    Eugene47 правильно пишет. Надо определиться для чего он нужен. Если у Вас стабильное нормальное напряжение, то он вообще не нужен. Если необходимо просто пережить время ремонта трансформатора (неделю две), то можно вообще на время поставить релейный. Для подстраховки от будущих "бабахов" можно взять слабее, на насос и холодильник.
    Вы выбрали стабилизатор с большим диапазоном входного напряжения, но с низкой точностью регулировки. При стабильном напряжении лучше брать с меньшим диапазоном, но с большей точностью.
    Просто есть большая вероятность, что потратив 35000р., вы его потом просто отключите, так как будет мигать лампы, а без него и так все будет работать.
     
  2. angroid
    Регистрация:
    19.06.18
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    17

    angroid

    Живу здесь

    angroid

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.18
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Таганрог
    то есть он сам будет способствовать скачкам напряжения? или отчего будут мигать лампы?
     
  3. AVG111
    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.731
    Благодарности:
    1.256

    AVG111

    Живу здесь

    AVG111

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.731
    Благодарности:
    1.256
    Адрес:
    Москва
    Допустим входное напряжение 220 вольт, выходное то же 220 вольт. Входное напряжение начинает падает, 215 вольт на входе - 215 вольт на выходе. Входное падает до 209,5 вольт, стабилизатор переключается на другой контур, и выходное напряжение становится 220 вольт. В этот момент лампочки (накаливания) начинаю светить ярче. Если сеть не стабильна, и напряжение часто скачет в интервале больше, чем степень регулировки, то изменение яркости просто надоедает.
    Чем больше степеней регулировки, и уже диапазон входных напряжений, тем меньше дельта выходного напряжения, и тем менее заметно его изменение.
     
  4. angroid
    Регистрация:
    19.06.18
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    17

    angroid

    Живу здесь

    angroid

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.18
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Таганрог
    спасибо! Дилема стала еще больше, ведь стаб с меньшей погрешностью в такой же нагрузке стоит еще больше :ogo:
     
  5. Alexei2013Jul
    Регистрация:
    25.07.13
    Сообщения:
    1.824
    Благодарности:
    363

    Alexei2013Jul

    Живу здесь

    Alexei2013Jul

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.13
    Сообщения:
    1.824
    Благодарности:
    363
    Адрес:
    Москва
    Не нужно усложнять. Истиный стабилизатор сеть после себя не ухудшает. А псевдосдабилизатор с переключением обмоток заставляет думать, когда его лучше использовать, а когда лучше без него. Грубо говоря, только электромор, которому не хватает напряжение для нормального старта, оправдано питать через такое чудо.
    Вы не рассмотрели случай, когда сразу после пониженного напряжения будет повышенное. Например в начле сварки. Много ступеней регулирования и широкие диапазонывходных напряжений могут привести к плохому результату.
     
  6. angroid
    Регистрация:
    19.06.18
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    17

    angroid

    Живу здесь

    angroid

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.18
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Таганрог
    Насколько я понимаю, функция автоматического байпаса (bypass - в обход) как раз это и решает, то есть, когда напряжение на входе в норме, то и стабилизатор гонит ток напрямую к потребителям, т. е. без стабилизации фактически, а когда идет отклонение он включается в режим стабилизации.
    В описании по моим ссылкам производитель называет этот режим "режим «транзит»".
    Поправьте меня если я ошибаюсь
     
  7. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.702
    Благодарности:
    7.649

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.702
    Благодарности:
    7.649
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Что все в эти лампочки упëрлись? Вы до сих пор с лампами накпливания живëте? Так и до керосиновой можно дорассуждать.
     
  8. Alexei2013Jul
    Регистрация:
    25.07.13
    Сообщения:
    1.824
    Благодарности:
    363

    Alexei2013Jul

    Живу здесь

    Alexei2013Jul

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.13
    Сообщения:
    1.824
    Благодарности:
    363
    Адрес:
    Москва
    Естественно в деревне со слегка повышенным напряжением и керамическими патронами светильников я предпочитаю только галоген помощнее. Никаких пульсаций светимости и индекс цветотопередачи отличный. К вашему сведению, даже автомобльный ксенон это Ra, далекий от единицы. А со светодиодами, чтобы добиться Ra близкий к 1 за светильник для операционной залатить надо сотни тыс. руб. У меня не операционная, но для освещения рабочего места только галоген.
    Проблема ваших "стабилизаторов" даже на симисторах в том, что после мгновенных просадок при розжиге сварки в слабой деревенской сети вы будете попадать на повышенное напряжение. Разница между мин и мах напряжения в соседних периодах окажется хуже, чем без "стабилизатора".
     
  9. kuznechov119m
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.270
    Благодарности:
    896

    kuznechov119m

    Живу здесь

    kuznechov119m

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.270
    Благодарности:
    896
    https://drive.google.com/file/d/1KY3vl6xuC0Gx8du0JzOgFysD_Ka2onHw/view?usp=sharing
    Вот к примеру сейчас идеальное для моей местности напряжение по фазам. Напряжение входное на отдельном индикаторе - фаза через байпас идёт, электромеханический стаб включаю теперь по мере необходимости, при пониженном напряжении. Две другие фазы распределены по дому через инверторные Штили i3500, максимальной нагрузки больше 2кВт нет на стабилизатор.
    На этой неделе в будничные дни на нижний инстаб входное плавало от 149 до 126 вольт, две другие соответственно завышены. На верхнем до 270 вольт доходило, на электромеханике до 250 вольт - вот нисколько не жалею что стабилизаторами пользуюсь. Бесперебойник кстати подключен к одному из инверторных. Стабилизаторов до этого было два Энергомаша и один инверторный. Энергомаши постоянно подключены были и за три года жуткого движения ползунка на одном плата управления полетела. Сейчас восстановлен и лежит как ЗИП, а тот что в работе в байпасе подключаю когда напряжения не хватает. Основное его предназначения запитать на улице компрессор и прочую приблуду типа электрокосы. болгарки и прочего инструмента. Все потребители в самом доме на инверторных, ну а. Бесперебойник с резервным освещение, телевидением и интернетом, больше 200 Вт нагрузки при отключении электричества на нём не бывает.
    P. S. На нижнем штиле второй показатель это температура .
     
  10. Alexei2013Jul
    Регистрация:
    25.07.13
    Сообщения:
    1.824
    Благодарности:
    363

    Alexei2013Jul

    Живу здесь

    Alexei2013Jul

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.13
    Сообщения:
    1.824
    Благодарности:
    363
    Адрес:
    Москва
    Просьба подключить к инверторному Штилю небольшой автотрансформатор (счтобы не испортить ключи пусковым током), например ИБП. Интересует гудение трансформатора, запитанного от Штиля, в сравнении с электросетью.
    К инвертору 1.5 кВА я в большинстве случаев без перехода на байпас подключал ИБП APC 700ВА с его автотрансформатором. А тороидальный 1кВА не рискнул подкключать к даже к Штилю 6кВА из-за возможного большого пускового тока в нуле напяжения.
     
  11. kuznechov119m
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.270
    Благодарности:
    896

    kuznechov119m

    Живу здесь

    kuznechov119m

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.270
    Благодарности:
    896
    У меня подобного нет в наличии, сейчас подключен инвертор Эксморк 400 в нём трансформатор приличных размеров. Особого различия в гудении трансформатора данного инвертора не замечал.
    В прямую в сеть его перестал подключать, потому что при резких перепадов сети данный экземпляр в защиту уходил отключал выходное напряжение. С подключением через Штиль ни разу
    не отключался .
     
  12. kuznechov119m
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.270
    Благодарности:
    896

    kuznechov119m

    Живу здесь

    kuznechov119m

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.270
    Благодарности:
    896
    https://drive.google.com/file/d/1NdxL8ydYYsbbDrWYsf6-SFztaXxBLzn5/view?usp=sharing
    Вот попытался уровень шума заснять, на инверторе около 200 Вт нагрузки - трансформатор особо не гудит. По стабилизаторам шум от нижнего поменьше, но он новый и на нём данный инвертор и подключен .
     
  13. AVG111
    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.731
    Благодарности:
    1.256

    AVG111

    Живу здесь

    AVG111

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.731
    Благодарности:
    1.256
    Адрес:
    Москва
    Вы все усложняете. Вы стабилизатор стали выбирать только по причине, что насос не качает. До этого все устраивало. Вместо ответа, появилось туда вопросов.
    Eugene47 правильно заметил, что дома с несколькими кондиционерами на территории СНТ, среди огородов не строят. У Вас решился вопрос с трансформатором? Его отремонтировали? Какое напряжение сети? Прежде, чем покупать просто проверьте напряжение. Насколько оно стабильно, можно обычным тестером. Посмотрите, в течении 1-2 минут что показывает прибор. Какие скачки напряжения. Вам может быть он вообще не нужен, а для подстраховки можно взять самый маломощный, для насоса.
    Какой смысл покупать стаб за 35000р. и включать его в режиме бай пас?
    Когда в течении минуты напряжение раз 10 может прыгать в диапазоне 180-260 вольт, стабилизатор нужен, и то не всем.
     
  14. AVG111
    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.731
    Благодарности:
    1.256

    AVG111

    Живу здесь

    AVG111

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.731
    Благодарности:
    1.256
    Адрес:
    Москва
    Все зависит какую задачу решать. Если академическую, как получить идеальную синусоиду, то нужно рассматривать "истинный стабилизатор", если инженерную, как заставить насос работать, и решить проблему с постоянным срабатыванием ИБП для компа, то подход должен быть другой.
    При нестабильном, постоянно прыгающем напряжении к плохому результату может привести релейный стабилизатор. У меня это произошло года через два эксплуатации котла, когда реле не успели переключиться и сгорел варистор на 230 вольт. Причем не из за сварки, а при сильном ветре с дождем деревья по проводам шаркали. В тиристорном скорость регулировки 20 мс.
     
  15. Любитель67
    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    2.824
    Благодарности:
    3.173

    Любитель67

    Живу здесь

    Любитель67

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    2.824
    Благодарности:
    3.173
    Приветствую всех! Стабилизатор Luxeon A1S-20KVA SERVO. Заела кнопка открытия дверки (фото). Снял дверку, потом снял замок. Разобрал. Вот теперь собрать не могу что бы работал. Разбирал все по шагово, так же и собрал.
    Может кто то знает какой там принцип! Или есть где посмотреть как он выглядит внутри! Я даже не знаю как он правильно называется, что бы задать вопрос в инете, что бы выдало этот замок.
    Заранее:hello:
     