1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

STOUT электрический котел - монтаж, эксплуатация, неполадки

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем kefir-87, 24.08.18.

  1. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.754
    Благодарности:
    23.650

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.754
    Благодарности:
    23.650
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Это как прочитать.
    Сравните.
    Неисправность датчика давления.
    Датчик давления - неисправность.
    :)
     
  2. кобаз
    Регистрация:
    30.03.19
    Сообщения:
    587
    Благодарности:
    164

    кобаз

    Живу здесь

    кобаз

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.19
    Сообщения:
    587
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Красноярский край
    Я понимаю это. Но! У котла по давлению два аварийных сигнала. Датчик давления неисправен и низкое давление. Имеется ввиду низкое давление теплоносителя. Вот я и думаю то ли датчик менять. Или он заработает когда давление будет?
     
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.754
    Благодарности:
    23.650

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.754
    Благодарности:
    23.650
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Какой алгоритм выдачи ошибок заложен в мозги котла - неизвестно.
    Но вряд ли производитель предполагал, что кто-то включит котел без воды.
    Я считаю, что торопиться с заменой датчика не нужно.
     
  4. sunmed
    Регистрация:
    10.07.17
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2

    sunmed

    Участник

    sunmed

    Участник

    Регистрация:
    10.07.17
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2
    Мужики, не греет...Stout 12кВт. Режим Отопление. Дом 120м²,в один этаж, газосиликат на плите. 6 радиаторов по 10 секций, 8 петель ТП, ламинат. Внутри 10-12 гр. Насос у него Wilo RS 15/5 -3р. Молотит на 3 скорости. Чисто на радиках упирается в 42-43 гр, верх радика теплее, чем низ. Хотя все 6 ступеней в работе. Закрываешь радики, оставляешь один... температура быстро растет.
    Далее. Открываешь чисто ТП, температура резко падает. На водомерках на всех не более 1л/мин,на некоторых 0.5л/мин. Как я понял, из изученного, ну хотя бы 2 л/мин, то должно быть. Сколько у кого на 3 скорости? Чего он жижу не гонит?
     

    Вложения:

    • IMG_20221121_222641.jpg
  5. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    51.006
    Благодарности:
    25.170

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    51.006
    Благодарности:
    25.170
    Адрес:
    Калуга
    Как я поняли из написанного - Вы котловым хотите и радиаторы толкать и теплый пол - так не пойдет
    на ТП свой насос и узел. слово жижа - это полагаю незамерзайка. а раз радиаторы не греет - то либо фильтр забит либо трубы заужены.
    смотря какие петли, пирог и тд. 2 - это очень усредненное, скорее - ориентир.
     
  6. кобаз
    Регистрация:
    30.03.19
    Сообщения:
    587
    Благодарности:
    164

    кобаз

    Живу здесь

    кобаз

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.19
    Сообщения:
    587
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Красноярский край
    Вот этого ответа я и ждал. А то я уже хотел датчик новому котлу покупать. Спасибо вам. Отложил монтаж котла до весны. Холодно у нас уже. Сибирь! Надеюсь весной проблем не будет...
     
  7. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.754
    Благодарности:
    23.650

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.754
    Благодарности:
    23.650
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Долго пришлось ждать. :)
    Но тут ничего не поделаешь.
    Котлов разных много, все их знать невозможно. А узконаправленных специалистов не видно.
    Я тоже считаю, что весной проблем не будет. Нет для этого предпосылок.
     
  8. sunmed
    Регистрация:
    10.07.17
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2

    sunmed

    Участник

    sunmed

    Участник

    Регистрация:
    10.07.17
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2
    Добрый день! К своему вопросу по расходомерам и ТП. По дому информации очень мало, проекта нет. Фундамент - лента, сверху плита 150мм. Утепление 200мм пенопласт. Сколько стяжки, хз. Ламинат. Стена 300мм + 50мм пенопласт. Потолок - лаги, 150мм пенопласт. Окна - стеклопакет, двухкамерный. Площадь по плану выходит 115м². Котел 12кВт трехфазный 380В. Питается от одной фазы, временный ввод, с ограничителем на столбе. Напруга в сети маловато, 175-185В. Вчера в ночь ставил на 6 ступеней. К обеду выше 22 гр так и не нагрелся. Понимаю, что при такой напруге нет там 12кВт. Далее, экспериментирую. Выставил 2 ступени. Температура стремительно упала к 10гр. 2 ступени работают, но темпер не растет...Перезагрузил котел, темпер в течении 7-10мин добралась до 21-22 гр. На этом все, дальше не идет. Хоть на 6, хоть на 2 ступенях.
     

    Вложения:

    • IMG_20221122_120226.jpg
    • IMG_20221122_122153.jpg
    • IMG-20221105-WA0000.jpg
    • IMG_20221122_120211.jpg
    • IMG_20221122_134534.jpg
    • IMG_20221120_153550.jpg
    • IMG_20221121_200950.jpg
    • IMG_20221109_151030.jpg
  9. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.934
    Благодарности:
    14.948

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.934
    Благодарности:
    14.948
    Адрес:
    Новая Москва
    Отапливаемы пол в массивной стяжке забирает на себя все, что может. Ждите прогреется.
    При напряжении 180 Вольт вместо 230-ти мощность котла падает в 1,63 раза... Получается 7,3 кВт.
    Ждите прогреется. Может и весной;).
     
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.754
    Благодарности:
    23.650

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.754
    Благодарности:
    23.650
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Радик - это радиатор? Можно без сленга? Нормальными словами?
    Что упирается? Куда? 42-43 - это температура теплоносителя?
    Температура чего? Воздуха в помещении? Теплоносителя?
    Температура чего? Воздуха? Теплоносителя?
     
  11. sunmed
    Регистрация:
    10.07.17
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2

    sunmed

    Участник

    sunmed

    Участник

    Регистрация:
    10.07.17
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2
    Прошу прощения за сленг. Речь веду о температуре теплоносителя, т. к. режим Отопление. Датчики не подключены.
    Когда включаю только радиаторы (их 5шт по 10секций), температура теплоносителя не растет выше 42-43 градусов. Стоит все закрыть, оставив один, как температура теплоносителя уверенно идет вверх. К радиаторам у меня особо претензий нет. Ими я этот дом не прогрею. Претензии к ТП, у которого расход по контурам до 1л/мин (это при закрытой ветке радиаторов). Труба ТП 16 диаметра. По моим вычислениям в 1 метре трубы 0.113л теплоносителя. Значит 1л проходит путь 9 метров за 1 мин. Не слишком ли мала такая скорость потока. Теплоноситель успевает сильно остыть в холодной стяжке, и котел на обратке постоянно получает слишком охлаждённый теплоноситель, тем самым котел не может выйти на заданную температуру. Верны мои мысли?
     
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.754
    Благодарности:
    23.650

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.754
    Благодарности:
    23.650
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Исходя из этой информации можно сделать 2 предположения.
    1. Дом капец какой холодный. Еще не прогрет.
    2. Котел не работает на свою мощность.
    Больше склоняюсь к тому, что котел работает слишком слабо.
    Отсюда появляются такие мысли и вопросы.
    Где измерялось это напряжение? Непосредственно на котле или в главном распределительном щите?
    При работе котла или без котла?

    Обратите внимание на нулевой провод. Он у Вас сейчас работает в перегруженном режиме.

    Вот на этой фотографии показана работа ступеней 6/6.
    [​IMG]
    Интересно. Ступени действительно работают или только индикация работает?
     
  13. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.754
    Благодарности:
    23.650

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.754
    Благодарности:
    23.650
    Адрес:
    Белгород-Москва
    [​IMG]
    Черные колпачки на обратке. Они вращаются туда-сюда, поднимая или опуская шток.
    А под ними нет грубой регулировки? Может они придушены?
     
  14. sas_000
    Регистрация:
    13.05.08
    Сообщения:
    508
    Благодарности:
    138

    sas_000

    Живу здесь

    sas_000

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.08
    Сообщения:
    508
    Благодарности:
    138
    Адрес:
    Москва
    Добрый час. Подскажите, уличный датчик из комплекта работает при температуре -25С и ниже?
     
  15. sunmed
    Регистрация:
    10.07.17
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2

    sunmed

    Участник

    sunmed

    Участник

    Регистрация:
    10.07.17
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2
    И дом не прогрет, и котел не пашет) температура ламината 14°,плитка в санузле 18°(ну хоть как-то,но контур греет), стены 10°, по углам 5-6 °. Измерял на вводном автомате, 63А который. Да и по лампочкам видно 60W,а светят, как лучина. Это все хозяйство греется весь ноябрь, это сколько я веду наблюдения. А по рассказам, так и вообще с первых холодов топят.
    Если с 2 ступеней поставить на 6, то по мере прибавления их, слышно, как щелкает реле, как моргает свет. Но не наблюдается роста температуры теплоносителя. Как был он при 2 ступенях - 22°,так и при 6. А вот, если наоборот, дать ему на 6 поработать, а потом задать 2, то температура теплоносителя стремительно падает к 10° и меньше, моментально коллектор подачи ТП становится ледяным (тут в голове представляется глыба льда в плите, с которой борется теплый пол). И после этого снижения температуры котел якобы работает, температуру антифриза не нагоняет, но показывает 2 ступени. Как только я ему сделаю перезагрузку (в Сервисном меню иду в Управление реле, он тут же глохнет. На экране вижу ВЫКЛ. А выхожу из этого меню - заводится),он тут же на глазах, мин за 7-10, добивает температуру теплоносителя с 8-10° до 21-22° и все, дальше шиш. Хоть на 2, хоть на 6 ступеней.
    Под колпаками вижу обычную гайку. Шток торчит на всех, мм 8, думаю это нормально. Нуу пока так...
     

    Вложения:

    • IMG_20221122_130751.jpg