    Вопрос на что менять... Разные компании предлагают разные решения.

    1. Опять мжф.
    2. Смесь Экоферокс+Феролокс
    3. Birm
    4. Смесь Birm и сорбент АС
    5. Ваш вариант

    Честно говоря, пункт 1 не очень хочется, т. к. были белые отложения на сантехнике (в первом сообщении фото).

    Заранее спасибо.
     
  2. Электролиз
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.308
    Благодарности:
    5.364

    Электролиз

    Живу здесь

    Электролиз

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.308
    Благодарности:
    5.364
    Адрес:
    Краснодар
     
  3. 2001photo
    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.665

    2001photo

    Живу здесь

    2001photo

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.665
    Адрес:
    Переславль-Залесский
    Мужины, минивопрос по последнему, угольному фильтру. Поставщик ставит ВВ10. В этом есть здравый смысл, или настоять на ВВ20? Живу в маленьком городе, с покупкой всего - затруднения.

    upload_2020-8-5_12-26-9.png
     
  4. Электролиз
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.308
    Благодарности:
    5.364

    Электролиз

    Живу здесь

    Электролиз

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.308
    Благодарности:
    5.364
    Адрес:
    Краснодар
    Какой пиковый расход воды в вашем случае?
     
  5. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.955
    Благодарности:
    6.723

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.955
    Благодарности:
    6.723
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В нём нет смысла. А что господа сыпать в фильтры собрались и какой состав аэратора?
     
  6. Canek71
    Регистрация:
    27.07.11
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    Canek71

    В предвкушении

    Canek71

    В предвкушении

    Регистрация:
    27.07.11
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Недалеко
    А какую смолу порекомендуете? Предлагают, опять же:
    1. Аквафор Юник Эко 10*
    2. HIGRADE RESIN H-C100E
    3. Ваш вариант

    Спасибо.
     
  7. Электролиз
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.308
    Благодарности:
    5.364

    Электролиз

    Живу здесь

    Электролиз

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.308
    Благодарности:
    5.364
    Адрес:
    Краснодар
    Китай.
    Dowex HCR S/S
    США.
    Lewatit S 1567
    Германия.
     
  8. Kos252
    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    7

    Kos252

    Участник

    Kos252

    Участник

    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Карелия
    Дом с отоплением с постоянным проживанием, пока 3 человека, скорая перспектива 4. Единовременное пребывание максимум 8 человек.
    Источник воды: личная скважина.
    Место для размещения водоочистного оборудования - техничка 20 кв. м с высотой потолка 2.70 м.
    Глубина скважины (33), дебит 4 м куб в час, статический 6 метров, динамический уровень (м.): _
    Тип (марка/модель) установленного насоса: беламос tf-60.
    Характеристики насоса: _ max подача 5_м3/час,
    Имеется гидроаккумулятор, 100 литров
    Число и тип точек водоразбора: 3 раковины, 1 душ, 1 ванная, 2 унитаза, посудомойка, стиральная машина.
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 4
    Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик,.
    Особенности водоподготовки хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение.
     
  9. 2001photo
    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.665

    2001photo

    Живу здесь

    2001photo

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.665
    Адрес:
    Переславль-Залесский
    Блииин, этот "пиковый" мне выносит остаток моего мозга. Если считать по честному, то на двоих проживающих это 2 м3/час: 3 раковины, 2 унитаза, душ, ванна, стиралка, посудомойка. Суточный расход по счетчику в квартире 300 л/сутки.

    Аэратор посчитан по моей просьбе. Первый вариант был предложен на оксидайзере (сероводород + железо окислить загрузкой в оксидайзере). Была "обещана" ежедневная промывка оксидайзера 250-300 литров. Меня напрягла такая нагрузка на септик, и хотел сократить кол-во воды на промывку. Поэтому предложил (дилетант я!) высказать мнение по напорной аэрации. Обещали промывку 1 раз в 7 дней.

    У соседа (вчера проведал про то) схема на оксидайзере без аэратора работает 3 года, он доволен.

    Что получается сейчас (на картинке):
    1/ Аэратор без загрузки, если я правильно понимаю.
    2/ Фильтр обезжелезиватель: смесь Сорбента АС и катализатора окисления Пиролюзит.
    3/ Умягчитель: комплект загрузки Катилакс Софт 1035
    4/ "Фильтр тонкой очистки ВВ10 с угольным картриджем. Фильтр тонкой очистки с картриджем из активированного угля. Предназначен для предотвращения попадания частиц фильтрующего материала в систему водоснабжения. Также улучшает цвет, вкус и запах воды. Замена фильтрующего элемента производится по временному интервалу (в среднем от 3 до 6 месяцев) или при потере давления воды в случае "залпового" выброса загрязнений".

    Картинка, чтобы не искать.
    Снимок.JPG
     
  10. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.955
    Благодарности:
    6.723

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.955
    Благодарности:
    6.723
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Интересует марка компрессора, оголовка, воздухоотделителя. Дьявол кроется в деталях.
    Эта смесь к фильтрованию не пригодна. Она не промоется. Я вам выше об этом писал.
     
  11. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.955
    Благодарности:
    6.723

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.955
    Благодарности:
    6.723
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это тоже хрен пойми что и из чего сляпано. Если экономить, то засыпьте заводские Китайские смолы (CANATURE, HYDROLITE).
     
  12. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.955
    Благодарности:
    6.723

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.955
    Благодарности:
    6.723
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Kos252, расскажите, при отстаивании воды как быстро она мутнеет и выпадает осадок? Это важно для подбора технологии очистки воды.
     
  13. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.806
    Благодарности:
    5.484

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.806
    Благодарности:
    5.484
    Адрес:
    Москва
    Предложение через пень-колоду. Одно противоречит другому. Не соглашайтесь, потом пожалеете.
     
  14. Kos252
    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    7

    Kos252

    Участник

    Kos252

    Участник

    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Карелия
    Особо не замечал осадка и помутнения, даже на протяжении недели.
     
  15. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.806
    Благодарности:
    5.484

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.806
    Благодарности:
    5.484
    Адрес:
    Москва
    1054 и 1035 + ВВ10 с угольным картриджем предложены с учётом пикового расхода 2 м3/ч?:)]
    Вы это серьёзно?
    Где вы их только находите, таких "специалистов"?
    Пиковый расход для такого набора с учётом ваших загрузок - 1,0 м3/ч.
     