1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27

Разные доступные самодельные модели ТН от Gaunt

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 29.08.18.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    10.089

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    10.089
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Запустил ТН на переливе. Сегодня, можно сказать, победил обмерзание входа в испаритель.
    ЭРВ, и холодный старт - всё в плюсе.
    Осталось прикрутить ШИМ циркуля на горячей стороне...и стартану при равенстве температуры воды на входе в испаритель и конденсатор.

    ДС скрол..Тихий, зараза. Иной холодильник громче работает:)]
     
    Последнее редактирование: 29.01.20
  2. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.363
    Благодарности:
    3.674

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.363
    Благодарности:
    3.674
    Адрес:
    Самара
    Меня центральный водопровод стимулирует сейчас собирать систему фильтрации с мембраной обратноосмотической. Из комплектухи с али. Вода под ногами, но жесковата. А за воду плачу больше чем за эл. энергию. Но мыться от этого меньше не стал. У меня все в семье любят в ванной поплескаться, а баня ненужна никому. Гостям иногда топлю, когда попросят.
     
  3. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    10.089

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    10.089
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Как тебя послать, чтобы не обидеть?
    Нравится купаться в собственном дерьме - купайся.
    Оставь в покое мою семью, соседей, друзей и родственников.
     
  4. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.363
    Благодарности:
    3.674

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.363
    Благодарности:
    3.674
    Адрес:
    Самара
    И как же я их трогаю? Говорю что ограничивать себя по воде специально не считаю нужным, а платить за центральный водопровод дорого, потому ищу альтернативу?
    Ну и для чего такие пассажи? Не я в твою тему первое сообщение перенес, а ты сам начал на него отвечать и меня цитировать. Хамское поведение, обычно начинается когда нет нормальных аргументов. :cool:
     
  5. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    10.089

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    10.089
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Не надо в пятый раз, считать себя умнее других. Если мне обходится откачать воду дороже, чем её нагреть, это не значит, что водой не пользуюсь.
    Я, супруга и мелкий, моемся в бане и душ у меня метр сорок кабинка - по надобности. Надо - сполоснулся. 80 литров греет ТН, затем термекс на 80 литров с ТЭНом. 160 литров с суммарной мощностью 5 квт. Не страдаю.

    Старший моется бесконечно. Незнай для баб, незнай без баб.
    Ванная - самое место для дуньки кулаковой.
    Если есть баня, здоровый человек в ванну не залезет. Больной - другое дело.
     
  6. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.363
    Благодарности:
    3.674

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.363
    Благодарности:
    3.674
    Адрес:
    Самара
    Не нужно в сотый раз говорить глупость.
     
  7. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.363
    Благодарности:
    3.674

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.363
    Благодарности:
    3.674
    Адрес:
    Самара
    Ну с этим я не буду спорить, это от кому что нравиться:)]:)]. В баню эта дунька не ходит? Только в ванных встречается? :)]:)]
     
  8. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    10.089

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    10.089
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @nick16374, Послушай.
    У меня сегодня радостный день - применённое ноухау в переливе - РАБОТАЕТ.
    Для меня это прорыв - теперь можно стартовать без боязни практически с 8 градусов подачи в конденсатор.
    Долго объяснять, но это реальная проблема.
    Более того, ТН сейчас снимает 5.6К с входящей 8С воды. И кипит при этом в районе +2С.

    Постоит малек, думаю, сниму 6К.
    Раньше, можно было абсолютно безопасно снимать 4.5К, и невозможно было существенно переохладить жидкий фреон.

    Теперь - можно снимать 6К и переохлаждать, хоть в минуса.

    Нет никакого желания спорить - иди в раздел воздушек. Тут серьезные парни тусуются;)
     
    Последнее редактирование: 29.01.20
  9. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    10.089

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    10.089
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Что тут знать?
    У меня компрессор способен работать 10-150, пусть 30-75 оборотов.
    Считать умеешь?
    Что будет, если снимать 10 квт с тепловым напором 5К...
    А потом снимать лишь 5 квт? Тоже 5К?

    Это проблемы инвертора, с которыми сталкиваются абсолютно все.

    Пока только Дед Мороз, сам делает инверторные ТН с малым тепловым напором.
    Докипатель хорошо подходит к ДХ и гликолю.
    На перелив - не годится.

    Мне уже удалось победить проблему инвертора в переливе - тотальный инвертор, больше не имеет узких мест.
    Прямая конденсация в стены, теплый пол + термосифон в те же стены + подогрев входящего воздуха...
    Думаю, получу с квт электричества, как с куба газа.
    Всё, что мне надо знать про прямую конденсацию, термосифон и перелив, я знаю в теории и на практике.
    С тех пор, как мои посты, даже со знаками препинания, начали появляться на Дзене ...просто стал немного сдержанней. Народ нынче ушлый - палец в рот не клади.
     
  10. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235
    Адрес:
    Москва
    А какой мощности самый маленький у них?
     
  11. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    10.089

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    10.089
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    У кого, у них?
    Сегодняшний "тихоня", это 44 кубика за оборот.
     
  12. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235
    Адрес:
    Москва
    У скролов инверторных.
     
  13. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    10.089

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    10.089
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    мне попадался 36 кубиков - в мастерской ждет себе хозяина.
    Меньше, дс, не встречал.
     
  14. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    10.089

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    10.089
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Вадим, дорогой, пока я не делаю ДХ.
    КОП своей системы показывал. Мне нет никакой необходимости кому-то что-то доказывать.
    Если что-то имеешь сказать по поводу измерения КОП, давай поверенные приборы.

    По крайней мере, система с докипателем аля дроид, на гликоле, дс скрол и 22 в доме, показывает КОП=5 со всеми насосами.
    И это на в52-30 в качестве испарителя. Если воткнуть просчитанный ПТО, кипение поднимется ещё на пару градусов.

    Ты посчитай, если у человека летом выходит 1000, самый холодный месяц 6 тысяч.
    Итого 5 тыр в зимний месяц максимум.
    Не буду гадать, но минимальный КОП = 4, абсолютно достижим.
    Итого 1250*3= 3750 руб за зиму, пусть ещё столько же весень - там КОП=5 точно.
    Итого, 7 тыр за отопительный сезон.

    Только обязательные платежи, что-то около рубля в год + неминуемая замена счетчика, пусть ещё тысяча в год.
    Остается заплатить 5 тыр в год.

    Зачем этот газ?
     
  15. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    10.089

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    10.089
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Сегодня довел снятие тепла до 6.2К.
    Если верить датчикам, любая точка испарителя в плюсе.
    Цель достигнута.
     
Статус темы:
Закрыта.