1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

СО с возможностью ЕЦ...на дом 180м2

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем igor42, 05.09.18.

  1. Postmih
    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    524
    Благодарности:
    797

    Postmih

    Живу здесь

    Postmih

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    524
    Благодарности:
    797
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    @igor42, на мой взгляд детали схемы нужно ещё доработать:
    1. ПС будет работать только зимой?
    2. При таком подключении БКН разводка СО будет круглый год горячей, что может быть дискомфортом. Я бы рекомендовал пустить отдельный стояк трубой 32-40 диаметра, а на стояк подачи в СО в цоколе установить кран летнего отключения, особенно если когда-нибудь планируете перейти на газ. Да и если летом планирует греть БКН от ЭК, нет смысла расходовать энергию на стояк подачи.
    3. Не проработан на схеме коллектор сбора обраток, а как правило на нём и следует организовать насосный узел на байпасе.
    4. Предохранительный клапан в открытой системе не нужен.
    5. Нет смысла тянуть 50-ку к РБ, можно обойтись 20-25.
    6. Нужны маевские на подъёмах разводки обходов дверей.
    7. Котёл лучше установить на подиум.
    8. Не заморачивайтесь на ловле миллиметров уклона, промерьте высшую точку крыла, чтоб нормально становился стандартный ОП, а в нижней труба разводки давала возможность уложить чистовое напольное покрытие. Сосредоточтесь на том, чтобы не делать контруклона.
     
    Последнее редактирование: 24.10.18
  2. igor42
    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    619
    Благодарности:
    164

    igor42

    Живу здесь

    igor42

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    619
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Новокузнецк
    1. Да...
    2. Вообще планировал подогрев бкн только зимой от СО...летом от электротэна в баке. Но все равно спасибо... Подумаю над этим...Вашу схему видел с отдельным стояком. Подающий стояк планировал в теплоизоляцию завернуть...
    3. Сбор обраток на 1 этаже...насосный узел хочу в подвале на общей обратке...Хотя может чего не понимаю...Я в этом деле не соображаю...
    4. Так...чтобы перебдеть..на всякий случай...вдруг кто то какой нибудь кран закроет...
    5. Да...Я просто не нарисовал...планировал как и вы написали 20-25...Спасибо
    6. Обходы дверей наоборот по низу...под перекрытием...Там будут сливные краны...забыл нарисовать...
    7. Зачем на подиум? Не пойму...
    8. Уклон так...чтобы слить систему можно было полностью при необходимости...
    ...Спасибо за советы...Подсказывайте если что не так...Я ведь всю СО так на советах форумчан нарисовал...Сам вообще не понимаю с практической стороны... вар3.JPG так лучше будет?
     
    Последнее редактирование: 24.10.18
  3. igor42
    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    619
    Благодарности:
    164

    igor42

    Живу здесь

    igor42

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    619
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Новокузнецк
    ОК по прямой ...это где? Я думал на байпасе поставить...Посмотрите на схеме выше...Так?
     
  4. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    Так тоже можно. Зависит от конкретного места.
     
  5. igor42
    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    619
    Благодарности:
    164

    igor42

    Живу здесь

    igor42

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    619
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Новокузнецк
    а где на ваш взгляд лучше?
     
  6. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    А вы на вашей схеме можете определить где байпас, а где основная труба (в месте установки ЦН и ОК)!?;)
     
  7. igor42
    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    619
    Благодарности:
    164

    igor42

    Живу здесь

    igor42

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    619
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Новокузнецк
    Вот нарисовал новую обвязку по крупней...Вроде должно нормально быть...Прокомментируйте по обвязке пожалуйста..Новая вар4.JPG ...Старая обьвязка котла.JPG Если скажите что старая лучше...то скажите куда ставить обратный клапан и какой...На новой нарисован лепестковый ОК у нас в магазинах можно купить...видел в продаже...А с шариком не встречал ни когда...
     
  8. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    Делайте как на новой схеме, с клапаном, и он как раз окажется на
    прямой трубе а насос на байпасе. А по старой можно собрать инжекторный узел без клапана. Будет несколько хуже но дешевле:)
     
  9. igor42
    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    619
    Благодарности:
    164

    igor42

    Живу здесь

    igor42

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    619
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Новокузнецк
    Верх системы... вар5.JPG
     
  10. igor42
    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    619
    Благодарности:
    164

    igor42

    Живу здесь

    igor42

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    619
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Новокузнецк
    Спасибо...Значит буду по новой делать...
     
  11. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    Я предпочитаю не делать РБ прямо над стояком, а соединяю его через отвод и РБ оказывается несколько сбоку, это значительно уменьшает его нагрев и соответственно испарение теплоносителя.
     
  12. igor42
    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    619
    Благодарности:
    164

    igor42

    Живу здесь

    igor42

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    619
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Новокузнецк
    Сбор обраток... вар 6.JPG
     
  13. igor42
    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    619
    Благодарности:
    164

    igor42

    Живу здесь

    igor42

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    619
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Новокузнецк
    Так?... вар5.JPG
     
  14. igor42
    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    619
    Благодарности:
    164

    igor42

    Живу здесь

    igor42

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    619
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Новокузнецк
    Во кстати только заметил...А если электрокотел не работает, стоит и насос...Работает ТТК ..Значит весь поток идет через ОК...Может лучше трубу с ОК приварить повыше, чтоб сопротивление циркуляции уменьшить?...Вот так... вар4-2.JPG А если так нельзя то на каком расстоянии должны находиться труба обр. котла от трубы с ОК? вар4-1.JPG
     
  15. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    Да, не обязательно далеко относить и уклон горизонтальный небольшой.
    А где все обратки сходятся желательно поставить краны на каждую ветку.
    Не желательно что бы обратка после клапана и обратка на котел были в одном горизонте, лучше с клапаном опустить, и не меньше 100 мм. А если добавите еще один кран и кусок трубы чтобы можно было обратку котла сделать выше подачи котла получится подмес для ТТ без всякого трехходового. Реализуется схема с опрокинутыми врезками, позволит в котле держать температуру больше чем в СО.