    У Вас по всем трем фазам напряжение 160 вольт? Что за автомат такой 22А?
    Чудес не бывает, при таком напряжении больше 10 квт Вы не получите.
    По вашим данным, у Вас пиковая нагрузка (если не включать стиралку и посудомойку одновременно) будет максимум 4 квт. Смысл все это делить на 3 фазы, и покупать три дорогих стабилизатора?
     
  2. GeneZ
    Регистрация:
    10.02.10
    Сообщения:
    1.505
    Благодарности:
    1.814

    GeneZ

    Живу здесь

    GeneZ

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.10
    Сообщения:
    1.505
    Благодарности:
    1.814
    Адрес:
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Да, Вы правы: автомат не на 22, а 25А. Напряжение же всегда вперекос: вот сейчас, например, по-божески - 179 - 184 -182. А на прошлой неделе было 163 - 179 -174 - то ли обогревающихся электричеством соседей в этот раз поменьше подъехало, то ли просто на улице потеплее... Но на Новый Год, подозреваю, будет очередной локальный армагеддец...
    Стиралка и посудомойка у меня на разных фазах (уже разведены и менять проводку ну совсем не хочется). А стабилизировать планировал не на всё. На один стабилизатор хотел повестить только посудомойку, холодильник и телевизор. А на второй - насосы, котел, стиралку и заодно прочую мелочевку. В общем, всю фазу, поскольку выделять нежные потребители там затруднительно.
     
    Последнее редактирование: 19.12.20
  3. AVG111
    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.774
    Благодарности:
    1.267

    AVG111

    Живу здесь

    AVG111

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.774
    Благодарности:
    1.267
    Адрес:
    Москва
    У Вас стабил
    У Вас стабильно пониженное напряжение. Если шансов добиться нормального электроснабжения нет, то самый оптимальный вариант стабилизатор 3 фазы в 1 фазу. Так Вы выжмите максимальную мощность. Или три стабилизатора 7000, как раз при таком падении 5000 выдадут. Если напряжение стабильно, не скачет, то и электромеханические подойдут.
     
  4. GeneZ
    Регистрация:
    10.02.10
    Сообщения:
    1.505
    Благодарности:
    1.814

    GeneZ

    Живу здесь

    GeneZ

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.10
    Сообщения:
    1.505
    Благодарности:
    1.814
    Адрес:
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Да, напряжение у нас постоянно пониженное, это так. Особых скачков тоже не наблюдается, пару-тройку раз разве что... Но вот за максимальной мощностью я совсем не гонюсь - практика покзала, что той, что есть, хватает вполне. Тревожит безопасность электрооборудования - у соседей уже загибались и холодильники, и насосы.
    Три фазы в одну? Это же переделка всей сети? Очень не хотелось бы... И, виноват, второй вариант тоже не понял: зачем мне 3 стабилизатора, если я хочу застабилизировать одну фазу и участок второй? Или "так не носят"?
     
  5. AVG111
    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.774
    Благодарности:
    1.267

    AVG111

    Живу здесь

    AVG111

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.774
    Благодарности:
    1.267
    Адрес:
    Москва
    Три в одну ничего переделывать не надо. Просто совместить три фазы после стабилизатора. Если у Вас стабильно низкое напряжение, и шансов что то изменить нет, то лучше взять максимальное возможную мощность. А так можно хоть на каждый прибор стабилизатор ставить.
    Только помните, что у каждого стабилизатора есть ток холостого хода, т. е. даже без нагрузки он потребляет ЭЭ и крутит счетчик.
    Вам изначально нужно было одну фазу вводить. Ваш набор оборудования не требует трех фаз.
     
  6. GeneZ
    Регистрация:
    10.02.10
    Сообщения:
    1.505
    Благодарности:
    1.814

    GeneZ

    Живу здесь

    GeneZ

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.10
    Сообщения:
    1.505
    Благодарности:
    1.814
    Адрес:
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    А конкретную модель не посоветуете ли?
    Спасибо!
     
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.287
    Благодарности:
    26.327

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.287
    Благодарности:
    26.327
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    25А при 160В на вводе может быть стабилизировано на выходе стабилизатора только в 230В 17А, что естественно снижает выделенную мощность с 5.8 до 3.9кВт на фазу.
    Иными словами, попытка снять на выходе 5кВт приведёт к срабатыванию вводного автомата 25А.
    Iвых = (Iвх*Uвх)/Uвых
     
  8. AVG111
    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.774
    Благодарности:
    1.267

    AVG111

    Живу здесь

    AVG111

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.774
    Благодарности:
    1.267
    Адрес:
    Москва
    Согласен. 5000 при таком напряжении с фазы ограниченной автоматом 25А не получить. Но если автомат сменить, то можно получить свои 5000 в нормальном напряжении.
     
  9. AVG111
    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.774
    Благодарности:
    1.267

    AVG111

    Живу здесь

    AVG111

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.774
    Благодарности:
    1.267
    Адрес:
    Москва
    Мне кажется, что модели все примерно одинаковые. Выбор стабилизатора не от модели идет, а от параметров сети.
    Первое, - это диапазон входных напряжений. Вы должны промониторить напряжение. Допустим, у Вас напряжение 180-200 вольт, максимальный всплеск не выше 250. Тогда Вам подойдет стабилизатор с диапазоном 160-260. Но, если есть броски выше 260 вольт, то он будет постоянно уходить в защиту.
    Если напряжение стабильно в диапазоне +\- 5 вольт. Несколько часов не выходит из этого диапазона, и всплесков нет, то подойдет и самый дешевый - релейник (но это скорее в СНТ из области фантастики).
    При стабильном напряжение подойдет и электромеханический (дороже релейного, но более комфортный). А вот если в течении минуты напряжение скачет несколько раз от 180 до 260, то тогда тирристорный или инверторный. Релейный в такой сети это просто ад, а у электромеханического моторчик быстро сгорит. (хотя здесь есть специалисты, которые утверждают, что от инверторного гудят трансформаторы ИБП компьютера).

    Вам надо сперва промониторить напряжение - диапазон, всплески, от этого зависит выбор типа стабилизатора. А марка это самое последнее. Если повезет, то и самая дешевая Ресанта будет годами работать, а может и дорогой бренд сломаться через неделю.
     
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.287
    Благодарности:
    26.327

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.287
    Благодарности:
    26.327
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    "Если сменить" - Да кто ж разрешит-то... Но суть даже не в этом, а в том, что если сеть в целом проваливается по напряжению при текущей нагрузке, увеличение этой нагрузки с благой целью повышения напряжения ещё больше провалит сеть. Вплоть до полной невозможности использования.
    У нас в Ленобласти последние три года только и делают, что ставят новые линии СИПом, трансы 10/04 и даже подстанции 110 и 35. Денег вдруг оказалось есть!
    А ещё главный архитектор гаспромелды обещал "всем газу, пацаны"!
     
  11. AVG111
    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.774
    Благодарности:
    1.267

    AVG111

    Живу здесь

    AVG111

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.774
    Благодарности:
    1.267
    Адрес:
    Москва
    В СНТ часто другого варианта нет. Скорее автомат проще заменить, чем решить вопрос с магистралью, или трансформатором. Вот когда "без стабилизатора" вообще станет невозможно эксплуатировать приборы, тогда и начнут что то решать.
     
  12. GeneZ
    Регистрация:
    10.02.10
    Сообщения:
    1.505
    Благодарности:
    1.814

    GeneZ

    Живу здесь

    GeneZ

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.10
    Сообщения:
    1.505
    Благодарности:
    1.814
    Адрес:
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Нет, увеличить автомат не позволят - это ж единственный ограничитель мощности, которую нам продавали за сумасшедшие деньги! На сбытовиков жалуемся, приезжали несколько раз, отключали свет, копались в трансформаторах, но толк если и был, то какой-то временный.
    В общем, последил сегодня за напругой. В целом динамика такая: в течение примерно двух часов постепенно поднимается на 10 В, потом так же постепенно падает.
    Заказал сегодня 2 электромеханических Русэльфа - надо готовится к встрече Нового Года (смайлики в любую сторону).
    Всем сппсибо большое за помощь! С наступающим!
     
  13. Махайрод
    Регистрация:
    27.02.18
    Сообщения:
    2.637
    Благодарности:
    1.168

    Махайрод

    Живу здесь

    Махайрод

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.18
    Сообщения:
    2.637
    Благодарности:
    1.168
    Адрес:
    Москва
    А для этого надо ставить РКН на входе перед стабилизатором. Конечно, это костыль, и надо напрягать поставщика электричества на предмет стабильности сети. Но как промежуточное решение - РКН перед стабилизатором - необходимо.
     
  14. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Так РКН будет уходить в защиту. Масло масляное, пустая затея.
     
  15. Махайрод
    Регистрация:
    27.02.18
    Сообщения:
    2.637
    Благодарности:
    1.168

    Махайрод

    Живу здесь

    Махайрод

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.18
    Сообщения:
    2.637
    Благодарности:
    1.168
    Адрес:
    Москва
    В какую защиту? Вы об чем? В РКН нет режима защиты. РКН будет просто отключать напряжение со входа. Через выставленный диапазон задержки по времени - снова будет запускаться и включать напругу. Лучше уж РКН поставить перед входом в стабилизатор, чем оставить стабилизатор один на один с высокими скачками. Вот в такой ситуации как раз стабилизатор может уйти в защиту и не вернуться...
     