1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Комбинированная система-нужна критика

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем asoist, 28.08.18.

  1. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Без подающих тру не обойтись. Очевидно Вы хотели написать, что транзит не будет использован в качестве греющего контура.
    Имхо, прикидка (" + будет еще змеевик от ГВС." не рассматриваю)
    Посмотреть вложение 6059242
    Будем считать. что так и есть.
    Будем считать, что достаточно.
    Будем считать. что достаточно.
    Обязательно.
    Будем считать, что всё нормально.
    Будем считать, что всё нормально.
    Вам виднее.
    Решать Вам.
    Коль Вы не знаете параметров СО, то возникает вопрос: а производились ли расчёты?
    Просто оставить выводы под радиатор не замыкая их между собой.
    Имхо, прикидка ("+ змеевик от ГВС." не рассматриваю)
    upload_2018-9-10_20-12-21.png
    Будем считать, что нормально.
    Если принять Ваши слова за информацию - ответил на все вопросы. Но т. к. информация находится в расчётах, плане здания, которых не вижу, то больше ничем помочь не могу.
     

    Вложения:

    • upload_2018-9-10_20-11-31.png
  2. asoist
    Регистрация:
    05.06.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    asoist

    Участник

    asoist

    Участник

    Регистрация:
    05.06.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    Да абсолютно верно, транзит естественно будет, но он не будет использоваться в качестве греющего контура.
    6) Топочная, спасибо, добавлю радиатор.
    Большое спасибо за ответы и консультацию.
     
  3. asoist
    Регистрация:
    05.06.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    asoist

    Участник

    asoist

    Участник

    Регистрация:
    05.06.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    PS: Наверное крайний вопрос, возникший по Вашему расчету ТП. Температура теплоносителя 35 градусов. А теплопотери рассчитываются ж на крайние условия холода (-24), ну и при таких условиях температура теплоносителя ТП подниметься вплоть до 50 градусов (условно). Верно ли рассчитывать на 35 градусов и сравнивать с теплопотерями при -24 и более высокой температуре теплоносителя. Немного кривовато написал, но думаю смысл вопроса понятен. Заранее благодарен за ответ.
     
  4. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Нет никакого расчёта. Это абстрактная прикидка, для лучшего понимания.
    Имхо. Выбор наружной температуры зависит от массивности здания.
    Извините, это полная ерунда.
    Рассчитывать всегда "верно" :) Сначала рассчитываются теплопотери здания. На основании рассчитанных теплопотерь выполняется гидравлический расчёт. Температура теплоносителя зависит от поставленных (Вами) условий, но не более 50 °C для ТП (промышленные площади не рассматриваем).
     
  5. asoist
    Регистрация:
    05.06.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    asoist

    Участник

    asoist

    Участник

    Регистрация:
    05.06.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    наружная температура для расчета теплопотерь принимается по строительной климатологии для определенного населенного пункта из таблицы для холодного периода года для наиболее холодной пятидневки. Если у нас будет массивное здание, температура на улице вряд ли изменится:).