1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

STOUT электрический котел - монтаж, эксплуатация, неполадки

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем kefir-87, 24.08.18.

  1. airmechanic
    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    79

    airmechanic

    Живу здесь

    airmechanic

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Химки
    Авиационный механик это не тот, кто обязательно разбирается только в механике)! С кулонами мы дружим тоже хорошо иначе дом было бы не на что построить частный.
    Впарить мне что-то сложно, т. к. оборудование я выбираю и моделирую работу системы на основании технических описаний этого оборудования и схем. Анализирую это конечно же сам.
    Никакого протокола общения и близко нет. Есть только 0 или 1 у платы. 0 когда контакты разомкнуты и 1, когда сомкнуты. Берете два провода и сжимаете их пальцами. Вот и весь протокол). Зонт просто их замыкает или открывает по своему "усмотрению". "Усмотрение" мы программируем.
    P. S. Мне достался 14кВт Стаут за 32 500 сразу же после Нового Года.
     
    Последнее редактирование: 01.02.19
  2. airmechanic
    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    79

    airmechanic

    Живу здесь

    airmechanic

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Химки
    Подскажите, пожалуйста еще пару важных моментов.
    - Котел при ведении его Зонтом работает в режиме ОТОПЛЕНИЕ или КОМНАТНЫЙ?
    - Подключены ли датчики комнатной и уличной температуры на разъемы ХТ1 и ХТ2?

    Общался с Михаилом из отдела технического сопровождения Эвана, он точной панацеи не выдал, но порекомендовал какими путями попробовать. Поколдую, отпишусь.
     
  3. Avoronkov
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.967
    Благодарности:
    6.190

    Avoronkov

    Живу здесь

    Avoronkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.967
    Благодарности:
    6.190
    Адрес:
    Москва
    То, что вы пытаетесь описать - называется сухие контакты. Но по ним в классическом понимании - стаут, судя из обсуждения, не работает. По схеме для стаута нужно трехпроводное подключение - но, нз и общ.
     
  4. airmechanic
    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    79

    airmechanic

    Живу здесь

    airmechanic

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Химки
    Ну значит будем по «мокрым» делать контактам)!
     
  5. Korvinc
    Регистрация:
    29.06.14
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    36

    Korvinc

    Живу здесь

    Korvinc

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.14
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Самара
    Вроде "комнатный". Завтра посмотрю еще.
    Датчики температурные подключены, помимо информации на дисплее они еще участвуют в выборе зависимости кривой температуры (стр 22 рисунок 19 в РЭ). в общем выбирает до какой температуры теплоноситель в колбе греть. Это влияет на то, сколько тенов он будет задействовать из доступных.
     
  6. Avoronkov
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.967
    Благодарности:
    6.190

    Avoronkov

    Живу здесь

    Avoronkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.967
    Благодарности:
    6.190
    Адрес:
    Москва
    У большинства термостатов и так есть но, нз и общ. Попробуйте переподключить 3 проводами. Хотя схема, конечно, ничем не оправдана - особенно для тех, у кого их комнаты идёт двухжильный провод от термостата.
     
  7. airmechanic
    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    79

    airmechanic

    Живу здесь

    airmechanic

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Химки
    Докладываю. «Мокрый» спецпротокол передачи информации не понадобился).
    Установил перемычку между контактами 2 и С разъема ХТ3 как описано в инструкции для одного из вариантов подключения. Все заработало. Котел продолжает работать в режиме ОТОПЛЕНИЕ, датчики температуры подключать не стал. Когда мой TDM размыкает контакты 1 и С на экране стоит прозрачная надпись ТСТ и Котелок не греет. Когда контакты 1 и С замкнуты, пиктограмма термостата сменяется на надпись ВВВ на чёрном фоне (ведомый, я так понимаю) и котелок греет столько, сколько надо. 8F56F41C-19A9-45AE-8169-CFC441C00349.jpeg 8F56F41C-19A9-45AE-8169-CFC441C00349.jpeg FF68A96A-C1CE-42DE-BE72-337D21988655.jpeg 5F4793CD-90EC-4CA6-9087-D0A26D9FC08C.jpeg
     
  8. Korvinc
    Регистрация:
    29.06.14
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    36

    Korvinc

    Живу здесь

    Korvinc

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.14
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Самара
    Выкл
    P90202-134531.jpg
    Вкл
    P90202-134840.jpg
     
  9. zhmakin
    Регистрация:
    19.09.16
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    10

    zhmakin

    Живу здесь

    zhmakin

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.16
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    10
    Добрый день! Будьте добры, расскажите, по какой схеме вы подлючили к Стауту зонт н1 так, чтобы оно заработало? 5 проводов, два на "Авария", три на "внешний тремостат" по схеме с офф сайта стаута?

    И какие настройки самого котла?
     
  10. Korvinc
    Регистрация:
    29.06.14
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    36

    Korvinc

    Живу здесь

    Korvinc

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.14
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Самара
    Да с оф сайта зонта берите инструкцию и все получится. Котел у меня был в режиме комнатный, в нем же и остался. Ни на что не влияет, теперь за всем следит зонт. Мощность только ограничить можно в котле.
     
  11. zhmakin
    Регистрация:
    19.09.16
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    10

    zhmakin

    Живу здесь

    zhmakin

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.16
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    10
    Я и взял с сайта... 5 проводов, три к "внешнему термостату" по схеме, два на "аварию"; котел видит его, пишет "ТСТ", но не пишет температуру с него; управление не работает, но вот "комантный" не стоит, стоит "отопление". попробую вечером в комнатном.
     
  12. Korvinc
    Регистрация:
    29.06.14
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    36

    Korvinc

    Живу здесь

    Korvinc

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.14
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Самара
    Он и не будет видеть температуру с зонта. У них сигнал обмена это вкл выкл, никаких данных. Просто теперь неважно что котел на экране пишет, греть начнет как термостат скажет
     
  13. zhmakin
    Регистрация:
    19.09.16
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    10

    zhmakin

    Живу здесь

    zhmakin

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.16
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    10
    Но все же, включение котла отображается на панели котла индикацией цветом и числом работающих тэнов?
    Фактически, у меня в прилжении Зонт отображается огонек, будто бы котел включен; но сам котел не включается. ТСТ надпись "прозрачная"..
     
  14. Korvinc
    Регистрация:
    29.06.14
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    36

    Korvinc

    Живу здесь

    Korvinc

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.14
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Самара
    Может контакты местами перепутал? Проверь по схеме.
    И да, индикация то останется. Тст должно закраситься и количество тенов в работе будет прибавляться плавно.
     
  15. zhmakin
    Регистрация:
    19.09.16
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    10

    zhmakin

    Живу здесь

    zhmakin

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.16
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    10
    А дайте, пожалуйста, свою схему!