192,
    Я понимаю что перепад температуры на поверхности пола, но обьясните пожалуйста откуда он такой возьмется?
    Допустим когда работает ТП, (т.е. то же самое что работает насос - есть проток) разница между подачей и обраткой скажем 5 град. Если пол уложен улиткой и зависимо от пирога пола в области на поверхности пола где подача и обратка рядом будет наибольший перепад температуры.

    В тот момент когда ТП отключается = насос выключается = нету протока, эта разница начинает уменьшаться и сходит на нет в процессе остывания пола.

    О каком таком большом перепаде вы говорите, пожалуйста обьясните доступно!
     
  7. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Попытаюсь.
    Я не писал, что перепад будет большим, но это не исключает его. Я не знаю какой будет реальный перепад, но то, что он будет при отключении насоса - факт.
    ТС озвучил площадь 42 м². Если Вы "знакомы" с расчётами, то знаете что, параметры контуров на этой площади будут разными, т. к. будут разными теплопотери участков под контурами. Неравномерное остывание и нагревание станет причиной перепада температур на поверхности пола. Работающий насос сгладит этот перепад. т. к будет равномерным остывание и нагревание контуров, при условии сбалансированной системы ТП. А сбалансированной система может оставаться только при наличии циркуляции в контурах, т. к контуры будут иметь разные процентные отношения.
    Пример для понимания
    upload_2018-8-22_20-7-21.png
    Площади под контурами имеют разные теплопотери, а температура на поверхности пола одинаковая
    upload_2018-8-22_20-14-18.png
    Но это только пока работает насос. Если остановить насос то контуры расположенные на площадях с большими теплопотерями будут остывать быстрее, а нагреваться дольше. Надеюсь объяснил понятно.
    Ну не владею даром преподавания.
     
  8. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.192
    Благодарности:
    9.597

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.192
    Благодарности:
    9.597
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    когда пол у вас остынет, вам придётся загонять туда 50 гр и на выходе иметь 22, причем достаточно продолжительное время... а потом у вас отскочит плитка или рассохнется паркет.
    Извините, что влез.
     
  9. Везун
    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    29

    Везун

    Упёртый

    Везун

    Упёртый

    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Амурская обл.
    Загонять больше чем установлено на термостате смесительного узла не выйдет, просто долго будет нагреваться остывший ТП.
     
  10. Везун
    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    29

    Везун

    Упёртый

    Везун

    Упёртый

    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Амурская обл.
    На сегодняшний день остановился на такой схеме: комнату делю на 6 равных участков и петель по 50 метров 20 мм трубой, на 3 петли внутри комнаты поставлю сервопривода и подключу их к термодатчику в комнате. Оставшиеся 3 петли будут работать в нон стоп режиме.
     
  11. olegus79
    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    1.447
    Благодарности:
    1.365

    olegus79

    Живу здесь

    olegus79

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    1.447
    Благодарности:
    1.365
    @Сергей192, @Хортэк СПб,
    Спасибо за разьяснения. То что вы пишите может быть правдой для легкого пола с малой инерционностью и плохо утепленного дома з большими теплопотерями в рантовой зоне чем в других зонах - чтобы получился перепад. Для такого супер утепленного дома (он наверно теряет 1-2 град за день если все отопление выключено) не думаю что будет какойто перепад