1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

STOUT электрический котел - монтаж, эксплуатация, неполадки

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем kefir-87, 24.08.18.

  1. Савик
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    90

    Савик

    Живу здесь

    Савик

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Москва
    Но контактор будет отключать весь котел, а мне нужно просто на одной фазе уменьшить до 2кв пока не выключится чайник, как в Протерме
     
  2. Ascona
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    47

    Ascona

    Строю дом в ЛО

    Ascona

    Строю дом в ЛО

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    поселок Красноармейское
    Тогда, реле на одну фазу (на которой чайник), котел может и на двух поработать, у него вроде БП 380, и насос подключен через реле выбора фызы.
    Либо лезть в котел и реле ставить после контактора котла
     
  3. Савик
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    90

    Савик

    Живу здесь

    Савик

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за консультацию.
     
  4. eras123
    Регистрация:
    14.11.18
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2

    eras123

    Участник

    eras123

    Участник

    Регистрация:
    14.11.18
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2
    Добрый вечер. Сегодня приехал домой, а котел Stoun 7кв перестал включатся (пишет "предохранитель не исправен" при этом насос не включается, и тэны тоже. Где находятся ЭТИ предохранители? негде нет их (
     

    Вложения:

    • E35544EA-73C9-4E34-AC57-C02C0F6C3D25.jpeg
  5. samodelkin8
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    291
    Благодарности:
    82

    samodelkin8

    Живу здесь

    samodelkin8

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    291
    Благодарности:
    82
    Коробочки где написано FUSE 5х20. Под крышками предохранители.
     
  6. eras123
    Регистрация:
    14.11.18
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2

    eras123

    Участник

    eras123

    Участник

    Регистрация:
    14.11.18
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2
    Спасибо :))
     
  7. eras123
    Регистрация:
    14.11.18
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2

    eras123

    Участник

    eras123

    Участник

    Регистрация:
    14.11.18
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2
    Из за чего мог сгореть пускатель ? И ещё сгорел предохранитель на насос. Когда его поменял, включил котёл у меня выбили все 3 предохранителя на фазы.
     

    Вложения:

    • 66A3D8CA-254C-49F7-BE34-58BF75B0FF26.jpeg
    • 8B90F4BD-F465-4948-8703-D785154CF04C.jpeg
  8. samodelkin8
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    291
    Благодарности:
    82

    samodelkin8

    Живу здесь

    samodelkin8

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    291
    Благодарности:
    82
    Перегрев катушки. Качество китайского пускателя лотерея. Предохранители сгорели до того как обнаружили сгоревший пускатель?
     
  9. eras123
    Регистрация:
    14.11.18
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2

    eras123

    Участник

    eras123

    Участник

    Регистрация:
    14.11.18
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2
    Скорее всего до предохранителей. Не нажимался сначала, я не придал значение. Когда поменял первый предохранитель, включил и сгорели остальные, поменял их и попытался запустить снова, но лены не включились... и разобрал уже пускатель
     
  10. samodelkin8
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    291
    Благодарности:
    82

    samodelkin8

    Живу здесь

    samodelkin8

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    291
    Благодарности:
    82
    Менять пускатель. Не экономить и взять ABB или SE. Сам хочу по весне поменять на АВВ. А после вашей фото вдвойне захотел.
     
  11. Dimonych78
    Регистрация:
    02.11.16
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    243

    Dimonych78

    Живу здесь

    Dimonych78

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.11.16
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    243
    Качество то как раз нормальное, дом остался цел, автоматика отработала котел не включился. Что говорят гарантийщики?

    Так же приобрел Stout 12кВт и к нему Zont H-1v
     
  12. eras123
    Регистрация:
    14.11.18
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2

    eras123

    Участник

    eras123

    Участник

    Регистрация:
    14.11.18
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2
    Не обращался пока по гарантии... вот только теперь как мне кажется тэны не отключаются автоматом. Ночь проработали все 3, хотя температуру воды ~60 держали (стоит 45) И в комнате 20/20Давно должны были выключится. И днём смотрел тоже 3 работало и под 60.
     
  13. Kromanon
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589

    Kromanon

    Живу здесь

    Kromanon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Вы хоть руководство по эксплуатации смотрели?
     
  14. Kromanon
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589

    Kromanon

    Живу здесь

    Kromanon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589
    Адрес:
    Нижний Новгород
    В первую очередь надо замерить входные силовые напряжения, относительно нейтрали 220 В и между фазами 380 В.
     
  15. eras123
    Регистрация:
    14.11.18
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2

    eras123

    Участник

    eras123

    Участник

    Регистрация:
    14.11.18
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2
    Смотрел, не слова где они находятся