1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Пожар в электропроводке

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Lifter177, 20.08.18.

  1. starinfonic
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    652

    starinfonic

    Живу здесь

    starinfonic

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    652
    Адрес:
    Королев
    Спасает!
    Есть такой аппарат УЗДП (устройство защитное обнаружения дугового пробоя). Он призван обнаружить в электропроводке искрение или дуговой пробой и обесточить её. Кстати, недавно, с 01.07.2018г. вступил в силу новый ГОСТ IEC 62606-2016, в котором изложены требования к таким аппаратам.
    В России они выпускаются двух марок:
    1. Меандр, две модификации - УЗМ-50МД и УЗМ-51МД. УЗМ - устройство защитное многофункциональное, в нем есть еще, кроме УЗДП, встроенные УЗИП и реле напряжения.
    2. Эколайт, пять модификаций - УЗИс-С1-16, ...-25, ...- 32,...-40,...-63 (последние две цифры - номинальные токи в А). (УЗИс - устройство защитное от искрения).
    В России можно встретить и зарубежные аналоги западных марок. Но они заметно дороже.
    21ovtqr УЗМ-51.png
    uzis04.jpg
     
  2. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.498

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.498
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Не факт. Тут просто плохой контакт и перегрев. Хотя, возможно, в какой-то момент и до дуги дошло. Но необязательно.

    Верно. И автомат на столбе обязан быть. И он как раз и защищает этот кабель.
    Между прочим, до отключения этого автомата даже пожарные к щиту бы не подошли.
     
  3. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.799

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.799
    Адрес:
    Серов
    Он обнаруживает искрение до себя или после? у тс то пожар был на вводе
     
  4. starinfonic
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    652

    starinfonic

    Живу здесь

    starinfonic

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    652
    Адрес:
    Королев
    Конечно после. В случае ТС его надо ставить вначале линии, которая пришла на УЗО.
    Но в данном случае сначала нужно правильно завести в УЗО провода (или кабель) ввода, как это здесь хорошо советовали ряд участников обсуждения.
    Схемы подключения УЗДП показаны на рисунках: УЗМ, УЗДП (AFDD- Arc Fault Device Detector), щит с несколькими УЗДП.
    1zcgxhu схема внутрення принцип работы.png
    Схема подключений AFDD.jpg
    Схема щита с УЗДП.jpg
     
    Последнее редактирование: 23.08.18
  5. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.799

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.799
    Адрес:
    Серов
    То есть УЗДП само горит но не отключает потому что в него плохо зажали кабель? :)
     
  6. starinfonic
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    652

    starinfonic

    Живу здесь

    starinfonic

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    652
    Адрес:
    Королев
    Вы о чем?
    Принцип работы УЗДП показан в первых двух картинках.
    Его датчик выявляет признаки дугового пробоя в фазной ветви, проходящей через УЗДП на нагрузку, и отключает главными контактами УЗДП фазу или фазу и нейтраль от нагрузки.
    На дуговой пробой со стороны источника питания УЗДП не реагирует.
    УЗДП реагирует на три разновидности дугового пробоя со стороны нагрузки:
    1. последовательный - т. е. последовательно с нагрузкой (как в фазном проводе, так и в нейтральном),
    2. параллельный - т. е. пробой между фазой и нейтралью,
    3. пробой на землю - т. е. между фазным проводом и проводом заземления.

    В случае ТС был явный последовательный дуговой пробой, ибо по определению из ГОСТ IEC 62606-2016:
    "3.1 дуга (горение дуги) (arc (arcing): Светящийся разряд электричества через изолирующую среду, обычно сопровождающийся частичным сгоранием электродов.
    ...
    3.2 дуговой пробой (дуговое замыкание) (arc fault (arcing fault): Опасная непреднамеренная параллельная или последовательная дуга между проводниками."
     
    Последнее редактирование: 24.08.18
  7. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.706
    Благодарности:
    6.985

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.706
    Благодарности:
    6.985
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Кстати, не факт, что определил бы. Зависит от номинала автомата. Вы, кстати, посмотрели, что такм на самом деле есть до счётчика?
    Засада в том, что и ток, и длительность замыкания ограничены и нестабильным горением дуги, и длинной уличной линией. Поэтому получившегося интеграла тока может не хватать для срабатывания по временной характеристике автомата.
     
  8. Lifter177
    Регистрация:
    17.07.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    96

    Lifter177

    Участник

    Lifter177

    Участник

    Регистрация:
    17.07.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Железнодорожный
    До счетчика автомата нет.

    Сделал несколько фото.
    1. Столб. zz3TK0YNs6o.jpg
    2. Крепление провода на беседке, приходящее от столба. I6OZXRvtn1o.jpg
    3. Установили щит, в нем вводной автомат и орешки разводящие на хозблок и дом. (орешки на момент фото не были еще установлены) -PGwdoHuwlo.jpg
    4. Исправленный щит в хозблоке. TA-UxA1Y6ok.jpg
     
  9. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    6.477

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    6.477
    Адрес:
    Россия
    Етить колотить... Мамочка, роди меня обратно! Такой дичи я еще не видел...

    @Lifter177, купите нормальный анкерный зажим (клиновой или с болтом для СИП 16 квадрат), пару герметичных прокалывающих сжимов, кусок ВВГнг и переделайте ввод как оно принято для СИП!
     
  10. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.799

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.799
    Адрес:
    Серов
    Плюс надо правильно изогнуть сип чтобы по нему не стекала вода ни прямо в щит ни в прокалывающие
     
  11. Dani
    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    2.572
    Благодарности:
    1.519

    Dani

    Живу здесь

    Dani

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    2.572
    Благодарности:
    1.519
    Адрес:
    Абакан
    В хозблоке все провода и пластиковый щит прямо на дерево! Простой совет - переделайте! Иначе рано или поздно не минует беда с пожаром... :(
     
  12. Думающий
    Регистрация:
    22.12.10
    Сообщения:
    2.649
    Благодарности:
    1.469

    Думающий

    докапываюсь до истины

    Думающий

    докапываюсь до истины

    Регистрация:
    22.12.10
    Сообщения:
    2.649
    Благодарности:
    1.469
    Адрес:
    Московская область
    А как по Вашему опыту, какое из них лучше: УЗМ или УЗИс? По исполнению своей основной функции обнаружения искрения и ложным сработкам? Вот пишут, что меандросвкий вообще полный отстой. Но каждый кулик свое болото хвалит.
     
    Последнее редактирование модератором: 15.08.19
  13. starinfonic
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    652

    starinfonic

    Живу здесь

    starinfonic

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    652
    Адрес:
    Королев
    У меня нет пока достаточного опыта по применению УЗДП, статистики маловато.
    По имеющимся маркам могу добавить следующее.
    На рынке появились УЗДП марки ЭЛТА (г.Алатырь). По аналогии с УЗМ, они многофункциональные. Они выполняют функции: автоматический выключатель, УЗО, УЗИП, УЗДП и реле напряжения.
    Имеют обозначение: УЗО-ЭЛТА-2д и выпускаются на разные токи перегрузки и токи утечки.
    Кроме того, с апреля 2019г. под своей маркой линейку УЗДП продвигает ИЭК. Судя по сертификату эти УЗДП являются разработкой Эколайта.
    Еще на российском рынке можно заказать УЗДП западных компаний, но цены у них значительно выше цен российских производителей.
    В инете можно встретить видеоролики с испытаниями УЗДП от разных производителей. Советую поискать и посмотреть, чтобы получить представление об их работе.
     
    Последнее редактирование модератором: 15.08.19
  14. starinfonic
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    652

    starinfonic

    Живу здесь

    starinfonic

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    652
    Адрес:
    Королев
    Думаю, что, всё же, в ряде случаев УЗДП сможет обнаружить искрение и до точки его подключения и обесточить цепь после себя. Это в случае, если токи гармоник от искрения будут протекать через его датчик (сенсор). Но могут быть случаи, когда основной ток, вызывающий искрение, будет протекать до точки подключения УЗДП. Пример - нештатная работа УЗО, стоящего до УЗДП и после автомата. В этом случае датчик УЗДП может не почувствовать гармоники от искрения, поскольку они будут протекать через УЗО.
     
  15. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    Их и делает Эколайта для ИЭКа, и они почти полностью повторяют эколайтовские УЗИсы, только сильно дороже, во всяком случае, были на момент выхода.