ПВВУ NAVEKA Node

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ivan174RU, 03.09.18.

  1. Дмитрий Цветков
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    1.704
    Благодарности:
    277

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Дмитрий Цветков

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    1.704
    Благодарности:
    277
    слабоваты ваши аргументы. можно сказать никакие.
    да ничерта ты не знаешь. признайся уже себе.
    ты же знаешь да, что такое озон, как он распадается. и как электронный фильтр, производимый мировой компанией оказывает влияние. расскажи, только не в своей теории, которая даже не притянута за ушли, а просто вымышлена.

    Давай по буквам. Какое ПДК, какая концентрация в комнате, где есть электронный фильтр? есть ответы на вопросы? не думаю что у тебя они будут.
    такой метод замечен только за вами, как за любителем долго и нудно поговорить:

    я все еще жду иска от вас к хонейвеллу за фильтра
    жду смету на 550 к за все
    жду смету на организацию подогрева водой на 200к.
    жду объяснения почему в КП от туркова подогрев водой только на 113 т. р. дороже, а не на 150-200
    жду объяснений почему в НАВЕКЕ разница между ПВУ с электро и водяным нагревом вообще 10-13 тысяч
    жду извинений после того как вас тыкнул носом в инструкию от производителя от НАВЕКИ, где указано что все ваши датчики уже есть в комплекте
    жду вашего объяснения как вы через щель 750ммх7мм пропускате 150 кубов воздуха в час без звука
    жду объяснений от вас по факту того что вы вводите людей в заблуждения, ориентируя их на смету организации подогрева в 200к.
     
  2. Дмитрий Цветков
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    1.704
    Благодарности:
    277

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Дмитрий Цветков

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    1.704
    Благодарности:
    277
    слабоваты ваши аргументы. можно сказать никакие.
    да ничерта ты не знаешь. признайся уже себе.
    ты же знаешь да, что такое озон, как он распадается. и как электронный фильтр, производимый мировой компанией оказывает влияние. расскажи, только не в своей теории, которая даже не притянута за ушли, а просто вымышлена.

    Давай по буквам. Какое ПДК, какая концентрация в комнате, где есть электронный фильтр? есть ответы на вопросы? не думаю что у тебя они будут.
    такой метод замечен только за вами:

    я все еще жду иска от вас к хонейвеллу за фильтра
    жду смету на 550 к за все
    жду смету на организацию подогрева водой на 200к.
    жду объяснения почему в КП от туркова подогрев водой только на 113 т. р. дороже, а не на 150-200
    жду объяснений почему в НАВЕКЕ разница между ПВУ с электро и водяным нагревом вообще 10-13 тысяч
    жду извинений после того как вас тыкнул носом в инструкию от производителя от НАВЕКИ, где указано что все ваши датчики уже есть в комплекте
    жду вашего объяснения как вы через щель 750ммх7мм пропускате 150 кубов воздуха в час без звука
     
  3. Дмитрий Цветков
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    1.704
    Благодарности:
    277

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Дмитрий Цветков

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    1.704
    Благодарности:
    277
    Один из немногих пример вашего лживого сообщения:

    upload_2024-10-24_23-47-21.png

    Нет она вытекает также горячей. и я вам об этом писал, но вы так смело это утверждаете, что сами начинаете верить в свой бред.
     
  4. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.056
    Благодарности:
    18.162

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.056
    Благодарности:
    18.162
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Таких установок много было. Причем, не "но нейм", а ведущих производителей (Корф, Вольф, Нед, Веза, Розенберг и др.)
    И естественная тяга (Именно естественная, а не обратная! Обратная тяга в приточной установке никогда не вызывает заморозки калорифера!) была причиной на некоторых, и обычная физика.
    И да, длительная остановка (от 1 до 8 часов). В основном, ночью. Ветра не было.
    Заслонки на всасе у всех установок были. "Герметизированные" жалюзи (с уплотнениями на каждой лопатке). И закрывались четко.
    Из того, что хорошо запомнил
    - Случай с естественной тягой
    Приточка в частном доме, в басейном комплексе (с сауной, комнатой отдыха и кухней). Теплоснабжение от газового котла, запитана от контура отопления.
    Толпа народа вечером 1 января пошла отдыхать в комплекс. Ну и, естественно, полезла в душ мыться. Котел переключился в режим ГВС (который у 99% котлов является приоритетным. Само собой, обратка калорифера приточки остыла ииустановка выключилась по каппилярному термостату. жалюзи на всасе закрылись, а 3-ходовик открылся полностью. Но теплоснабжения-то нет! Может и обошлось-бы. Но, на кухне в это время что-то готовили на плите и включили надплитную вытяжку. А окно не открыли (чтобы не мерзли мокрые тела в одних простынях). Ну и 1000-кубовая надплитка потянула воздух через все щели внутрь здания. И через приточку в том числе (жалюзи, хоть и "герметизированые", но воздух через них неплохо просасывается!). А на улице под -20. Ну и хана калориферу ... Хватило четверти часа, чтоб замерз напрочь.
    - Полно случаев, когда причина - обычная физика. Холодный воздух "стремится вниз" и "стелется понизу". При остановленном вентиляторе и закрытых жалюзях, он легко охлаждает жалюзи настолько, что пространство м/ду жалюзями и калорифером остывает до критической температуры. И, если прекратилось теплоснабжение калорифера, то "привет калачам" (калачам - чаще, чем самим трубкам калорифера!).
    Ну а теплоснабжение может прекратиться, например, из-за аварии эл. снабжения (7лет назад так за пол-часа, при уличной -26 заморозились 18 приточек у меня на работе) или аварии на теплосети (сдох сетевой насос/прорвало трубу/...). Причем, это может произойти и в промке, и в частном доме. Не исключен и "человеческий фактор". На 3-х обьектах, где моя команда налаживала вентиляцию установки размораживались из-за того, что "какой-то д...л" из эксплуатации просто выключил насос на эту магистраль.
    Запомнил одну установку, которую "заморозилась не вся". 240 000 кубовая, - преднагрев до +15. Замерзли только нижние 5-:-7 рядов труб каждой из 16 секций калориферов. Успели отогреть до того, как их порвало.
     
  5. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.028
    Благодарности:
    13.993

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.028
    Благодарности:
    13.993
    Адрес:
    Москва
    "Также горячей" это какой температуры, как и чем измеренной? Или верить тебе на слово?
    И если таки температура воды НЕИЗМЕННА, то есть ли эффект от этого конкретного на конкретном режиме работающего увлажнителя, если известен науке (и школьнику любой) факт, что для испарения воды НЕОБХОДИМО ЗАТРАТИТЬ ЭНЕРГИЮ (читай про энтальпию парообразования, я не виноват что ты не знаешь школьной физики).

    На все твои глупые (повторение глупостей не лелает тебя умным и даже не делает умнее) требования и запросы я отвечу в очередной раз про всем известное путешествие, иди в ту сторону.

    Будешь печатать ерунду - я приду с объяснениями. Гуляй пока. И помни про свое хамство в мою сторону, оно тебе приветик как-нибудь передаст. Ты упустил время и возможности.
     
  6. Дмитрий Цветков
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    1.704
    Благодарности:
    277

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Дмитрий Цветков

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    1.704
    Благодарности:
    277
    ну считай сам. т воды 60, а может и больше. т воздуха 50. причем воздух летит пересушенный.

    ты прими за факт, что ты критикуешь решение, которое продается миллионами, но не в нашей стране, поэтому оно тебе незнакомо
    эффект есть. 45% во включенном состоянии, без увлажнителя легко падает ниже 30% в течение 1-2 дней, или 3-4 часов топления камина.

    глупым сейчас выглядишь ты, ибо критикуешь то, чего не знаешь. и разно бы ты сначала уточнил детали, но ты делаешь глупые умозаключения и пытаешься строить из себя умного.

    детали:

    1. увлажнитель способен подать 64 литра воды в сутки. или 2,6 воды в час.

    2. установка перегоняет 3000 кубов пересушенного до 5-10% воздуха температурой +50 градусов в час.

    3. увлажнитель включается не одновременно с установкой, а по влагомеру. может быть такое, что установка работает без увлажнителя, если порог влаги нормальный.

    4. вода на увлажнитель подается только во время работы установки в режиме отопления, в режиме кондиционирования или просто вентиляции увлажнитель не работает

    считай, удиви нас хоть раз своими расчетами, а не лингвистическими способностями. докажи свою правоту расчетами, а не рассуждениями
     
    Последнее редактирование: 24.10.24
  7. Дмитрий Цветков
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    1.704
    Благодарности:
    277

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Дмитрий Цветков

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    1.704
    Благодарности:
    277
    тут один вопрос. как вы такое расследование провели? это же надо было прямо "допросить всех" кто что делал

    бассейн без гидрострелки или ТА - жесткая тема, конечно.
     
  8. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.028
    Благодарности:
    13.993

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.028
    Благодарности:
    13.993
    Адрес:
    Москва
    Ты обещал показать результаты измерения температуры отходящей воды, чтобы опровергнуть мои утверждения, основанные на несомненных знаниях физики. Ты это обещал. Ты сам вспомнил этот случай, не приводишь результатов измерений, но продолжаешь словесный поток. Делаю вывод, что показать тебе банально нечего. Или то что мог бы честно преащать не стыкуется с твоим словесный потоком и подтверждает мои слова.
    Проведи простейший эксперимент по описанной мною методике и запиши наконец себе "заработанное очко"! Нет? Тогда ты опять пустобол!
     
  9. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.056
    Благодарности:
    18.162

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.056
    Благодарности:
    18.162
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    - Я-же говорил, - случаев заморозки приточек я видел много. И "расследование" причин - одна из задач профессионального наладчика инженерно-технических систем. Не надо "допрашивать всех". Это не авария/инцедент на ОПО. Обследование системы, осмотр обьекта, анализ технических, физических и временных факторов, которые могли вызвать поломку, несколько уточняющих вопросов "эксплуататору" = вот и "вся картина как на ладони".
    - Гидрострелка тут совсем не при чем. В случае 2-контурного котла, она ничем не поможет. В случае 1-контурного ("тупого", без приоритета ГВС), она поможет только, если котел имеет мощность, не меньшую, чем суммарная мощность всех потребителей, при одновременной их работе.
    - ТА да, полезен (и не только в случае бассеина. Но, наверное, 99,9% людей убеждены, что газовый котел в связке с ТА - "бред сивой кобылы".