    Приветствую!
    Подскажите! Нужен ли дополнительный расширительный бак при монтаже системы отопления с котлом STOUT 7квт (в нем уже есть расш. бак на 12 литров)? Будет стоять 3 радиатора биметалл. по 12 секций, труба ППР ф25. Теплоноситель пропиленгликоль. 20200521_142502.jpg
    Заранее благодарен!
     
  2. samodelkin8
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    291
    Благодарности:
    82

    samodelkin8

    Живу здесь

    samodelkin8

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    291
    Благодарности:
    82
    Встроенного за глаза.
     
  3. Avoronkov
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.967
    Благодарности:
    6.190

    Avoronkov

    Живу здесь

    Avoronkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.967
    Благодарности:
    6.190
    Адрес:
    Москва
    Если встроенный РБ в рабочем состоянии и правильно накачан - вам его хватит с большим запасом.
     
  4. candr3
    Регистрация:
    22.03.17
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    7

    candr3

    Живу здесь

    candr3

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.17
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Петрозаводск
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, котел 9квт, только теплые полы на одном этаже 70м². Подключен в декабре, работал исправно. Давление держал 2.2-2.1 всю зиму. Опустил температуру на котле с 40 до 30. Оставил два помещения из шести (остальные закрутил на коллекторе).
    Давление упало до 1.4 и стало потрескивать внутри котла. А спустя два дня 1.1, а затем отключился котел. Давление 0.4.
    Подтёков нет нигде. Закрыл клапаны аварийного сброса воздуха на коллекторе.

    Вот хочу докачать теплоноситель до 2.2.
    Или лучше сначала копать в сторону расширительного бака?
     
  5. candr3
    Регистрация:
    22.03.17
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    7

    candr3

    Живу здесь

    candr3

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.17
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Петрозаводск
    Да, замерил ещё давление в бачке. Показало 0.65. Заказал 1.5. Все равно низкое давление. Буду подпитывать тогда.
     
    Последнее редактирование: 24.05.20
  6. candr3
    Регистрация:
    22.03.17
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    7

    candr3

    Живу здесь

    candr3

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.17
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Петрозаводск
    Накачал теплоноситель до 2.2. Пока все в порядке. Буду смотреть. Непонятно, куда теплоноситель то пропал. Неужто испарился.
     
  7. 2001photo
    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.665

    2001photo

    Живу здесь

    2001photo

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.665
    Адрес:
    Переславль-Залесский
    Я бы прежде думал про уменьшение объема теплоносителя из за снижения температуры.
     
  8. DrakulaRS
    Регистрация:
    30.05.20
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    DrakulaRS

    Участник

    DrakulaRS

    Участник

    Регистрация:
    30.05.20
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте. Установил котел stout 9 квт. Подключил датчики температуры. Котел не видит внешних датчиков (на табло прочерк в соответствующем месте). Неисправность или что-то настраивать надо?
     
  9. DLS2000
    Регистрация:
    08.05.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    DLS2000

    Новичок

    DLS2000

    Новичок

    Регистрация:
    08.05.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
    Здравствуйте, у меня котел stout c прошивкой 1.17 + БКН + zont H1 (версия ПО 154:148). Полгода котел работал по расписанию: днем 16гр, ночью нагреть до 20. Все было ок, в доме никого не было, только поддержание температуры.
    Но вот сейчас переключился на другой режим в 20гр и котел начал греть без остановки, догнал до 25-ти и продолжает греть, такое впечатление, что термостат не дает команду отключения тенам, либо что-то с датчиками температуры (стоят комната и улица). Датчики температуры на зонте опознаются, работают штатно.

    Играл и с настройками предельной температуры на zont, и пробовал менять режимы отопления с "комнатного" на "отопление", сбрасывал датчики на зонте - ничего не помогает.

    Вернулся на прежний режим 16/20 - котел отключился. На всех других режимах - тупо работает, превышая заданную температуру.
    Может, кто сталкивался?
     
  10. Dimonych78
    Регистрация:
    02.11.16
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    243

    Dimonych78

    Живу здесь

    Dimonych78

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.11.16
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    243
    Тут причина в зонте, а не в котле. Работа термостата проста как веник, он или включает или выключает. Котлу вообще пофиг, у него в разрыве стоит термостат, который замыкает или размыкает управляющий контакт. Т. е. у вас в определенном режиме все работает, а в другом нет, соответственно сам термостат не выключается при достижении заданной температуры ищите камень преткновения в настройках термостата
     
  11. Dimonych78
    Регистрация:
    02.11.16
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    243

    Dimonych78

    Живу здесь

    Dimonych78

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.11.16
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    243
    попробуйте контакты местами поменять. Проверьте сами контакты, должно все работать.
     
  12. DLS2000
    Регистрация:
    08.05.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    DLS2000

    Новичок

    DLS2000

    Новичок

    Регистрация:
    08.05.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
    Абсолютно с Вами согласен) Причину нашел - она абсолютно тупая: в режимах термостата температура контролировалась по датчику УЛИЦЫ! Понятно, почему котел не выключался. Я абсолютно точно не менял настроек, но возможно из-за перебоя питания в режимах зонта датчик комнатный заменился на уличный.
    Отсюда мораль: если был длительный перебой питания и аккумулятор зонта тоже сел, после восстановления питания лучше проверить режимы термостата!
    Я думаю, при включении зонт мог вполне сначала опознать датчик улицы и подсунуть его в режимы термостата - и пофиг что комнатный датчик в настройках остался основным.
     
  13. Dimonych78
    Регистрация:
    02.11.16
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    243

    Dimonych78

    Живу здесь

    Dimonych78

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.11.16
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    243
    я использую датчик улицы через сеть, очень удобно и точные показания. Главное задать место положение, далее ЗОНТ берет информацию о текущей погоде с сервера.
     
  14. Koles96
    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    14

    Koles96

    Живу здесь

    Koles96

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    14
    Добрый день.
    Планирую сделать ТП на 3 контура (на половине дома 7300*4000) + 2 батареи (на второй половине дома 7300*5000).
    Для этого мне предлагают приобрести:
    1. Котел электрический Stout 7 кВт - SEB-0001-000007
    2. STOUT Распределительный коллектор из латуни с расходомерами 4 вых. - SMB-0473-000004
    3. STOUT Насосно-смесительный узел с термостатическим клапаном 20-43°C, с насосом UPSO 25-65, 130 mm - SDG-0120-004001
    4. батареи алюминивые
    5. труба сшитый полиэтилен Stout

    Подскажите, все ли мне это нужно? В данном котле есть в комплекте уличный датчик и комнатный?
     

    Вложения:

    • проект дома_1-й этаж.jpg
  15. Korvinc
    Регистрация:
    29.06.14
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    36

    Korvinc

    Живу здесь

    Korvinc

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.14
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Самара
    Два датчика у котла в комплекте. Один для комнаты, другой для улицы.

    По списку покупок в принципе все сходится. Систему можно сильно удешевить если отказаться от батарей и греться только теплым полом, он отлично справится.