1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 11

FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках) -2

Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 23.08.18.

  1. Azarik73
    Регистрация:
    02.11.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    43

    Azarik73

    Живу здесь

    Azarik73

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.11.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    ЛНР
    Добрый день. Тема очень большая, трудно найти ответ на мой вопрос. Как можно закрепить напорную ПНД трубу, на которой висит насос, если нет оголовка? На выходе из скважины что можно придумать для надёжного закрепления трубы? Чтобы удерживать вес трубы с насосом? В какой-то из тем был такой вопрос, человек описал способ, но я ничего не понял.
     
  2. RomanRyazan
    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    1.201

    RomanRyazan

    Живу здесь

    RomanRyazan

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    1.201
    Адрес:
    Рязань
    почему насос висит на трубе, а не на тросе? разъединится зимой и начнутся пляски...
     
  3. sinaptik
    Регистрация:
    03.05.18
    Сообщения:
    1.195
    Благодарности:
    333

    sinaptik

    Живу здесь

    sinaptik

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.18
    Сообщения:
    1.195
    Благодарности:
    333
    Ну потому что насосы висят на водоподъёмных трубах, а трос служит для страховки и операций по спуску/подъёму
     
  4. RomanRyazan
    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    1.201

    RomanRyazan

    Живу здесь

    RomanRyazan

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    1.201
    Адрес:
    Рязань
    ну и зря
     
  5. sinaptik
    Регистрация:
    03.05.18
    Сообщения:
    1.195
    Благодарности:
    333

    sinaptik

    Живу здесь

    sinaptik

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.18
    Сообщения:
    1.195
    Благодарности:
    333
    @RomanRyazan,
     
  6. Ллюбитель
    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    2.677
    Благодарности:
    1.443

    Ллюбитель

    Живу здесь

    Ллюбитель

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    2.677
    Благодарности:
    1.443
    Адрес:
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @Azarik73, на трубе висеть низя, нужен трос или вяроука. Причем трос из нержавейки.
     
  7. Kroupennikov
    Регистрация:
    11.09.15
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    157

    Kroupennikov

    Живу здесь

    Kroupennikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.15
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    157
    Берется дюймовый тройник, в его боковые резьбы вкручиваются по куску дюймовой трубы, а в ножку - компрессионный фитинг под ПНД 32, желательно не пластиковый, а латунный. Боковые трубы будут упираться в обсадную трубу, к ним же можно зафиксировать и петлю страховочного троса. Одну из этих труб можно использовать под полив (если автоматика позволяет делать подключение), ко второй тоже прикручиваем компрессионный фитинг, тут можно и пластик, и от него ведем ПНД к дому.
    Важное замечание: тем не менее, верх обсадной трубы должен быть надежно защтщен от осадков и всякой грязи, чтобы воду не засорять. Чтобы это было удобно реализовать, в верхушке обсадной трубы удобно сделать по диаметру два пропила размером под те самые дюймовые трубы, которые вкрутили в тройник. Тогда поверх этой конструкции удобно будет сделать защитную крышку, хотя бы из жесткого пенопласта.
     
  8. RomanRyazan
    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    1.201

    RomanRyazan

    Живу здесь

    RomanRyazan

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    1.201
    Адрес:
    Рязань
    ещё удобно сделать смотрой (он же дренажным называется, 300мм) пластиковый колодец с пластиковой крышкой
     
  9. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.700
    Благодарности:
    12.067

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.700
    Благодарности:
    12.067
    Адрес:
    Москва
    Есть и другое мнение. :)

    "Подвешивают за трубу. Обычно ПП 32 мм. Ну и трос для страховки, чтобы если что случится с трубой вытаскивать за трос, а не за кабель. За трос подвесить нереально, так, как труба не шланг, её не согнёшь. Всё равно висеть будет на трубе. Хотя если оголовка скважины нет и труба не закреплена, то можно и на тросе."
     
  10. Kroupennikov
    Регистрация:
    11.09.15
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    157

    Kroupennikov

    Живу здесь

    Kroupennikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.15
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    157
    На эту тему есть разные мнения. Одно ясно, что трос, что труба должны выдерживать вес насоса.
     
  11. RomanRyazan
    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    1.201

    RomanRyazan

    Живу здесь

    RomanRyazan

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    1.201
    Адрес:
    Рязань
    ещё и фитинги должны выдерживать нагрузку водонаполненной трубы... Мне кажется, это самое слабое место у ПНД-конструкции.
     
  12. Ллюбитель
    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    2.677
    Благодарности:
    1.443

    Ллюбитель

    Живу здесь

    Ллюбитель

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    2.677
    Благодарности:
    1.443
    Адрес:
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @Ladomir, 100%, я упрощенно отвечал, чтобы человек пустую трубу не сунул.
    Веревка в данном случае надежнее, ес-но надо не на шпагат вешать...ведь речь о временном решении, если я правильно понимаю.
     
  13. Takc
    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    3.499
    Благодарности:
    1.826

    Takc

    Живу здесь

    Takc

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    3.499
    Благодарности:
    1.826
    Адрес:
    Москва-Истра
    Посмотреть, как устроен оголовок. Там стоит обычный ПНД-фитинг, но с увеличенным внутренним диаметром. Если в обычном фитинге конец трубы упирается в бортик внутри фитинга, то в этом труба проходит через фитинг транзитом. Однако при закручивании накидной гайки фитинга разрезное кольцо сжимается и цепляется за трубу, не давая трубе перемещаться относительно фитинга (или фитингу относительно трубы). Таким образом у нас получается утолщение на трубе, за которое можно цеплять трубу, положив поперёк скважины что угодно - хоть доску с отверстием, хоть металлические траверсы.
     
  14. Kroupennikov
    Регистрация:
    11.09.15
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    157

    Kroupennikov

    Живу здесь

    Kroupennikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.15
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    157
    ПП придется паять из 4-метровых хлыстов, для глубокой скважины будет много паяных соединений. На мой взгляд, целым куском ПНД надежней, все же трубу скручивает при каждом включении.
     
  15. Ллюбитель
    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    2.677
    Благодарности:
    1.443

    Ллюбитель

    Живу здесь

    Ллюбитель

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    2.677
    Благодарности:
    1.443
    Адрес:
    Россия, между Чёрным и Азовским
    А не судьба внимательно читать? - там нет оголовка.