  1. Alexei2013Jul
    Регистрация:
    25.07.13
    Сообщения:
    1.941
    Благодарности:
    388

    Alexei2013Jul

    Живу здесь

    Alexei2013Jul

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.13
    Сообщения:
    1.941
    Благодарности:
    388
    Адрес:
    Москва
    Пока религия считает, что присутствие нулевой гармоники в сети - ересь. Возможно когда нибудь от этого постулата откажутся. Лично я привык жить с плоской Землей и отсутствием постоянки в AC из-за сохранения трансформаторов.
    Компьютерам, моторам, другим онлайн стабилизаторам постоянка никак не вредит.
    General Electric давно выпускал онлайн LP31, складывающий 3ф на входе в 1ф на выходе.
     
  2. edo1f
    Регистрация:
    13.05.20
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    29

    edo1f

    Живу здесь

    edo1f

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.20
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    29
    у той железки, что я привёл в пример, время перехода меньше периода (заявлено 10-16 мс). ваша схема, думаю, будет переключать на порядки дольше.

    пара (или тройка) источников постоянного тока + инвертор может переключаться на резерв вообще без задержек.
    не среднее, а максимальное. побойтесь бога, какое может быть удержание нагрузки в течении 200 мс, если на 8 кВт нагрузки там 10 конденсаторов по 680 мкФ каждый.
     
  3. Alexei2013Jul
    Регистрация:
    25.07.13
    Сообщения:
    1.941
    Благодарности:
    388

    Alexei2013Jul

    Живу здесь

    Alexei2013Jul

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.13
    Сообщения:
    1.941
    Благодарности:
    388
    Адрес:
    Москва
    Вы сравните с нормальной железкой "ge lp31" и тогда можно понять, чего нет в 3ф Инстабе.
     
  4. safarin82
    Регистрация:
    20.07.17
    Сообщения:
    671
    Благодарности:
    476

    safarin82

    Живу здесь

    safarin82

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.17
    Сообщения:
    671
    Благодарности:
    476
    Я не зря упоминал "в зависимости от мощности нагрузки".
     
  5. edo1f
    Регистрация:
    13.05.20
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    29

    edo1f

    Живу здесь

    edo1f

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.20
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    29
    Я думаю, что при обрыве одной фазы он, как и штиль 3:1, будет переключаться в аварийный режим
     
    Последнее редактирование: 08.11.20
  6. edo1f
    Регистрация:
    13.05.20
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    29

    edo1f

    Живу здесь

    edo1f

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.20
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    29
    Так «в зависимости от нагрузки не более 200мс» нужно читать как «без нагрузки (при собственном потреблении в десятки ватт) сотни миллисекунд», значит при потреблении в киловатты будут единицы миллисекунд.
     
  7. Alexei2013Jul
    Регистрация:
    25.07.13
    Сообщения:
    1.941
    Благодарности:
    388

    Alexei2013Jul

    Живу здесь

    Alexei2013Jul

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.13
    Сообщения:
    1.941
    Благодарности:
    388
    Адрес:
    Москва
    Видимо без задействования батарей LP31 тоже не переживет падение даже на одной фазе ниже 125 В. В принципе это нормальный алгоритм. Ниже 125 В хотя бы на одной фазе это соревнование с соседями по перетягиванию ограниченной мощности и большие токи на входе. Кто хочет бесперебойное питание, должен поддерживать батарейку в рабочем состоянии.
     
  8. safarin82
    Регистрация:
    20.07.17
    Сообщения:
    671
    Благодарности:
    476

    safarin82

    Живу здесь

    safarin82

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.17
    Сообщения:
    671
    Благодарности:
    476
    В реальности этот показатель может достигать и секунды. По крайней мере именно так бывало с моим R500i (IS550) (при нагрузке в 35%).
     
  9. edo1f
    Регистрация:
    13.05.20
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    29

    edo1f

    Живу здесь

    edo1f

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.20
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    29
    Может я неправильно считаю?

    Вы говорите об отдаче 150 Вт в течение 1 с.
    Стабилизатор может накопить энергию в конденсаторах, будем считать напряжение на конденсаторах 220 В, получается, нам нужна ёмкость в ≈0.7 Ф, явно столько конденсаторов в стабилизаторе нет.
     
  10. safarin82
    Регистрация:
    20.07.17
    Сообщения:
    671
    Благодарности:
    476

    safarin82

    Живу здесь

    safarin82

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.17
    Сообщения:
    671
    Благодарности:
    476
    @edo1f,
    в нём ёмкость 330uF. Конечно,- 1сек может на деле оказаться субъективщиной, но... когда в соседней комнате свет уже погас, а у тебя ещё нет, и ты это успеваешь осознать... там явно не 200ms.

    если речь о "Фарадах"- то что-то подсчитано явно не верно.
     
  11. Alexei2013Jul
    Регистрация:
    25.07.13
    Сообщения:
    1.941
    Благодарности:
    388

    Alexei2013Jul

    Живу здесь

    Alexei2013Jul

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.13
    Сообщения:
    1.941
    Благодарности:
    388
    Адрес:
    Москва
    На буферных конденсаторах 400 В. Гадать не надо, достаточно посмотреть на емкость конденсаторов.
    GE 1.5ВА делает запас на 10 периодов при номинальной мощности (но в ноль разрядить не получится), стоечный Штиль (емкость в обзорах) на 5 периодов - он не всю мощность пропускает через буферную емкость и выигрывает в КПД.
     
  12. edo1f
    Регистрация:
    13.05.20
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    29

    edo1f

    Живу здесь

    edo1f

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.20
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    29
    да, я ошибся, правильная формула.
    E=(V²×C)/2

    точно? как-то слишком близко к их номиналу)

    если так, то для ёмкости 330 мкФ получаем 26 Дж, при потреблении 150 Вт это ≈ 0.17 с
     
  13. Alexei2013Jul
    Регистрация:
    25.07.13
    Сообщения:
    1.941
    Благодарности:
    388

    Alexei2013Jul

    Живу здесь

    Alexei2013Jul

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.13
    Сообщения:
    1.941
    Благодарности:
    388
    Адрес:
    Москва
    Похоже на правду. Нужна только поправка на остаток напряжения на конденсаторах, ниже которого выходного синуса нет.
     
  14. Suvorovsk
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    9.117
    Благодарности:
    10.954

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    9.117
    Благодарности:
    10.954
    Адрес:
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    40 Вт не так уж и много, если сравнивать с тем же штилём (65 Вт)...Но тем не менее любому пользователю хотца свести лишние расходы к нулю...
    пару лет назад у меня родилась схемка, состоящая из стаба, реле напряжения и контактора НО-НЗ.
    достоинством её является то, что всё время (при наличии нормального напряжения) стабилизатор выключен (экономится его ресурс и Ваши 40 Вт)
    https://www.forumhouse.ru/posts/24511828/
     
  15. Alexei2013Jul
    Регистрация:
    25.07.13
    Сообщения:
    1.941
    Благодарности:
    388

    Alexei2013Jul

    Живу здесь

    Alexei2013Jul

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.13
    Сообщения:
    1.941
    Благодарности:
    388
    Адрес:
    Москва
    Я то хотел еще старый APC smart запитать от 6кВА Инстаба в деревне и получить свойства онлайн даже для мелких провалов электросети. Но услышал гудение Ш-образного автотрансформатора.
     
Статус темы: