1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

STOUT электрический котел - монтаж, эксплуатация, неполадки

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем kefir-87, 24.08.18.

  1. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.934
    Благодарности:
    14.948

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.934
    Благодарности:
    14.948
    Адрес:
    Новая Москва
    Странно! Может быть, для разных моделей разные?
     
  2. c_igor
    Регистрация:
    03.04.22
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    4

    c_igor

    Живу здесь

    c_igor

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.04.22
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    4
    Подскажите, в новых стаутах 2201 написано, что есть возможность управления по протоколу openterm
    Кто нибудь пользует?
    2. продавец отговаривает от покупки, говорит нареканий много.
     
  3. pastuh666
    Регистрация:
    18.09.19
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    pastuh666

    Новичок

    pastuh666

    Новичок

    Регистрация:
    18.09.19
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Люди добрые, подскажите пожалуйста. Имею котëл Stout. Прикупил БКН Термика и комплект трëхходового клапана thermex dline s. Теперь котëл греет БКН, потом на дисплее загорается надпись, норма, а греется всë равно БКН. То есть трëхходовой не передвигается. Может быть такое, что датчик температуры воды не тот? Или лучше и трëхходовой Stout взять?
     
  4. samodelkin8
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    291
    Благодарности:
    81

    samodelkin8

    Живу здесь

    samodelkin8

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    291
    Благодарности:
    81
    Без разницы какой клапан, принцип у них один. Если на табло показывает работу котла на отопление а клапан не переключается, то или неисправный привод клапана или он не правильно подключён. И датчик тут не причём.
     
  5. pastuh666
    Регистрация:
    18.09.19
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    pastuh666

    Новичок

    pastuh666

    Новичок

    Регистрация:
    18.09.19
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Спасибо за ответ. От розетки привод работает. Индикаторной отвëрткой смотрел - на клемме xt 6 фаз нет. Я поэтому про датчик спросил, может сопротивление не то и он не даëт команду? Или беда с платой получается?
     
  6. boroda_ne
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    603
    Благодарности:
    201

    boroda_ne

    Живу здесь

    boroda_ne

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    603
    Благодарности:
    201
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На клеммнике xt6 фаза должна перебрасываться с одной клеммы на другую. Вохможно, дефект платы. Если плата негарантийная, можно предложить установить реле, которое бы перебрасывало контакты. Цена вопроса рублей 500
     
  7. pastuh666
    Регистрация:
    18.09.19
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    pastuh666

    Новичок

    pastuh666

    Новичок

    Регистрация:
    18.09.19
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    А поподробнее можно про реле. Куда его ставить и как всë это будет выглядеть.
     
  8. boroda_ne
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    603
    Благодарности:
    201

    boroda_ne

    Живу здесь

    boroda_ne

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    603
    Благодарности:
    201
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @pastuh666, Если на одной клемме фаза хотя бы в одном положении появляется, то туда можно присоединить реле. (рядом с фазой постоянный "ноль"). Ну, и реле будет перебрасывать контакт с одного контакта на другой. Это в том случае, если "фаза" с одной клеммы пропадает. а на другой не появляется. То есть где-то какой-то непропай. А вот если фаза постоянно на одной клемме висит, тут уже реле не поможет.
     
  9. sunmed
    Регистрация:
    10.07.17
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2

    sunmed

    Участник

    sunmed

    Участник

    Регистрация:
    10.07.17
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2
    Здравствуйте! Аналогичная ситуация. Котел Stout 12кВт от мая 2022. Подключает только две ступени при индикации 6/6.
    Как решили проблему?
     
  10. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.934
    Благодарности:
    14.948

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.934
    Благодарности:
    14.948
    Адрес:
    Новая Москва
    Он включает ступени с задержкой. Может не дождались?
     
  11. sunmed
    Регистрация:
    10.07.17
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2

    sunmed

    Участник

    sunmed

    Участник

    Регистрация:
    10.07.17
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2
    И ждал, и бубен доставал. И замерял потребление за ночь на 6/6. Жрёт 4кВт.
    Ставишь 6/6, слышно, как срабатывает какая-либо пара реле, хаотично. Напругу на выходах этих реле тестер кажет. Далее идет повышение ступеней 3/6, 4/6, 5/6, 5/6. При этом не слышно следующих четырёх реле, ну и напруги у них нет соотв. На 3/6 дисплей подтухает, начинает мерцать. На этом всё.
    Что интересно. Когда выключаешь котел, он постепенно снижает ступени. При этом все 6 силовых реле отщелкивают!
    На плату силовых реле не грешу, все реле рабочие, т. к. котел включает два реле всегда разные.
     
  12. Bersek
    Регистрация:
    19.11.15
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    29

    Bersek

    Живу здесь

    Bersek

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.15
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Здравствуйте! Прошу помощи-совета. Котел Стаут 12кВт. Год грел теплые полы без проблем. Завели в дом водопровод, сантехник что то понажимал и котел стал греть бойлер косвенного нагрева. Все прекрасно. Тут похолодало, решил теплый пол включить - и не как. Все режимы перепробовал. И через GSM блок отправляю команду, а все одно - горячая вода из котла в систему теплого Пола не идет. В сервисном меню Управление 3-х клапаном нажимал ОК, что то щелкало громко, на несколько секунд клапан открывался, пуская горячую воду в систему теплоносителя Пола и сразу закрывался. В чем проблема, люди добрые?
     

    Вложения:

    • IMG_3101.jpeg
    • IMG_3102.jpeg
  13. Red82
    Регистрация:
    09.10.20
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Red82

    Новичок

    Red82

    Новичок

    Регистрация:
    09.10.20
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Всем привет. Есть ли возможность управлять котлом на 12 квт термостатом xiaomi
    В инструкции к котлу (Stout 12Квт) написано, что подключение внешнего 2 проводного термостата должно происходить на клемы 1и 3, а клемы 2 и 3 в этом случае должны быть соеденены перемычкой. При подключении по схеме из видео (ХТ3 2и3 конт) плату управления предсказуемо коротит. Так же там говорят, что термостат должен быть нормально закрытым, но подключать по нормально открытой схеме. Пытаюсь подключить внешний термостат Хiaomi для управления через интернет. При подключении по схеме на 1 и 3 контакт ХТ3 не происходит ничего. Значка ТСТ не появляется, даже при перезагрузке котла. Термостат с НО и НЗ схемой, смена схемы опять же ни к чему не приводит. Хотелось бы разобраться почему так происходит и что все же надо сделать что бы подключить внешний термостат. Или кроме zont'а ничего не поддерживается. Уточню, что термостат Xiaomi для работы требует 220В, и ноль подключается на клему 3, а на клему 1 подключается контакт реле. Сейчас котел работает в комнатном режиме на датчиках уличном и комнатном.
     
  14. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.934
    Благодарности:
    14.948

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.934
    Благодарности:
    14.948
    Адрес:
    Новая Москва
    @Red82, что Зонт, что Сяоми без разницы, лишь бы у них был переключающийся контакт без потенциала - "сухой".
     
  15. Red82
    Регистрация:
    09.10.20
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Red82

    Новичок

    Red82

    Новичок

    Регистрация:
    09.10.20
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Правильно я понимаю, что по схеме термостата надо на ех1 колодку котла подключить по НО схеме контакты 5 и 8 на термостате на клеммы 1 и 3 колодки ех1. Надо ли при этом ставить перемычку на 2-3 ех1. Уточняю что на клеммы 7 и 8 на термостате подается 220в. То есть сколько вольт он подает на 5 клемму я хз померю сегодня.
     

    Вложения:

    • 1.JPG