1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Клапан управления Clack WS1 CI

Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем mks1, 21.10.09.

  1. Макс_С_
    Регистрация:
    21.07.16
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Макс_С_

    Участник

    Макс_С_

    Участник

    Регистрация:
    21.07.16
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Уважаемые эксперты,

    Окажите, пожалуйста, консультацию по корректной настройке системы водоподготовки на базе автоматики Clack WS1CI.

    Вот так выглядит моя система умягчения воды (см. картинку)

    2021-01-18 22.21.28.jpeg

    В синий бак засыпана смола PROMIX тип B, 25 литров.

    Схема подключения системы умягчения один в один как на картинке с сайта https://www.ekodar.ru/promix/. (Фильтр грубой очистки, бак со смолой, угольный фильтр BB20).

    Вода в дом подается из поселкового водопровода. Судя по результатам тестов, которые я видел жесткость воды колеблется от 6 до 8 мг-экв/л. Давление на входе 4.2 bar.

    В системе Clack WS1CI, сейчас установлено, что PPM 500 (видимо с запасом по верхней планке жесткости), расчет фильтроцикла AUTO и это примерно составляет 2,7 м3.

    1. Обратная промывка 8 мин.
    2. Засолка 60 мин
    3. Обратная промывка 8 мин
    4. Rinse 5 мин
    5. Наполнение (Fill) 4.00 (только я понять не могу это минуты или кг).
    6. End

    По тест полоскам после водоподготовки жесткость воды на нуле, ну и реально ощущается что вода мягка, когда мыльные руки смываешь.

    Но меня смущает несколько вещей.

    Маленький размер фильтроцикла. При нашем потреблении воды 0,5 - 0,7 м3 в сутки система промывается по ночам ~ каждые 3 суток. Параметр по интервалам регенерации стоит Normal.

    При этом на всех хромовых сантехнических поверхностях все равно присутствуют разводы от высохшей воды, правда эти разводы не требуют усилий при удалении.

    Я понимаю, что помимо ppm надо как-то определять кол-во воды в соляном баке, тем самым определять кол-во растворяемой соли, но не понимаю сколько мне надо растворять соли и как и где выставить эти самы литры, чтобы голова наливала в бак нужное кол-во литров воды.

    Еще не могу понять что за параметр устанавливается в шаге 6S (Режим заполнения реагентного бака в кг. КГ чего смолы? А как понять сколько в 25 литрах смолы кг., если это вообще про смолу разговор?

    И еще один непонятный мне параметр в шаге 7S (Ресурс системы - Capacity) в кг! (см. картинку)

    Screenshot_20210118-234333_OneDrive.jpeg

    Что-то никак пазл не складывается как решить уравнение со всеми этими неизвестными и есть большие опасения, что система настроена не оптимально.

    Буду рад получить консультацию и подсказ от экспертов.
     
  2. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.816
    Благодарности:
    5.490

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.816
    Благодарности:
    5.490
    Адрес:
    Москва
    Фильтроцикл 2,5 м3. Можете настроить клапан на работу по счётчику (ввести объём воды до регенерации, тогда не надо вводить ёмкость и жёсткость), по таймеру настроить на 1 раз в 7-10 дней. И дальше какое событие (регенерация по счётчику или таймеру) наступит раньше, тогда фильтр промоется.
     
  3. Макс_С_
    Регистрация:
    21.07.16
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Макс_С_

    Участник

    Макс_С_

    Участник

    Регистрация:
    21.07.16
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    По инструкции я понял что могу настроить как хочу, по счетчику, по дням и пр.

    Но я хочу правильно настроить исходя из параметров жесткости воды, ресурса и объема смолы, а также не хочу чтобы мне надо было соль засыпать каждые 2 часа (условно) и держать ангар под соль.

    В этом и заключается мой вопрос.
     
  4. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.816
    Благодарности:
    5.490

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.816
    Благодарности:
    5.490
    Адрес:
    Москва
    Настраивайте фильтроцикл 2,5 м3.
    Что купили, то и получили. Время заполнения бака 11-13 мин. или 20-25 л. воды. Под эти параметры легко подберёте FILL.
     
  5. Madina999
    Регистрация:
    30.01.21
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Madina999

    Новичок

    Madina999

    Новичок

    Регистрация:
    30.01.21
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Добрый день. Такая проблема установили новые фильтры для умягчения воды NOYI 1054 и управляющий клапан к нему Water Specialist 1” Control Valve Series Model: WS1 как то так называется. Сделали настройки по видеоинструкции из ютуба, на экране все показывает что идут этапы регенерации а на самом деле ничего не происходит, соль не поступает из бака и на выходе вода все такая же жесткая. Что делать? Помогите пожалуйста, подскажите что не так?
     
  6. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.816
    Благодарности:
    5.490

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.816
    Благодарности:
    5.490
    Адрес:
    Москва
    Входной кран открыть не забыли?
     
  7. Madina999
    Регистрация:
    30.01.21
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Madina999

    Новичок

    Madina999

    Новичок

    Регистрация:
    30.01.21
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Незнаю, завтра пойду на работу посмотрю. Не пришло в голову проверить, думала слесарь открыл
     
  8. Madina999
    Регистрация:
    30.01.21
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Madina999

    Новичок

    Madina999

    Новичок

    Регистрация:
    30.01.21
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Проверила, кран открыт. Пытаясь настроить что то нажала не то и выскочила надпись Error 106, и все. Что теперь делать ?
     
  9. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.816
    Благодарности:
    5.490

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.816
    Благодарности:
    5.490
    Адрес:
    Москва
    Сначала сбрасываем ошибку. Для Этого одновременно нажимаем и держим 3-5 сек. кнопки «NEXT» и «REGEN». Включится двигатель, подвигает поршень и покажет время.
    После этого без паузы нажимаете и держите (как в инструкции) один раз «NEXT» и «▼» и переписываете свои настройки по шагам.
    Нажимаете и держите (как в инструкции) один раз «NEXT» и «▼» затем ещё раз нажимаете и держите «NEXT» и «▼» и делаете фото или переписываете эти настройки по шагам. Выкладываете здесь или пишите в личку.

    P. S. настройки по видео инструкции из ютуба не факт, что корректны.
     
  10. Rvirvi
    Регистрация:
    16.04.13
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    11

    Rvirvi

    Участник

    Rvirvi

    Участник

    Регистрация:
    16.04.13
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Гомель
    Добрый день, форумчане. Имеется в пользовании система очистки FK 1054 CI от компании Экософт с клапаном WS1CEDME (5 кнопок в ряд). Количество фильтрующего материала (экомикс А) засыпано 37кг. В пользовании около 5лет.
    Анализ воды до станции: железо общее-1,02 мг/л;
    Марганец мг/л- 0,06;
    Аммоний мг/л- 0,1;
    Нитраты мг/л -1,2;
    Фториды мг/л ≤1,5;
    Жесткость - 4,2 мг-экв.л
    Честно говоря все это время задавался вопросами по настройкам:
    1. Какой должен быть интервал между промывками в кубах? Если устанавливать авто режим, то уж больно большое число получается и оно изменяется при изменении некоторых других параметров.
    2. Что указывать в настройках "комплексная очистка" или "умягчение"?
    3. Надо ли указывать значение ионообменной емкости или в авто режиме должно быть? Если надо, то какое значение указывать?
    4. Какое количество соли можно засыпать? По настройкам в авто режиме указывает 3.7 кг. Если так, то нужно засыпать в бак 3.7 кг или можно больше? (не караулить же каждую регенерацию, наверное?). Я засыпал и 12-15кг, засыпал и 25кг сразу, но так и не понял, как правильно. По субъективным причинам подливал туда воду (умягченную), предполагая, что так правильнее.
    Сейчас алгоритм настроек такой:
    Обратная промывка - 8 мин
    Прямое заполнение рассолом - 60 мин
    Обратная промывка - 8 мин
    Прямая промывка - 4 мин
    Заполнение бака - 4.25 кг
    Подскажите, что не правильно делаю?
    В начале эксплуатации станции, между регенерациями достаточно было около 6 м. куб, а сейчас не более 4-х и сразу качество воды заметно хуже (цвет, жесткость, запах). Может ресурс на подходе?
     
  11. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.113
    Благодарности:
    3.819

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.113
    Благодарности:
    3.819
    Адрес:
    Новороссийск
    Всем добрый.
    Спецы подскажите по такому вопросу. Есть баллон 0844 и голова Клак 5800 на умягчение (3 кнопки). Смола Альфасофт. Отработала система около 3-3,5 лет. Жесткость точно не известна, скорее около 6 (вокруг по соседям так, наверное анализ сделаем). Сейчас думаю поменять загрузку - что взять? Осталось у человека литров 5 смолы - докупить тоже Альфасофт или что получше взять? И такой вопрос - у этой серии есть LXT, SXT и XTR - в чем различия? Установленная автоматика работает по счетчику воды.
     
  12. ost742
    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    208

    ost742

    Живу здесь

    ost742

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Москва
    У вас случаем байпас не стоит? А то кран-то открыт, а байпас перекрыт. Посмотрите на патрубки клапана сзади, нет ли там красных рукояточек вентилей.
     
  13. Alexey__A
    Регистрация:
    20.03.19
    Сообщения:
    908
    Благодарности:
    231

    Alexey__A

    Живу здесь

    Alexey__A

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.19
    Сообщения:
    908
    Благодарности:
    231
     
  14. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.816
    Благодарности:
    5.490

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.816
    Благодарности:
    5.490
    Адрес:
    Москва
    4,0 м3
    У клапана WS1CEDME (5 кнопок в ряд) в настройках нет режима работы "комплексная очистка".
    выбираете d/n и вводите объём воды до регенерации - 4 м3.
    Засыпать мешок, в настройках соли поставить 7,5-8.0 кг.
    Автоматика сама нальёт необходимый объём воды.
    Алгоритм настроек:
    Обратная промывка - 14-16 мин
    Прямое заполнение рассолом - 60 мин
    Обратная промывка - 8 мин
    Прямая промывка - 6 мин
    Заполнение бака - 8 кг
     
  15. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.113
    Благодарности:
    3.819

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.113
    Благодарности:
    3.819
    Адрес:
    Новороссийск
    @Килби,
    Можно уточнить?
    Выше приводят объем смолы 37 л. Вы рекомендуете 7,5-8 кг соли на регенерацию. Это более 200 гр/литр?