1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5

Стабилизатор напряжения - 4

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.

Статус темы:
Закрыта.
  1. AVG111
    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.774
    Благодарности:
    1.267

    AVG111

    Живу здесь

    AVG111

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.774
    Благодарности:
    1.267
    Адрес:
    Москва
    У Вас нет самой главной информации - качество подачи ЭЭ.
    • Когда напряжение 170 вольт, на остальных фазах какое напряжение? - для ответа на вопрос поможет ли он вообще, и какую схему стабилизации надо выбрать.
    • Как часто меняется напряжение, "прыгает", и какое максимально и минальное напряжение? - для ответа на вопрос какой тип стабилизатора надо выбрать.
    • Как устроена поставка ЭЭ, кто поставляет. СНТ или частный дом. - для ответа на вопрос, можно ли решить вопрос без стабилизатора.
    Те стабилизаторы которые Вы перечислили имеют разный принцип работ. При выборе стабилизатора один из главных критериев - диапазон входных напряжений.

    Поддерживаю, трехфазный весит под 100 кг, Это существенный фактор, который необходимо учитывать при выборе места установки.
     
  2. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Выбрать группу потребителей, которым важно значение напряжения. Из перечисленных это холодильник, вероятно - насос, и прочие моторные нагрузки. Вот их и застабилизировать маленьким хорошим инверторным стабилизатором, естественно, однофазным. На остальное плюнуть.
    Экономия:
    1. Деньги на покупку.
    2. Зарплата халтурщика электрика (он не сказал, что в сервис потащите сразу три вместо одного, и сами не справитесь).
    3. Оплата потребления 30-кВт трансформаторов на холостом ходу. Это много.
    4. Место в доме.
     
  3. Aeryukov
    Регистрация:
    22.01.20
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Aeryukov

    Участник

    Aeryukov

    Участник

    Регистрация:
    22.01.20
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Итак, по порядку:
    Дом частный в деревне, поставляет электричество мосэнергосбыт. Ранее и не мерил напряжение, сейчас вот свет конкретно просел, на фазах: 160, 184 и 205. Причем утро специально переставил стиралку на фазу 160, так как утром на ней было больше всего - 205. Место под стаб найду в котельной, зря что ли строил? Стабилизировать надо все, так как иногда даже часы не заряжаются от розетки. Поэтому по мне лучше стабилизировать сразу все, а не ходить вспоминать где в розетке норма, а где нет. Да, 3х фазный стабилизатор громоздкий и весит 80-90кг, это я видел.
    Стирать белье в городе не вариант, стиралка работает 1-2 раза в день, а в город так часто не езжу.
    Электрик сказал, что лучше стабилизировать все 380, потом может пригодиться, да и ноль разводить не надо по трем.
     
  4. bloommer
    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.279
    Благодарности:
    332

    bloommer

    Живу здесь

    bloommer

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.279
    Благодарности:
    332
    Уже же неоднократно ответили стабилизировать все не получится... и у вас это уже подтверждается сами же было 205 стало 160 и другая фаза наоборот. соседи ж тоже не дураки и у них тоже самое. начнете качать стабилизатором одну фазу сосед начнет другую в итоге поймате все три на 160 и будете радоватся сообща уже нигде 205 не будет просто
     
  5. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.360
    Благодарности:
    11.463

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.360
    Благодарности:
    11.463
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Может применить бесплатный стабилизатор? Претензия с отказом платить за некачественный товар творит чудеса
     
  6. bloommer
    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.279
    Благодарности:
    332

    bloommer

    Живу здесь

    bloommer

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.279
    Благодарности:
    332
    Ты да. там поди транс лохматых годов с расчетом на 10 домиков с лампочкой и ТВ. а понастроили хором шт 50 и потребляют соответственно
     
  7. AVG111
    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.774
    Благодарности:
    1.267

    AVG111

    Живу здесь

    AVG111

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.774
    Благодарности:
    1.267
    Адрес:
    Москва
    У Вас прямой договор, значит можно сперва попробовать решить вопрос с поставщиком. А стабилизатор взять на одну фазу, для важных приборов. Стабилизировав все фазы, вы просто уменьшите фактически выделенную Вам мощность.
    Вот в Вашем варианте, оптимально разделить потребителей которым необходима стабилизация, и которым нет. Сейчас, например у Вас бойлер на 2000вт, работает как 1500, но работает, а если это все пустить через стабилизатор, то просто автомат отключится, и нечего работать не будет.
    А максимальное напряжение какое?
     
  8. AC220
    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.680
    Благодарности:
    967

    AC220

    Живу здесь

    AC220

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.680
    Благодарности:
    967
    Адрес:
    Новая Москва
    Если дом частный в деревне, то у энергоснабжающей организации нет шансов отвертеться.
     
  9. Veseloff
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    114.274
    Благодарности:
    429.664

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    114.274
    Благодарности:
    429.664
    Адрес:
    Уфа
    Больше чем на 15 вольт не меняет за одно переключение. Морозы настали, выходные, напряжение упало до 190:mad:Не,я не против стаба, пусть щелкает. Зато в доме хоть от 215 до 230. Мне одному надоело воевать с поставщиками. Соседям по барабану похоже, лампочка горит и ладно. :)]
    Ребят, простите, вот правда не нашел в теме. Жена говорит возьми новый стаб, если надо. Этот отработал лет 5 уже постоянно не у меня. Видел какой то гибридный. Энергия называется. Там и реле и механика. Вообще стоит ьакой смотреть или механика обслуживания требует? И еще, у меня нагрузка может одномоментно включиться, например станок. Ну так, киловатта на 3~4. Как такой гибрид отреагирует? А на сварку инвертором?
    Что то дороже 20 нет возможности взять...
     
  10. Suvorovsk
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    9.235
    Благодарности:
    11.133

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    9.235
    Благодарности:
    11.133
    Адрес:
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а с ними не надо воевать...я тут (или в смежных темах) уже выкладывал "рецепт лечения" сетевиков...мне по крайней мере помогло...
    у Вас, насколько я помню, релейный...уж коли работает - то и пусть работает...
    тогда и не стОит затеваться...нормальные от 30 тыров...тиристорные...инверторные...
     
  11. riptopaz
    Регистрация:
    05.06.09
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    105

    riptopaz

    Живу здесь

    riptopaz

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.09
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    Москва
    Я с этого начал. Приоритетные нагрузки на стабе, у остальных напряжение скакало от 150 до 200В. В итоге поставил стаб на всю фазу. Да, мы решаем вопрос с сетями в СНТ, но это небыстро, а жить надо сейчас. Потом, конечно, стаб отключу. А может и нет. Как пойдёт.
     
  12. Chervonts77
    Регистрация:
    16.11.16
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    7

    Chervonts77

    Живу здесь

    Chervonts77

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.16
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    7
    Здравствуйте! Подмосковье, Чеховский район, СНТ, порядка 130 домов, трансформатор на 650кВа.
    Напряжение в сети с октября выше 185 не видел, а так среднее 170, провисает до 160-165. Причем по всем трем фазам. Летом напряжение в среднем 190-200в. У нас три улицы. Причем одна сидела на одном фидере, три на другом. За свой счет сделали перефазировку и "отселили" еще одну улицу на другой фидер. Лучше не стало. СНТ новое, разводка СИП. Производств вроде никто не устраивал. Проблему председатель решать не хочет пока не получится передать транс на баланс сетевиков. Траснформатор на нашем балансе- не на сетевой. Черные риэлторы продали нам участки, взяли денег за второй транс, но не поставили его и свалили. Вот и спрашиваю: может кто знает, что в данной ситуации делать? Можно ли и нужно ли жаловаться на недостаточность напряжения в сети или это чисто наша теперь проблема и решается заменой транса? И если начнем жаловаться щас- не сможем передать трансформатор на баланс сетевиков, так ведь?
     
  13. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Пока ТП и сеть 0.4 кВ Ваша, жаловаться можете только друг другу. Можно, конечно, проверить параметры высокого напряжения, но это целая электротехническая лаборатория!
    Кстати, номинала 650 кВа нет, и даже 630 кВа на 130 домов видится вполне достойной цифрой.
     
  14. Chervonts77
    Регистрация:
    16.11.16
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    7

    Chervonts77

    Живу здесь

    Chervonts77

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.16
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    7
  15. GeneZ
    Регистрация:
    10.02.10
    Сообщения:
    1.505
    Благодарности:
    1.814

    GeneZ

    Живу здесь

    GeneZ

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.10
    Сообщения:
    1.505
    Благодарности:
    1.814
    Адрес:
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Добрый день!
    Ну, вот и у меня как в той старой шутке: в нашей деревне все с семи лет занимаются онанизмом, попал туда и я...
    Дом в СНТ, трехфазные 15 кВт (автомат на 22А), на неделе напруга боль-мень, но зимой под выходные-праздники, когда съезжаются городские жители - от силы 180-185 вольт, а бывало, что и до 160 падала. Пока что застабилизирован только котел - штилевским Инстабом-500. Однако задумался и об остальном оборудовании. Из чувствительного к напряжению:
    - на одной фазе:
    насос Grundfos (700 Вт, пиковые 1,02 кВт)
    2 водяных насоса - с потребляемой мощностью 300 и 800 Вт (включаются только летом)
    упомянутый котел - 300 Вт
    стиралка - 2 кВт
    ну и по мелочи - всякие лампочки, грелочки еще ватт на 300.
    - на второй фазе:
    холодильник 300 Вт
    посудомойка - до 2,2 кВт
    телевизор 160 Вт.
    Есть мысль застабилизировать всю первую из этих фаз и отдельно три упомянутых потребителя - на второй (они удачно оказались в самом конце цепи). Думал насчет Ресанты или Энергии на 10000 ВА - для первой фазы (на ней еще розетки висят, в которые может что-нть прожорливое врямя от времени включаться) и на 5000 ВА - для второй. Однако почитал отзывы - и ужаснулся :ogo:.
    В общем, большущая человеческая просьба к знатокам: посоветуйте, чем было бы оптимально с точки зрения надежности-затрат (цена значение имеет) уберечь все это хозяйство.
    Спасибо!
     
    Последнее редактирование: 19.12.20
Статус темы:
Закрыта.