1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Клапан управления Clack WS1 CI

Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем mks1, 21.10.09.

  1. Citiman
    Регистрация:
    16.10.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2

    Citiman

    Участник

    Citiman

    Участник

    Регистрация:
    16.10.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Зеленоград
    Добрый день, уважаемый Килби!

    Большое спасибо за подробное и обоснованное утверждение о необходимости замены смолы, я Вас очень даже понял! Если бы перед установкой системы принял во внимание эту информацию, конечно не стал бы засыпать "Дерьмософт", а засыпал бы Levatit. Но тут уже сам виноват, надо было поглубже исследовать вопрос перед установкой.
    Со своей стороны тоже посчитал арифметику:
    Мой средний расход воды - 15 куб. м. в месяц, т. е мешка соли мне хватит на 2 месяца и переплата составит 96,5 рубля в месяц. С учетом увеличения объема воды на регенерацию (беру на колонну 1054 в среднем 280 л.) на 35% (378 л) затраты на электроэнергию для насоса увеличатся (при трех регенерациях в месяц) незначительно (примерно на 1 рубль). Замена на Levatit обойдется мне минимум в 24000 рублей (если привезу и менять буду самостоятельно) и часа в 2 потерянного времени. Мой бизнес приносит мне 18% годовых чистого дохода, т. е. с 24000 рублей ежемесячно получаю 360 рублей. Если даже альфасофт проживет всего год, мне не выгодно менять соль сейчас.

    Кстати, вопрос: как понять, что смола уже не регенерирует? Анализ делать хлопотно, а вот насколько можно доверять экспресс-тестерам, которых много сейчас на рынке и есть ли уже зарекомендовавшие себя?
     
  2. Citiman
    Регистрация:
    16.10.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2

    Citiman

    Участник

    Citiman

    Участник

    Регистрация:
    16.10.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Зеленоград
    Добрый день, Nickolay II
    Установил Fill на 7.50 - время налива бака стало 10.55 мин. Думаю так и оставить, даже подбирать не пришлось. Спасибо!
    А вот с Capasity засада. При моих настройках (Capacity 1.50, Hardness 300 ppm) клапан рассчитывает ресурс 4,99. Если поставить Capacity 5.50, ресурс возрастает до почти 18,00.
    Может я чего не так делаю?
     
  3. Alexey__A
    Регистрация:
    20.03.19
    Сообщения:
    908
    Благодарности:
    231

    Alexey__A

    Живу здесь

    Alexey__A

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.19
    Сообщения:
    908
    Благодарности:
    231
    Это полная статистическая обменная, рабочая сильно меньше
     
  4. Nickolay II
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.172
    Благодарности:
    2.122

    Nickolay II

    Живу здесь

    Nickolay II

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.172
    Благодарности:
    2.122
    Адрес:
    Тюмень
    поставьте Capacity 1,65.
    Если не позволит это сделать, то поставьте Hardness 270 ppm

    Должно получиться что-то рядом.
     
  5. Nickolay II
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.172
    Благодарности:
    2.122

    Nickolay II

    Живу здесь

    Nickolay II

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.172
    Благодарности:
    2.122
    Адрес:
    Тюмень
    Берем две одинаковых бутылки.
    В одну льём исходную воду
    Во вторую - после фильтра.
    в каждую капаем по капле Fairy.
    одинаково взбалтываем.
    смотрим разницу.
    В мягкой воде - хорошая шапка пены, которая долго не оседает.

    засеките счетчик. делайте данную проверку ежедневно.
    Когда вода перестанет умягчаться - полУчите полный ресурс смолы.
    Надо минуснуть процентов 15-20 и установить это число на ресурс колонны.
     
  6. Citiman
    Регистрация:
    16.10.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2

    Citiman

    Участник

    Citiman

    Участник

    Регистрация:
    16.10.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Зеленоград
    Добрый вечер, спасибо!
    Это способ для расчета межрегенерационного объема воды опытным путем, а вот как понять, что смола уже не регенерирует после соли и её нужно менять. Какая должна быть жесткость после умягчения, если жесткость исходной воды 300 ppm?
     
  7. Nickolay II
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.172
    Благодарности:
    2.122

    Nickolay II

    Живу здесь

    Nickolay II

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.172
    Благодарности:
    2.122
    Адрес:
    Тюмень
    жесткость не измеряется ТДС-метром в ррм. Этот (эти) приборы измеряют электропроводность воды, а она зависит от общего количества растворенных ионов в воде (солесодержание, минерализация).
    Посолите воду. ТДС-метр даст увеличение. А ведь Вы не добавили ни крошки соединений магния и/или кальция (солей жесткости)
    после умягчения - солесодержание не уменьшается. ТДС-метр даже может показать некоторое увеличение.
    Нужен анализ именно на жесткость.

    для индикаторного определения можно взять различные полоски-тесты. Их продают для аквариумов, кофе-машин, посудомоек и проч.
    vidy-testovyh-polosok_5.png

    наберите в поиск тест-полоски на жесткость.

    Сразу после после регенерации смолы жесткость практически "нулевая", примерно 0,1-0,2 Ж для Вашего случая.
     
  8. sand73
    Регистрация:
    06.05.17
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    sand73

    Новичок

    sand73

    Новичок

    Регистрация:
    06.05.17
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Добрый день!
    Клапан WS1CI умягчитель. Смола Леватит S1567, 40 л в колонне 1054.
    Вода жесткостью 11,2 мг-экв/л.
    По примерным расчетам, на одну промывку требуется порядка 4,8 кг соли.
    Не разберусь, как работает механизм забора солевого раствора.
    Поставил 50 минут совмещенной солевой и медленной промывки (dn brine) - клапан засосал весь имевшийся объем солевого раствора (примерно 40 л) за 25 минут, и продолжил бы сосать воздух, если бы вручную не перевел на прямую промывку. При этом при настройке 4,8 кг заливает в солевой бак литров 20, наверное.
    При этом в теме где-то писали, что клапан должен минут за 10 забирать солевой раствор, и оставшееся время (40-50 минут) промывать смолу.
    В чем может быть причина такой работы клапана?
     
  9. Электролиз
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.305
    Благодарности:
    5.354

    Электролиз

    Живу здесь

    Электролиз

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.305
    Благодарности:
    5.354
    Адрес:
    Краснодар
    1. Проверить клапан забора раствора соли (внизу поплавкового механизма в шахте). Шарик клапана должен перекрывать забор воды после всасывания раствора соли.
    2. Поплавок механизма в шахте должен быть выставлен на определённом уровне (см. рисунок).
     

    Вложения:

    • схема солевого бака.jpg
  10. sand73
    Регистрация:
    06.05.17
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    sand73

    Новичок

    sand73

    Новичок

    Регистрация:
    06.05.17
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    1. Честно говоря, не дошел до момента, когда вода в солевом баке ушла полностью.
    Когда пошел воздух - вручную перевел на прямую промывку.
    2. Поплавок был на серединке штанги, сегодня поднял повыше, подразумевая, что слишком мало солевого раствора. Не правильно подразумевал, судя по всему. Почему-то думал, что клапан забирает соль постоянно на протяжении всей медленной промывки, в необходимо ему количестве. При этом, если солевой бак залит лишнего, он просто заберет сколько надо, а лишнее останется на будущее

    Я правильно понимаю, что Клак должен "высушить" бак до момента перекрытия клапаном забора раствора подачи через солевую трубку? Подсос воздуха разве не вреден для смолы?
     
  11. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.695
    Благодарности:
    5.400

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.695
    Благодарности:
    5.400
    Адрес:
    Москва
    Примерно 15-20 мин. выбирается рассол, потом срабатывает клапан, перекрывает подачу воздуха. Дальше идёт медленная промывка, рассол проходит через смолу.
     
  12. sand73
    Регистрация:
    06.05.17
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    sand73

    Новичок

    sand73

    Новичок

    Регистрация:
    06.05.17
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Видимо, мне надо дождаться сработки клапана... Просто меня нервировал факт глотания Клаком воздуха вперемешку с солевым раствором. При следующей промывке проверю.
     
  13. Nickolay II
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.172
    Благодарности:
    2.122

    Nickolay II

    Живу здесь

    Nickolay II

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.172
    Благодарности:
    2.122
    Адрес:
    Тюмень
    не должен он "глотать " воздух.
    Звук протекания воды меняется при окончании забора рассола.
     
  14. sand73
    Регистрация:
    06.05.17
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    sand73

    Новичок

    sand73

    Новичок

    Регистрация:
    06.05.17
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Что-то я запутался. Подача солевого раствора перекрывается клапаном в поплавковом механизме при его окончании в солевом баке, или же через 15-20 минут медленной промывки, "силами" самого управляющего клапана Клак (при этом в баке может оставаться раствор)? Сильно не бейте, в инструкции от Гейзера алгоритм работы при медленной промывке не описывается, к сожалению.
     
  15. Nickolay II
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.172
    Благодарности:
    2.122

    Nickolay II

    Живу здесь

    Nickolay II

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.172
    Благодарности:
    2.122
    Адрес:
    Тюмень
    именно так.