1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Vaillant turboFIT VUW 242/5-2 настройка котла и погодозависимой автоматики

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Valiane, 23.08.18.

  1. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.868
    Благодарности:
    1.309

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.868
    Благодарности:
    1.309
    А вы вообще инструкцию когда нибудь читали? Я прочитал за вас. Параметр Рр06 должен быть =1.
     
  2. kop62
    Регистрация:
    28.06.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    kop62

    Участник

    kop62

    Участник

    Регистрация:
    28.06.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Добрый день! Сделал самодельный датчик наружной температуры, подключил к котлу, он его не видит. Может быть сопротивление неправильно подобрал, подскажите?
     
  3. kop62
    Регистрация:
    28.06.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    kop62

    Участник

    kop62

    Участник

    Регистрация:
    28.06.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Не получается редактировать сообщение. Термистор 1 Ком, последовательно с ним резистор 1.2 Ком, и паралельно с ними резистор 2.7 Ком.
     
  4. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.868
    Благодарности:
    1.309

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.868
    Благодарности:
    1.309
    Подключите переменник на 10кОм, покрутите, посмотрите, чтото должен увидеть котел. Возможно в меню надо указать наличие датчика.
     
  5. kop62
    Регистрация:
    28.06.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    kop62

    Участник

    kop62

    Участник

    Регистрация:
    28.06.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    поставил, покрутил, котел его не аидит, в инструкции нигде не нашел включение датчика наружной температуоы воздуха
     
  6. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.868
    Благодарности:
    1.309

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.868
    Благодарности:
    1.309
    К каким контактам подключали к двум крайним справа или слева? Смотрите в if09?
     
    Последнее редактирование: 18.09.24
  7. kop62
    Регистрация:
    28.06.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    kop62

    Участник

    kop62

    Участник

    Регистрация:
    28.06.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Подключил слева, но не к райним двум, а к крайнему и через один, как нарисовано на схеме Снимок экрана (154).png
     
  8. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.868
    Благодарности:
    1.309

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.868
    Благодарности:
    1.309
    У меня другая информация, что надо подключать к двум крайним справа
     
  9. kop62
    Регистрация:
    28.06.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    kop62

    Участник

    kop62

    Участник

    Регистрация:
    28.06.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Подключил наружный датчик справа к двум: крайнему и через один, и слева к крайним подключил комнатный термостат. Оказалась приклеенная бирка перевернутая. Спасибо форумчанам за помощь. всё работает супер, установил кривую 10, буду теперь с ней играться, настраивать
     
  10. kop62
    Регистрация:
    28.06.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    kop62

    Участник

    kop62

    Участник

    Регистрация:
    28.06.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Оказывается мой вопрос поднимался в теме не один раз, но там ответа не было, подвожу итог Подключение ПЗА и Комнатного термостата
    Неправильно
    7.jpg

    Правильно
    Правильно.jpg
    Самодельный датчик наружной температуры
    для котла
    Vaillant turboFIT VUW 242/5-2
    термодатчик.png
     
    Последнее редактирование: 25.09.24