    странно, что Вы считаете "везением" неожиданно резко подскочившее напряжение до 285 V, когда из дросселей освещения повалил дым, а их корпуса раскалились и обуглились...хорошо, что это случились утром, и больше ни чего не было включено, за исключением холодильников (но они выжили)
     
  2. Stanislav77
    Регистрация:
    02.03.10
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    69

    Stanislav77

    Живу здесь

    Stanislav77

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.03.10
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    69
    Крайне спорный совет, по причине - не бюджетно!, дача для сезонного проживания с холодильником за 30 000 рублей и повышенным требованиям к стабильности напряжения.
    Конечно если купить б/у из 80-х, то на пуск нужно 1,5 кВт если не больше, сейчас 300 Вт, так что буду пробовать, если мощности не хватит, пущу на обслуживание другой техники.
     
  3. Stanislav77
    Регистрация:
    02.03.10
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    69

    Stanislav77

    Живу здесь

    Stanislav77

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.03.10
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    69
    знаком и с этим явлением, но тут всё контролирует реле Новатек в паре с контактором Легранд, а вот когда скачки в диапазоне 160 -190 стабилизатор сходит с ума.
     
  4. AC220
    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.383
    Благодарности:
    886

    AC220

    Живу здесь

    AC220

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.383
    Благодарности:
    886
    Адрес:
    Новая Москва
    500 ватт электромеханический выдерживает холодильник ЗИЛ
     
  5. Suvorovsk
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    7.895
    Благодарности:
    9.005

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    7.895
    Благодарности:
    9.005
    Адрес:
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    такая же фигня 113 модели, в паре с контактором АВВ

    смотря какой стаб, и какая нагрузка...мой электромеханический на 10000 ВА нормально работает
     
  6. Suvorovsk
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    7.895
    Благодарности:
    9.005

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    7.895
    Благодарности:
    9.005
    Адрес:
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Купил себе Новатек...хотя людям ставил его уже несколько лет (блин! сапожник без сапог)
     
    Последнее редактирование модератором: 26.02.19
  7. Stanislav77
    Регистрация:
    02.03.10
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    69

    Stanislav77

    Живу здесь

    Stanislav77

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.03.10
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    69
    хорошая новость, обещали стаб доставить 25 февраля, присмотрел два варианта холодильника, Бюрюса 122 и ДНС, в ДНС 0.4 А - если взять пуск с пятикратным увеличением - это приблизительно 500 Вт, вечером встретил председателя - заверил, что линию заменят уже весной, надеюсь, что провалов не будет, хотя понаедут "строители" и садоводы с допотопными приборами и начнётся, прыг - скок.
     
  8. Suvorovsk
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    7.895
    Благодарности:
    9.005

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    7.895
    Благодарности:
    9.005
    Адрес:
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    что Вы подразумеваете под понятием "допотопные приборы"?
    если новая линия будет весной, тогда и "прыг-скок" пропадут
     
  9. AC220
    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.383
    Благодарности:
    886

    AC220

    Живу здесь

    AC220

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.383
    Благодарности:
    886
    Адрес:
    Новая Москва
    Мои стабилизаторы имеют защиту: 1 - плавкий предохранитель, 2 - тепловой расщепитель в клавише
    Пусковые токи холодильников не замечают. Обмотка автотрансформатора тоже не успеет нагреться
     
  10. Suvorovsk
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    7.895
    Благодарности:
    9.005

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    7.895
    Благодарности:
    9.005
    Адрес:
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а где Вы видели стабы без защиты?
     
  11. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.702
    Благодарности:
    7.649

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.702
    Благодарности:
    7.649
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А чего бы ему не выдержать - транс кратковременную перегрузку спокойно переносит. Попробуйте перегрузить инвертор.
     
  12. Lanu17
    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    0

    Lanu17

    Участник

    Lanu17

    Участник

    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Приветствую всех!

    Хочу приобрести однофазный стабилизатор для дачи. В основном у нас проседает напряжение, может опуститься до 145В. Что по нагрузке в электросети: стоят два нагревательных бака по 2кВт каждый, стиральная машина, микроволновка, посудомоечная машина, газовый отопительный бак, электрочайник - вот, наверное, основные потребители электричества.
    Что касается выбора стабилизатора, то пока мой выбор пал на Энергия Classic 12000.
    Что скажете на счет этой компании производителе? Возможно, кто-то работал с этой линейкой, что скажите про качество оборудования? Стабилизатор стоит не дешево, хотелось бы быть уверенным в качестве.
     
  13. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.702
    Благодарности:
    7.649

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.702
    Благодарности:
    7.649
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    С такой нагрузкой добьёте бедную сеть. Застабилизируйте только критичные нагрузки.
    По практике, 90 процентов проблем решалось заменой автоматов с обгоревшими клеммами.
    Если сеть не СНТ-шная, ваш путь в сбытовую компанию и (или) в прокуратуру.
     
  14. AC220
    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.383
    Благодарности:
    886

    AC220

    Живу здесь

    AC220

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.383
    Благодарности:
    886
    Адрес:
    Новая Москва
    Я про то, что такая защита электромеханического и релейного СН на пусковые токи не срабатывает, что и требуется. Как себя ведёт инверторный стабилизатор не знаю, но могу предположить, что полуторную перегрузку держит некоторое короткое время, а пятикратные пусковые токи может интерпретировать как КЗ. Это при мощности СН близкой к мощности нагрузки, двигателя компрессора или насоса
    Вот собственно что имелось ввиду, а не защита СН как таковая
     
  15. Lanu17
    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    0

    Lanu17

    Участник

    Lanu17

    Участник

    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    У нас как раз СНТ. Стоит пару стабилизаторов на несколько приборов.
    Сейчас планируется заменить счетчик, автоматы и заодно думал поставить один общий стаблизиатор на всю сеть.

    "Застабилизируйте только критичные нагрузки" - что Вы имели в виду?
     