1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17

Комнатный рекуператор воздуха

Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Vitman, 21.10.09.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Konstantin_96
    Регистрация:
    13.12.16
    Сообщения:
    1.522
    Благодарности:
    556

    Konstantin_96

    Живу здесь

    Konstantin_96

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.16
    Сообщения:
    1.522
    Благодарности:
    556
    Адрес:
    Екатеринбург
    @Ecohazard, Вы пропускаете мои посты. Я насчитал полное КПД 40%! Причём моя самая ранняя теория подтвердилась. Я ещё надеялся на чудо тугопроводных материалов ТО, что они поспособствуют теории "радиального прогрева" теплообменника. Но разобрав и проанализировав свойства материалов с низкой теплопроводностью не нашёл никакого объяснения "радиальной, поперечной" теории нагрева. Тогда осталась обыкновенная физика нагрева тел омываемой средой. Все формулы уже давно изучены, а диаграммы нарисованы на каждом столбе.
    И все подсчёты дали максимум 44% (на ваших последних замерах). В большинстве 40%. И кстати, это чистые расчёты без помех. И я даже не брал во внимание размытость графиков из-за жуткой инертности датчика (ПРОСТО жуткой).
    Так что ребят, извиняйте, но реальность такова.
    Я не вижу смысла дальше вести с вами диалог на эту тему. По крайней мере в этой ветке. Я от сюда отписываюсь. Сказать что для меня вопрос решён - сказать ничего! :)] Да и бестолковые вы какие-то парни, ей богу! ;)
    За информацией, если вам чёт не понятно шерстите инет - там всё есть. Пока Пока:cool:
     
  2. KA3A4EK
    Регистрация:
    15.02.18
    Сообщения:
    726
    Благодарности:
    414

    KA3A4EK

    Живу здесь

    KA3A4EK

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.18
    Сообщения:
    726
    Благодарности:
    414
    @Konstantin_96, скатерьтью дорога, посчитал одни и те же потери потери 2 раза и радуется, что нашёл какое-то своё персональное КПД. :)
    Ну а нормальные люди разберутся, кто тут прав и будут спокойно экономить энергию на нагрев воздуха в 4 раза по сравнению с просто форточкой, если конечно их устроят прочие проблемы пуш-пулов, всё-таки это компромиссные устройства для ситуации, когда полноценную вентиляцию сделать нет возможности.
     
  3. sasha2014
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.170
    Благодарности:
    639

    sasha2014

    Живу здесь

    sasha2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.170
    Благодарности:
    639
    Адрес:
    Новомосковск
    @DiJo, Вы не могли бы объяснить доступно, почему КПД около 40% а не 60-75% ?
     
  4. Теория Хаоса
    Регистрация:
    09.07.14
    Сообщения:
    427
    Благодарности:
    226

    Теория Хаоса

    Живу здесь

    Теория Хаоса

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.14
    Сообщения:
    427
    Благодарности:
    226
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Продолжается процесс сборки реверсивного рекуператора камерного типа. На фото блок управления.
    IMG_20181224_132827.jpg IMG_20181224_132820.jpg IMG_20181224_133011.jpg
    Что имеем:
    1. Таймер с NC и NO контактами.
    2. Кулачковый переключатель режимов:

    0 - Выкл
    1 - приток
    2 - вытяжка
    3 - рекуперация по регулируемому интервалу таймера.
    4 - резерв

    3. Регулирование скорости вентилятора через SB033.

    Следующий этап "коммутация на соплях" для тестов работоспособности.
     
  5. Slava8xarkov
    Регистрация:
    08.10.12
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    42

    Slava8xarkov

    Живу здесь

    Slava8xarkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.12
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Харьков
    Добрый день
    подскажите какие рекуператоры посмотреть для двух комната- 15кв м и 24 кв м. потолок около 2.8 метра
    комнаты имеют возможность установить один рекуператор и развести рукава в две комнаты. длина от комнаты до "улицы" около 1.2-1.5 метра (через балкон)
     
  6. Slava8xarkov
    Регистрация:
    08.10.12
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    42

    Slava8xarkov

    Живу здесь

    Slava8xarkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.12
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Харьков
    Подумал и решил расширить список хотелок)
    - мембранный чтобы влага в помещении в нем же и оставалась
    - желательно наличие каких то фильтров которые можно помыть-почистить
    - удлинить рекуператор чтобы он воздух подальше от стены брал я так понимаю не проблема? просто доставить трубу?
    - простой без подогрева воздуха
    - желательно какой то тихий если кто знает
    - еще и такой чтобы не обмерзал) ну или как побороть обмерзание?
     
    Последнее редактирование: 09.01.19
  7. Deniska09
    Регистрация:
    09.01.19
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Deniska09

    Новичок

    Deniska09

    Новичок

    Регистрация:
    09.01.19
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Всем доброго времени суток.
    Имеется дом. Одноэтажный, кирпичный, стена в полтора кирпича общей толщины (пол кирпича, пустоты на пол кирпича, и снова пол кирпича). Окна пластик. Потолки были старые, т. е. обрешётка, на ней глина с соломой, снизу помазано. Затянул все натяжными потолками, да на чердаке ещё и утеплитель раскатать, типа мин ваты. В ходе всего этого про вентиляцию забыл. Есть вытяжка в ванной/санузле. Осталась труба от газовой колонки через крышу на улицу, закрывать убирать не стал, в натяжном потолке тут круглую решетку вставил.
    Собственно потеют окна в спальне сильнее всего. Она самая дальняя от сан узла. Сильно потеет входная дверь. Спасут ли ситуацию "комнатные" рекуператоры, или долбать потолки и стены для "традиционной" вентиляции?
     
  8. KA3A4EK
    Регистрация:
    15.02.18
    Сообщения:
    726
    Благодарности:
    414

    KA3A4EK

    Живу здесь

    KA3A4EK

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.18
    Сообщения:
    726
    Благодарности:
    414
    @Deniska09, Комнатные как раз влагу то могут хуже выводить, а просто приточные клапаны не вариант? почему именно рекуператор? судя по пирогу стены - в тёплом климате дом.
     
  9. Deniska09
    Регистрация:
    09.01.19
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Deniska09

    Новичок

    Deniska09

    Новичок

    Регистрация:
    09.01.19
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    А выход через вытяжку в ванной?
    Да, у истоков Кубани. Зимой если и бывает -10 на неделю. Сегодня утром -2.
     
  10. Рустам_Мизов
    Регистрация:
    30.07.18
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    9

    Рустам_Мизов

    Живу здесь

    Рустам_Мизов

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.18
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    9
    А где на эскизе рекуперация / теплообмен?
     
  11. Рустам_Мизов
    Регистрация:
    30.07.18
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    9

    Рустам_Мизов

    Живу здесь

    Рустам_Мизов

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.18
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    9
    А в чем инновационность? Центробежный вентиля
    В чем инновационность и отличительная особенности вашей установки?
    Что за теплообменник? Вентилятор реверсивный издает постукивание при переключении? Продолжительность цикла какая?

    Подозреваю, что беда таких установок в том, что большую часть объема воздуха которой мы притянули, мы его и вытягиваем обратно. Было бы не плохо подобные системы посмотреть (видео) под тепловизором. Сейчас самое время продемонстрировать работу.
     
  12. Рустам_Мизов
    Регистрация:
    30.07.18
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    9

    Рустам_Мизов

    Живу здесь

    Рустам_Мизов

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.18
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    9
    Будущее, видимо, за графеном и термоэлектрикой.
     
  13. Рустам_Мизов
    Регистрация:
    30.07.18
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    9

    Рустам_Мизов

    Живу здесь

    Рустам_Мизов

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.18
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    9
    Спасибо. Объясните, пожалуйста, что Вы понимаете под эффективностью рекуперации > 85%? Как достигается в прямоточной теплобменнике с разделенными потоками эффективность сохранения тепла 85%? Холодный приточный воздух получил больше энергии, чем вытяжной отдал при равных объемах воздухообмена ? Или используется активный теплообмен (тепловой насос)?
     
  14. Рустам_Мизов
    Регистрация:
    30.07.18
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    9

    Рустам_Мизов

    Живу здесь

    Рустам_Мизов

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.18
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    9
    Как насчёт центробежных вентиляторов?
    Парни, по какому принципу подбираете вентилятор ?
    #Давление/Напор на стенки теплообменника?
    #Производительностью в объемах?
    #Эксплуатация при минусовых температурах?
    #Шумовая нагрузка?
    # реверс, возможность управлять оборотами ?

    Разве центробежные вентиляторы не лучше осевых? Интересно мнение инженеров и экспертов.
     
  15. Рустам_Мизов
    Регистрация:
    30.07.18
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    9

    Рустам_Мизов

    Живу здесь

    Рустам_Мизов

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.18
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    9
    Из какого материала у Вас теплообменник? Где можно посмотреть на его конструктивную особенность? Спасибо.
     
Статус темы: