    Мне кажется провода не выдержат... переломятся от частого "тырканья" вентиляторов в зад в перед. "Чищу" внешние теплообменники три раза в неделю... А ведь зима только началась. Мне кажется металл на теплообменнике не переживет зиму... Визуально "поры" сужаются... Хотя может кажется...
     
  2. Vitman
    Регистрация:
    18.10.09
    Сообщения:
    859
    Благодарности:
    376

    Vitman

    Живу здесь

    Vitman

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.09
    Сообщения:
    859
    Благодарности:
    376
    Адрес:
    Латвия
    Видимо необходимо управлять соотношением вдох\выдоха в зависимости от наружной температуры при таких низких температурах . Ниже -20 С для всех малогабаритников начинается" момент истины " заявленным в буклетах и паспортах параметрам , да и для большинства центральных устройств тоже ( либо догрев притока на все катушку ) . Есть децентральники с встаиваемым догревом ( TEMPERO к примеру , видел их в работе ,но так как греть начинают рано по отзывам эфективность при низких температурах под вопросом ) . Как долго у Вас такая низкая температура держиться ?
     
  3. Butleger
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    17

    Butleger

    Участник

    Butleger

    Участник

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Иркутск
    "Как долго у Вас такая низкая температура держиться ?"

    Ещё январь, февраль и март.:) Конечно периодически будет повышаться температура, но не до ноля. Средняя будет -26-28. :(
     
  4. zhmaev
    Регистрация:
    02.08.10
    Сообщения:
    648
    Благодарности:
    607

    zhmaev

    Живу здесь

    zhmaev

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.10
    Сообщения:
    648
    Благодарности:
    607
    Адрес:
    Пермь
    Спасибо за отзыв. Сам планирую взять УВРК-50, но останавливает отсутствие отзывов по эксплуатации.
    Буду ждать отзывов по дальнейшей эксплуатации.
     
  5. sim1
    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    3.084
    Благодарности:
    7.175

    sim1

    Живучка

    sim1

    Живучка

    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    3.084
    Благодарности:
    7.175
    При таких температурах и влажности ... не завидую маленьким агрегатам и их хозяевам. :flag:
    Поясните: чем забивается обменник?

    bhrencr_2.jpg
     
  6. Butleger
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    17

    Butleger

    Участник

    Butleger

    Участник

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Иркутск
    Льдом.
     
  7. Vitman
    Регистрация:
    18.10.09
    Сообщения:
    859
    Благодарности:
    376

    Vitman

    Живу здесь

    Vitman

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.09
    Сообщения:
    859
    Благодарности:
    376
    Адрес:
    Латвия
    Если ночью -27 а днем -18 это уже легче:)
     
  8. Butleger
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    17

    Butleger

    Участник

    Butleger

    Участник

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Иркутск
    Главное на ночь не забыть выключить вентилятор. :)
     
  9. Vitman
    Регистрация:
    18.10.09
    Сообщения:
    859
    Благодарности:
    376

    Vitman

    Живу здесь

    Vitman

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.09
    Сообщения:
    859
    Благодарности:
    376
    Адрес:
    Латвия
    Совершенно верно и в добавок приоткрыть клапана ( если конечно возможно ) на вытяжках в санузлахи ванной тем самым обеспечив естественную вентиляцию .Но вот как в уврк открыть клапан .
     
  10. Butleger
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    17

    Butleger

    Участник

    Butleger

    Участник

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Иркутск
    Сие предусмотрено. Есть такая функция, но у меня в следствии, со стороны помещения начинае обмерзать решётка... :(
     
  11. Vitman
    Регистрация:
    18.10.09
    Сообщения:
    859
    Благодарности:
    376

    Vitman

    Живу здесь

    Vitman

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.09
    Сообщения:
    859
    Благодарности:
    376
    Адрес:
    Латвия
    Понятно . Возвращаемся к управлению вдохом\выходом в зависимости от наружной температуры , введения режима оттайки ...
     
  12. sim1
    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    3.084
    Благодарности:
    7.175

    sim1

    Живучка

    sim1

    Живучка

    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    3.084
    Благодарности:
    7.175
    Если добавить режим оттайки то прибор имеющий и так предельную цену может перейти в разряд "неподъемных" к применению... :no:
     
  13. Vitman
    Регистрация:
    18.10.09
    Сообщения:
    859
    Благодарности:
    376

    Vitman

    Живу здесь

    Vitman

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.09
    Сообщения:
    859
    Благодарности:
    376
    Адрес:
    Латвия
    В принципе все решаеться путем определенной программы в микроконтроллнере ( а это работа хорошего программиста микроконтроллеров и самое важное грамотного ТЗ составленного специалистом на основании опыта и экспериментов ) . Ну и наверное слабенького керамического догревателя для работы на низких температурах . при масссовости эти затраты очень не велики .

    Либо как вариант система вентиляции на базе переделанного оконного кондиционера -аля кондей с нагревом скрещенный с приточкой и вытяжкой ( ссылку на реализованный проект в России когдато указывал ) . Будет намного эффективней традиционной приточки вытяжки при низких температурах .
    К сожалению такие промышленные девайсы действительно запредельны в цене и главное больше подходят как центральные устройства .
     
  14. Serg_dy
    Регистрация:
    26.04.11
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    38

    Serg_dy

    Живу здесь

    Serg_dy

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.04.11
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Одесса
    Получается, что начиная с температуры где-то от - 20 С и ниже (судя по реальной практике использования УВРК) в устройстве нужно искусственно занижать эффективность работы теплообменника. Сделать это можно на мой взгляд только одним способом - изменением времени цикла вдох-выдох или скважностью этого цикла (т.е. изменением соотношения времени вдоха и выдоха). Проверять все это нужно экспериментальным путем и по результатам вносить изменения в программу прошивки контроллера, как об этом и писал Vitman. Но в любом случае догрев применять не нужно - "это не наш метод" (с) :)
    Кстати, в УВРК теплообменник двойной. Butleger, а если на время больших холодов вообще убрать из канала один из теплообменников? В этом случае, как я понимаю, мы и понизим эффективность работы прибора. Воздух на выходе будет более теплым и это позволит в какой-то степени предотвращать обмерзание оставшегося теплообменника. При этом еще нужно будет поиграться с подбором производительности вентилятора прибора, чтобы получить нужный результат. Во всей этой истории непонятно только одно - насколько корректно автоматика будет работать с одним оставшимся теплообменником. Да, в конечном счете у нас будут несколько больше расходы на отопление, зато мы решим проблему с обмерзанием.
    Все ИМХО.
    И еще.
    С момента, как познакомился с подобными приборами работающими по принципу вдоха-выдоха сам все время задаюсь подобным вопросом - почему время фиксированное? По логике оно действительно должно меняться в зависимости от производительности вентилятора. Наверно в этом есть какой-то глубокий смысл. Ждем ответа от cryos.
    В паспорте на аналогичный прибор - Ревенту, есть интересная информация о КПД прибора в зависимости от производительности вентилятора. Там три скорости работы, и чем выше скорость вентилятора, тем ниже указывается КПД. Время цикла там фиксированное - 70 сек.
     
  15. Adiki
    Регистрация:
    13.10.11
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    28

    Adiki

    Живу здесь

    Adiki

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.11
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Киев
    От чего же?
    Рассмотрим пример. В качестве наружной ступени теплообменника у нас алюминиевая сборка с подогревом весом 1 кг. В порах теплообменника конденсировалось и замерзло 0,1 кг воды. Температура -20 С.
    Чтобы нагреть теплообменник предположим на 25 С, нам необходимо затратить
    (0,93 кДж/кг*К) * (1 кг) * (25 С)=23,25 кДж
    А чтобы расплавить 100 г льда (это только фазовый переход) необходимо (0,1 кг) * (340 кДж/кг)=34 кДж
    Как видим, если удастся подплавить и сбросить лед, не переводя его в воду, то мы уже выиграли (в нашем случае) 10,25 кДж энергии. С моей точки зрения для геометрии LQ50/60А это самое ОНО.
    Почему бы не поработать в этом направлении.
    Да и коэффициент действительного проходного сечения в наружном теплообменнике можно было бы сделать побольше (дольше не будет забиваться льдом).

    И еще, процесс оттайки посредством низкотемпературного нагревательного кабеля потише будет, чем топить воздухом.
     