1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

STOUT электрический котел - монтаж, эксплуатация, неполадки

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем kefir-87, 24.08.18.

  1. samodelkin8
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    291
    Благодарности:
    82

    samodelkin8

    Живу здесь

    samodelkin8

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    291
    Благодарности:
    82
    У зонта слишком много не нужных мне функций, за которые придётся платить. Обычный термостат можно попробовать.
     
  2. samodelkin8
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    291
    Благодарности:
    82

    samodelkin8

    Живу здесь

    samodelkin8

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    291
    Благодарности:
    82
    Или я тупой или я что то не понимаю. Как подключить внешний терморегулятор с нормально разомкнутым контактом к котлу? В инструкции как то запутано все.
     

    Вложения:

    • IMG_20191011_165712.png
  3. raffi
    Регистрация:
    13.10.19
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    raffi

    Новичок

    raffi

    Новичок

    Регистрация:
    13.10.19
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Добрый вечер! Подскажите плиз, не переключает трехходовой клапан Фугас. Может не так подключил? 20191013_165527.jpg
     
  4. samodelkin8
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    291
    Благодарности:
    82

    samodelkin8

    Живу здесь

    samodelkin8

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    291
    Благодарности:
    82
    А котелок видит бойлер?
     
  5. Samspb
    Регистрация:
    08.12.17
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    16

    Samspb

    Живу здесь

    Samspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.17
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    16
    Подскажите плиз, у меня в настройках есть режим " Функция Термостат" в инструкции не описано, что это. есть понимание? и второй вопрос Если все подключено через Зонт, работают настройки теплоносителя температура и температура мах.
     
  6. samodelkin8
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    291
    Благодарности:
    82

    samodelkin8

    Живу здесь

    samodelkin8

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    291
    Благодарности:
    82
    Пришел с али терморегулятор STC-1000. Подключил по сухому контакту. Питание регулятора 12 вольт от платы котла. Все работает отлично. Теперь котел держит температуру в приделах 0.5 градусов.
     

    Вложения:

    • IMG-98e0bef92bfc9cc3c12872b2e785db08-V.jpg
    • IMG-cd43d1f754771451857e6fcbb4c11d2a-V.jpg
  7. samodelkin8
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    291
    Благодарности:
    82

    samodelkin8

    Живу здесь

    samodelkin8

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    291
    Благодарности:
    82
    Красная кнопка отрубает питание от котла, а синяя при выключении убирает все перемычки и подключения с разьема хт-3 и котелок начинает работать от своих мозгов и датчиков в режиме комнатный.
     
  8. eras123
    Регистрация:
    14.11.18
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2

    eras123

    Участник

    eras123

    Участник

    Регистрация:
    14.11.18
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2
    Добрый день. Подскажите котел 9квт. Работал все хорошо, вчера перестал греть. Все тены включены, но не греет. Что может быть?
     
  9. Korvinc
    Регистрация:
    29.06.14
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    36

    Korvinc

    Живу здесь

    Korvinc

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.14
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Самара
    Так то все что угодно. Снимайте крышку смотрите на платы.
    Там есть предохранители fuse, их сначала гляньте. Релюшки щелкают или нет? Напряжение на тены вообще приходит? Замерьте. Если сами не можете починить, сразу в котельный центр проще звонить. На картах тут гадать неделю можно.
     
  10. eras123
    Регистрация:
    14.11.18
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2

    eras123

    Участник

    eras123

    Участник

    Регистрация:
    14.11.18
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2
    Нашел: Релюшка щелкала, но не работала (
     
  11. eras123
    Регистрация:
    14.11.18
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2

    eras123

    Участник

    eras123

    Участник

    Регистрация:
    14.11.18
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2
    И подскажите пожалуйста как узнать какая фаза питает плату? к плате идет все 3 фазы,
     
  12. kitti2126
    Регистрация:
    28.09.18
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    kitti2126

    Участник

    kitti2126

    Участник

    Регистрация:
    28.09.18
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    Добрый вечер, приобрел и установил котел stout на 12кВт, не хватает штатной длины кабеля датчиков температуры, есть у кого опыт удлинения штатного кабеля?
     
  13. samodelkin8
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    291
    Благодарности:
    82

    samodelkin8

    Живу здесь

    samodelkin8

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    291
    Благодарности:
    82
    Обычный аудиокабель, который красный-черный. До 30 метров можно удлинять.
     

    Вложения:

    • HTB1D3xwKVXXXXclXVXXq6xXFXXXW.jpg
  14. kitti2126
    Регистрация:
    28.09.18
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    kitti2126

    Участник

    kitti2126

    Участник

    Регистрация:
    28.09.18
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    а медь 2х1 мягкий можно использовать7
     
  15. samodelkin8
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    291
    Благодарности:
    82

    samodelkin8

    Живу здесь

    samodelkin8

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    291
    Благодарности:
    82