  1. parhip
    Регистрация:
    25.04.19
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    173

    parhip

    Живу здесь

    parhip

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.04.19
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    173
    Здравствуйте, один в один ситуация. Разобрались как насос останавливать?
     
  2. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.186
    Благодарности:
    15.178

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.186
    Благодарности:
    15.178
    Адрес:
    Новая Москва
    Я в таких случаях ставлю на подаче термостат: снизилась температура и насос отключился. Поднялась - включился.
     
  3. nazamat
    Регистрация:
    23.06.20
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    6

    nazamat

    Живу здесь

    nazamat

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.06.20
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    6
    А распишите подробнее пожалуйста
     
  4. petrov25
    Регистрация:
    13.12.19
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    87

    petrov25

    Живу здесь

    petrov25

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.19
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    87
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, в котлах stout насос работает постоянно? Спасибо.
     
  5. Zaytsev163
    Регистрация:
    14.04.13
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    49

    Zaytsev163

    Живу здесь

    Zaytsev163

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.13
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    49
    Адрес:
    Самара
    Пока котел в одном из режимов отопления насос не отключается.
     
  6. petrov25
    Регистрация:
    13.12.19
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    87

    petrov25

    Живу здесь

    petrov25

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.19
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    87
    В этой группе кто то писал, что если установлен режим « Лето» то насос включается раз в неделю. Не знаете, так ли это?
    Просто вот в чем вопрос- у меня подключен еще дизельный котел через клапана. Вот и думаю, если дизель работает, не опасно ли для насоса в электрокотле?
     
  7. Zaytsev163
    Регистрация:
    14.04.13
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    49

    Zaytsev163

    Живу здесь

    Zaytsev163

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.13
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    49
    Адрес:
    Самара
    По инструкции написано, что да, включается раз в неделю.
    У меня к нему бойлер подключен, поэтому у меня точно включается на время нагрева бойлера.
     
  8. anisya123
    Регистрация:
    06.10.24
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    anisya123

    Новичок

    anisya123

    Новичок

    Регистрация:
    06.10.24
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Добрый день! Котел Stout 7 кВт, постоянно выпадает в ошибку Перегрев котла, сервисники приезжают, блок управления меняют, он какое то время работает, потом все по новой. Подскажите, пожалуйста, может ли быть проблема в напряжении в силовом кабеле (нужен ли стабилизатор?) Или это похоже на брак котла? Модель управления подключен через стабилизатор
     
  9. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.366
    Благодарности:
    26.678

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.366
    Благодарности:
    26.678
    Адрес:
    Калуга
    Можете перегрев из-за плохой циркуляции ? есть видео динамики набора температуры ?
     
  10. anisya123
    Регистрация:
    06.10.24
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    anisya123

    Новичок

    anisya123

    Новичок

    Регистрация:
    06.10.24
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Нет, такого видео нет. Сейчас котел в чувство привели обратно, он температуру достаточно быстро набрал и работает. Жду когда опять уйдет в ошибку. Залит антифриз, он то не замерзнет, а вот вода в трубах, если он зимой выключится замерзнет
     
  11. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.366
    Благодарности:
    26.678

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.366
    Благодарности:
    26.678
    Адрес:
    Калуга
    Ну гадайте дальше
     
  12. anisya123
    Регистрация:
    06.10.24
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    anisya123

    Новичок

    anisya123

    Новичок

    Регистрация:
    06.10.24
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Подскажите, пожалуйста, как такое видео снять? Оон стоит на комнатном режиме (включается-выключается) по датчику температуры в комнате. Достаточно будет снять видео этого меню?
     

    Вложения:

    • 20241006_153241.jpg
  13. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.366
    Благодарности:
    26.678

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.366
    Благодарности:
    26.678
    Адрес:
    Калуга
    Выведите на дисплей показания Т ОВ в динамике и снимите цикл с момента включения до выключения. Ну или засеките время с запуска до выключения
     
  14. anisya123
    Регистрация:
    06.10.24
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    anisya123

    Новичок

    anisya123

    Новичок

    Регистрация:
    06.10.24
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Спасибо! Попробую заснять
     
  15. sumac
    Регистрация:
    21.04.19
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    sumac

    Новичок

    sumac

    Новичок

    Регистрация:
    21.04.19
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Это понятно что платы, там так и написано, вопрос то был в том как котел себя будет вести, если плата будет всегда работать от упса, а фазы будут пропадать? Я предпологаю что буду ошибки сыпать просто.