    Расчет теплопотерь есть, не идеальный, но есть. Я о другом в принципе - радиаторное отопление скорее резервное, а не дополнительное. То есть радиаторов должно хватать на поддержание минимально-комфортной температуры зимой (скажем +20) даже при выключенном теплом полу.
     
  2. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    Значит и расситывайте радиаторы на эту температуру.
     
  3. Honda_M
    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.253
    Благодарности:
    1.562

    Honda_M

    Живу здесь

    Honda_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.253
    Благодарности:
    1.562
    Адрес:
    Москва
    Я не призывал никого ни за что переплачивать. По мне, так система с прямым контуром отопления и погодозависимым управлением температурой котла также предпочтительна.

    Имелось ввиду управление температурой котла погодозависимой автоматикой, а не ручное - "крутилками" на котле. Читайте выше:
    Опять же - речь о погодозависимом управлении температурой теплоносителя в котле.
    Если настенный котёл имеет встроенную погодозависимую автоматику, то пусть управляет температурой в котле сам - ради бога, я только за !

    В напольном котле (в общем случае) - от внешней автоматики, в настенных управление нагревом бойлера - от автоматики котла.

    Нет проблем - годится, если так.
     
  4. fisun
    Регистрация:
    14.08.09
    Сообщения:
    3.963
    Благодарности:
    4.716

    fisun

    Живу здесь

    fisun

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.09
    Сообщения:
    3.963
    Благодарности:
    4.716
    Адрес:
    Москва
    При расчетных теплопотерях дома в 19 квт и наличии бойлера косвенного нагрева на 200 литров - какую мощность котла выбрать?

    Мнения разные - кто-то говорит, что нужен запас существенный, а кто-то наоборот, что котел никогда не работает на полную мощность и запас приведет к его износу.

    Выбор стоит в диапазоне 24-29 квт.
     
  5. SL.
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.976
    Благодарности:
    1.171

    SL.

    Инженер

    SL.

    Инженер

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.976
    Благодарности:
    1.171
    Адрес:
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Дополнительную мощность для загрузки бойлера (если реализован приоритет ГВС) резервировать не надо - нагрев ГВС займет около 20-25минут и за это время дом не остынет даже на 0,1гр... А избыточная мощность котла в большую часть отопительного сезона приведет к частому тактованию.
     
  6. fisun
    Регистрация:
    14.08.09
    Сообщения:
    3.963
    Благодарности:
    4.716

    fisun

    Живу здесь

    fisun

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.09
    Сообщения:
    3.963
    Благодарности:
    4.716
    Адрес:
    Москва
    Еще вопросы:

    1) Как водится, электричество зимой у нас переменчивое - напряжение падает и все такое.
    Нужно ли ставить стабилизатор напряжения?
    Нужно ли ставить источник бесперебойного питания? Хватит ли его чтобы проворачивать насосы и так далее - скажем если электричества не будет час.
    2) Стоит ли как-то предусмотреть подготовку под возможность установки доп. эл. котла? Есть вероятность, что газ могут не дать до заморозков, а в доме с смонтированной системой отопления надо как-то будет поддерживать положительную температуру.
    3) Что произойдет если электричества не будет, а потом оно появится - система сама запустится? Допустим все в отпуске.
     
  7. fisun
    Регистрация:
    14.08.09
    Сообщения:
    3.963
    Благодарности:
    4.716

    fisun

    Живу здесь

    fisun

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.09
    Сообщения:
    3.963
    Благодарности:
    4.716
    Адрес:
    Москва
    Есть какое-то мнение по поводу того, что трубы и фитинги Rehau однозначно лучше чем Stout?
     
  8. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.324
    Благодарности:
    2.702

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.324
    Благодарности:
    2.702
    Адрес:
    Подольск
    1. стабилизатор обязательно, бесперебойник по желанию...до остывания домика электричество как правило появляется...
    2. хозяин-барин,решать ему...
    3. большинство сами запускаются...что-бы быть в курсе нужен типа Zont (GSM...)
    хороший вопрос, если самостоятельно разбираться то не проще ли взять и покрутить то и это...:) -ИМХО- рехау стабил однозначно лучше, флекс или стоут серая под вопросом, фитинги лучше Стоут.
    ..
     
  9. fisun
    Регистрация:
    14.08.09
    Сообщения:
    3.963
    Благодарности:
    4.716

    fisun

    Живу здесь

    fisun

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.09
    Сообщения:
    3.963
    Благодарности:
    4.716
    Адрес:
    Москва
    А фитинги Stout совместимы с трубой рехау?
     
  10. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.324
    Благодарности:
    2.702

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.324
    Благодарности:
    2.702
    Адрес:
    Подольск
    это вопрос с перепреподвыподвертом:) смотря с какой стороны заходить...-с одной стороны Да (достаточно померить, узнать кто их производит и для чего...)с другой стороны уточнить у Рехау разрешения на заменяемость...Я использую и на то и на то фитинги Стоут. P/S бронзовые фитинги естественно не рассматриваем, имею в виду распространенные латунь и ППСУ.
     
  11. fisun
    Регистрация:
    14.08.09
    Сообщения:
    3.963
    Благодарности:
    4.716

    fisun

    Живу здесь

    fisun

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.09
    Сообщения:
    3.963
    Благодарности:
    4.716
    Адрес:
    Москва
    Еще один глупый вопрос - в случае внезапной поломки котла, какой котел будет заменить проще - настенный или напольный? Особенно с учетом того, что в тот момент такого же котла в продаже может не быть.
     
  12. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.324
    Благодарности:
    2.702

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.324
    Благодарности:
    2.702
    Адрес:
    Подольск
    проще тот который распространенный, да и зачем его менять полностью, нужно менять ту запчасть что сломалась...
     
  13. Honda_M
    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.253
    Благодарности:
    1.562

    Honda_M

    Живу здесь

    Honda_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.253
    Благодарности:
    1.562
    Адрес:
    Москва
    Если котла не будет в продаже, то на что Вы будете менять существующий котёл ? :faq:
    А так, на практике - весь котёл обычно не меняют, меняются какие-то отдельные его элементы.
     
  14. fisun
    Регистрация:
    14.08.09
    Сообщения:
    3.963
    Благодарности:
    4.716

    fisun

    Живу здесь

    fisun

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.09
    Сообщения:
    3.963
    Благодарности:
    4.716
    Адрес:
    Москва
    На другой? :)
     
  15. mad-max
    Регистрация:
    07.06.10
    Сообщения:
    1.560
    Благодарности:
    7.424

    mad-max

    Живу здесь

    mad-max

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.10
    Сообщения:
    1.560
    Благодарности:
    7.424
    Адрес:
    Донецк
    Много раз отвечал на подобные вопросы, если хотите надежную и при этом крайне простую систему отопления, можете воспользоваться моим опытом, она настолько проста что позволила отказаться от котельной, теперь вместо котельной получился дополнительный с/у, в моей системе отопления всего один котловой насос и никаких смесительных узлов, правда для реализации этой системы отопления дом должен быть неплохо утеплен, конденсационный котел работает без ТО уже 4 год (всего 7 лет) и не кашляет, это я к вопросу о надежности конденсационных котлов.
    Собственно схема отопления вот
    _Схема отопления и водоснабжения mad-max.jpg
    Описание этой системы можно почитать тут
    https://www.forumhouse.ru/posts/7008829/
    и тут
    https://www.forumhouse.ru/posts/7025079/