    @ovcanka1, вручную переключите клапан в режим засоса солевого раствора, снимите реагентный уголок с клапана управления и проверяйте наличие разряжения в посадочном гнезде клапана Клак. Если есть, то проблема в солевом баке...
     
  2. ovcanka1
    Регистрация:
    14.01.19
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    ovcanka1

    Новичок

    ovcanka1

    Новичок

    Регистрация:
    14.01.19
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Спасибо попробую
     
  3. shegot
    Регистрация:
    11.07.19
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    shegot

    Новичок

    shegot

    Новичок

    Регистрация:
    11.07.19
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Добрый день. Клапан при регенерации не забирает солевой раствор. На этапе регенерации клапан начинает наливать воду в ёмкость с солью и льет ее до тех пор пока не сработает поплавок и не перекроет клапан. Далее ни чего не происходит, время на регенерацию проходит и включается следующий этап. Поплавок стоит на максимум. Систему монтировали сами, после запуска скорее всего соль и не забирал т. к. вода испортилась начали смотреть в чем проблема и выяснилось, что не корректно работает промывка. Что смотреть?
     
  4. _Атал_
    Регистрация:
    03.10.16
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    136

    _Атал_

    Живу здесь

    _Атал_

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.16
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    136
    Дренаж смотрите. Есть препятствие в прохождении воды на дренажной линии. Если там всё нормально, то эжектор.
     
  5. shegot
    Регистрация:
    11.07.19
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    shegot

    Новичок

    shegot

    Новичок

    Регистрация:
    11.07.19
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Эжектор в порядке, дренаж тоже.
    Включается режим регенерация сверху-вниз, клапан начинает гнать воду в бак с солью и не перестает пока не сработает поплавок и не перекроет клапан в баке. Чем определяется кол-во вода которое должно быть налито в бак? Как включается забор солевого раствора? Клапан должен "прожужать" у нас не жужит.
     
  6. _Атал_
    Регистрация:
    03.10.16
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    136

    _Атал_

    Живу здесь

    _Атал_

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.16
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    136
    Должно быть так:
    1. Обратная промывка (Backwash). Около 10мин.
    2. Забор соли+медленная промывка (Brine). Здесь примерно за 10мин забирается ВЕСЬ солевой раствор и дальше идет медленная промывка, 40-60мин в зависимости от настроек. Жужжать после того как раствор ушёл не должно, т. к. это один цикл.
    Далее после второй обратной и прямой, в конце идёт пополнение. Кол-во воды определяется настройками. Какой у вас типоразмер баллона?
    Если в цикле Brine, наоборот толкает в бак, значит это дренаж, другой причины нет. Убедитесь, что вода течёт из дренажа.
    Ещё попробуйте снять трубку и посмотреть как напрямую идёт всасывание. Если идёт, то ищете в конструкции поплавка.
    Проверьте настройки, от них тоже многое зависит.
    Давление в системе?
    Цвет эжектора и номер дренажной шайбы?
    Размер баллона и модель клапана?
     
  7. bambr350
    Регистрация:
    22.03.18
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    81

    bambr350

    Живу здесь

    bambr350

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.18
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    81
    Судя по описанию, здесь налив в бак начинается сразу при переходе клапана в режим регенерации, поэтому для начала неплохо бы проверить установлен ли поршень регенерации /черный/.
     
  8. ost742
    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    208

    ost742

    Живу здесь

    ost742

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Москва
    Подскажите пожалуйста по конфигурации клапана WS 1 CI.
    Осталась голова от Экотара 1354, хочу переделать её на Greensand Plus с марганцовкой колонна 1354.
    Прочитал где-то, что на марганцовку нужен инжектор на размер больше, действительно ли так? Какого цвета инжектор мне нужен? Где он стоит?
    Если я правильно понял, то надо менять дренаж на дюймовый, так ли это? Фитинг в продаже есть, но нужна ещё шайба под правильный расход на промывку. Вроде как на GSP для 1354 рекомендуют расход не менее 12 gpm, какая именно шайба нужна для этого?
     
  9. bambr350
    Регистрация:
    22.03.18
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    81

    bambr350

    Живу здесь

    bambr350

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.18
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    81
    @ost742, на корпус 1354 устанавливается инжектор желтого цвета, ограничитель промывки в дюймовый фитинг на 13 gpm /маркируется цифрой 130/.
     
  10. ost742
    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    208

    ost742

    Живу здесь

    ost742

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за ответ. У меня есть несколько иной вопрос, в даташите на Clack MTM (аналог Greensand) написано: "use an injector size that is two sizes larger than one that is sized for a typical softener application". Вот какой надо размер брать. Была бы колонна 12", взял бы на 14-ю колонну, а с 13-й непонятно, колонн на 15" нет. Как быть?
     
  11. Nickolay II
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.178
    Благодарности:
    2.128

    Nickolay II

    Живу здесь

    Nickolay II

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.178
    Благодарности:
    2.128
    Адрес:
    Тюмень
    16"
     
  12. ost742
    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    208

    ost742

    Живу здесь

    ost742

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Москва
    Не великоват будет?
    И как эти типоразмеры устроены в принципе, почему-то нет корпусов на 9", 11", 15".
     
  13. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.707
    Благодарности:
    5.408

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.707
    Благодарности:
    5.408
    Адрес:
    Москва
    Великоват, конечно.
    Подойдёт 14".
    Эти корпуса имеют, если так можно выразиться, промежуточный размер, поэтому 9" не завозят (до 2000 года ещё завозили), а 11" и 15" не делают.
     
  14. 182419
    Регистрация:
    12.08.19
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    182419

    Новичок

    182419

    Новичок

    Регистрация:
    12.08.19
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
    Прошу помочь разобраться с проблемой: система с клапаном ws 1c1 стоит давно, используется периодически. После очередной регенерации перестала меняться цифра, показывающая, по моим представлениям, оставшиеся кубы. Следующая регенерация прошла нормально (запускал через "реген"). Потом был перерыв в использовании и питание было отключено. Сейчас, при попытке очередной регенерации и подаче питания загорается ошибка 4003, включается мотор на два коротких цикла в течение нескольких секунд, на экране только ошибка, при отключении питания экран чистый, батарейку менял. Заранее благодарен.
     
  15. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.707
    Благодарности:
    5.408

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.707
    Благодарности:
    5.408
    Адрес:
    Москва
    1. Разобрать, очистить от отложений внутренние стенки камеры, основной поршень и поршень регенерации (если умягчитель), сборку под поршень.
    2. Сбросить ошибку (одновременно нажать и держать 3-4 сек. кнопки NEXT и REGEN. Затем разобраться с настройками, могли ввести неправильные параметры, отсюда вылезает ошибка.