Разводка электропроводки в доме

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex40, 22.10.09.

  1. Артемка
    Регистрация:
    23.06.09
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    8

    Артемка

    Участник

    Артемка

    Участник

    Регистрация:
    23.06.09
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Регион 42
    Здравствуйте! Я читал Ваш топик на форуме, и хотел бы Вам помочь. Но так как это мое первое сообщение , то картинки не вставляются(( Я накидал схему для Вашего дома, она довольно проста, на самом деле. Если вы вышлите мне адрес своей электронки, я вам ее переправлю.

    И еще...

    1. Ставте вводной автомат до счетчика и после.
    2. Вместо УЗО используйте АВДТ (дифференциальные автоматы), смысл их работы тот же, но они занимают места в щитке в 2 раза меньше. Меньший щиток - дешевле!
    3. Щиток лучше берите пластик - пусть вас не пугает , то что у вас деревянный дом, это не имеет значения. Пластиковые щитки смотрятся лучше в разы.
    4. Кабель берите марки ВВГнг-LS, либо NYM! Это строгое! Очень строгое требование! Простой ВВГ не пойдет ни по правилам, не по условиям эксплуатации. На этих кабелях прям на внешней оболочке написана марка и сечение - это не даст обмануть Вас нечистым на руку продавцам. Кабель этот дороже чем простой ВВГ, но оно того стоит. Это кабель с пониженным дымовыделением и негорючий.
    5. Если вы будете обшивать дом внутри, то Кабель нужно прятать в ПЛАСТИКОВУЮ гофротрубу. Вообще, то строго говоря, нужно прятать в металлическую трубу, но это я считаю конкретной головной болью. С точки зрения техники безопасности вариант ВВГнг-LS, либо NYM + пластиковая гофротруба вполне рабочий вариант.
    6. Обязательно сделайте заземление дома, иначе все УЗО и диффавтоматы теряют смысл) Вы наверное уже прочитали как его сделать без проблем)
    7. Заземление на люстры, тоже нужно)) Странно что народ на форуме советует отсутствие его необходимости!
    8. Если используете локальное(электроконвекторы и т.д) электроотопленние( чего я лично противник), то запитывайте все "батареи" на отдельный автомат.
    9. Совет по установке отдельного щитка в Хозблоке абсолютно оправдан, особенно если он находится на противоположной стороне участка.
    10. Постарайтесь сделать проводку СМЕНЯЕМОЙ, т.е. так чтотбы можно было в любой момент поменять или добавить кабелёк. Кстати, это одно из основных условий ПУЭ;) Кстати вариант Гофротруба+кабель - это и есть тот случай.
    11. Никогда не зашивайте/заштукатуривайте распределительные коробки( это те в которых пайки, сжимы , клемники и т.п.) , поверьте, если проблеммы не возникнут завтра, то они возникнут через 10 лет точно. Исключение, расположение коробок засъемными потолками.
    12. И помните! Главное - это сделать разводку ПО-ДОМУ! Т.е. стянуть в щиток нужное количество проводов правильного сечения. А уж исправить в щитке ошибки установки автоматов и т.д. под силу любому правильному электрику))

    Не волнуйтесь! Все будет хорошо!
     
  2. Tishina
    Регистрация:
    18.04.09
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    49

    Tishina

    Живу здесь

    Tishina

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.09
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    49
    Адрес:
    Москва
    Ошибочное утверждение.Дифу,как и узо по барабану-есть заземление или нет,они сработают по любому при утечке.
    А вот само заземление необходимо.
     
  3. I.K.
    Регистрация:
    02.02.08
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.437

    I.K.

    Живу здесь

    I.K.

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.08
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.437
    Адрес:
    Александров
    Зачем? АВ называется вводным и ставится до прибора учёта.
    ПУЭ 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.


    УЗО в отличие от дифа позволяет защитить сразу несколько групповых линий, с установленными АВ на каждую линию.
    ПУЭ 7.1.79. Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).
    Вот это для экономии.


    Опять неверно. Корпус распределительного щита должен быть заземлён. Как землить пластиковый бокс? В отдельных случаях можно поставить пластик, как в случае с хозблоком, запитка которого идёт из основного щита через АВ. Думаю на первом месте всётаки безопасность, а не внешний вид.
     
  4. MichaelSB
    Регистрация:
    16.04.08
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    12

    MichaelSB

    Живу здесь

    MichaelSB

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.08
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Нижний Новгород
    NYM является кабелем, нераспространяющим горение, только при одиночной прокладке. ВВГнг - и при укладке пучками. В данном случае пучки обязательно будут, поэтому правильней было бы использовать ВВГнг.
     
  5. I.K.
    Регистрация:
    02.02.08
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.437

    I.K.

    Живу здесь

    I.K.

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.08
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.437
    Адрес:
    Александров
    Здесь соглашусь, но так категорично утверждать бы не стал. Автор не указал способ прокладки по сгораемым конструкциям. А это многое меняет.


    Здесь уже Tishina отметился.
     
  6. MichaelSB
    Регистрация:
    16.04.08
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    12

    MichaelSB

    Живу здесь

    MichaelSB

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.08
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Да, абсолютно согласен с Вами.
     
  7. I.K.
    Регистрация:
    02.02.08
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.437

    I.K.

    Живу здесь

    I.K.

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.08
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.437
    Адрес:
    Александров
    Это Вы так считаете? Если Вы про скрытую прокладку, то многие на форуме и в том числе Ваш покорный слуга так не считают.Тема о скрытой прокладке по сгораемым конструкциям в этой ветке очень интересна. Советую ознакомиться. Опять же мы не знаем способ прокладки кабеля- может открытым способом.


    А с остальными утверждениями согласен.
     
  8. MichaelSB
    Регистрация:
    16.04.08
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    12

    MichaelSB

    Живу здесь

    MichaelSB

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.08
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Ну здесь речь идет, вероятно, о наличии PE в осветительных линиях, а не об УЗО. Все правильно. Осветительные линии должны быть тоже трехпроводными. У общее УЗО в схеме уже есть - и это тоже правильно.
    7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).​
     
  9. I.K.
    Регистрация:
    02.02.08
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.437

    I.K.

    Живу здесь

    I.K.

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.08
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.437
    Адрес:
    Александров
    ПУЭ 7.1.70. В помещениях без повышенной опасности допускается применение подвесных светильников, не оснащенных зажимами для подключения защитных проводников, при условии, что крюк для их подвески изолирован.

    MichaelSB
    А как Вам это?
    Вы видимо успели прочитать пост раньше чем я его отредактировал.
    В своей практике, кроме оборудования помещений повышенной опасности, светильники никогда не землил. Третий провод удобно использовать при подключении двухклавишных выключателей.
     
  10. MichaelSB
    Регистрация:
    16.04.08
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    12

    MichaelSB

    Живу здесь

    MichaelSB

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.08
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Да, вероятно...
    В этих статьях противоречия нет. Применяем трехпроводку, светильники - любые - с PE или без него. Это я не в качестве спора. Кажется, мы одинаково все это понимаем.
     
  11. pavellarin
    Регистрация:
    13.04.08
    Сообщения:
    750
    Благодарности:
    187

    pavellarin

    Живу здесь

    pavellarin

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.08
    Сообщения:
    750
    Благодарности:
    187
    Адрес:
    Московский регион, Звездное Беево
    MichaelSB, I.K., Tishina - вы Артемка прям на части разорвали!
    Внесу свои 5 копеек

    Разделите питание батарей на несколько автоматов. Если в холодное время года будете ремонтировать что то в щитке - и по закону подлости в мороз сломается автомат на батареях - оставите весь дом без тепла. В случае раздельных автоматов - часть дома будет в тепле.


    ДИФы дороже чем АВ+УЗО. Одним УЗО можно защитить несколько АВ.


    По схеме:
    Alex40, Вы не сказали, насколько далеко от основного щита будет дополнительный щит. Если близко - то надобность в АВ_5 (либо АВ_11) отпадает. Если далеко - то АВ_5 оставляйте.
    Но я Вам порекомендую поменять местами УЗО_12 и АВ_11. После УЗО_12 Вы можете установить несколько АВ, которые будут защищать ОТДЕЛЬНО свет, розетки, водогрей, насос. У них разные мощности, следовательно, разные рабочие токи и на них лучше поставить АВ с разными токами защиты. Можно кого-то с кем-то объединить, но водогрей запитайте отдельно. Ток утечки у УЗО_12 должен быть 10 либо 30мА.
    10мА - это бОльшая безопасность, но если у потребителей будут (суммарно) ток утечки больше 10мА - УЗО будет постоянно отрубаться. Тогда ставьте 30мА. Самый простой способ - экспериментальным путем (на него отводится 14 дней). Поставить 10мА, проверить. Если вышибает - поставить 30мА, а 10мА УЗО сдать обратно в магазин.

    У Вас на схеме нарисована слева вверху ФАЗНАЯ планка. Это неверно. Фазный провод должен быть закрыт, заизолирован!
    От главного (противопожарного) УЗО проводом от 4 кв.мм на первый АВ (АВ_4), потом к следующему АВ проводом этой же толщины либо установить гребенку. Но гребенка (аккукуратно) не встанет в УЗО_7 и УЗО_8 потому что АВ=1DIN, УЗО=2DIN.

    УЗО_7 и АВ_6 также лучше поменять местами. Возможно позже Вы захотите приладить что то еще на это УЗО - просто подключите новый АВ на выход фазы.

    По схеме справа, сверху вниз, третья по счету планка - опять фазная (после УЗО_8)! Так нельзя. Изолированным проводом с выхода УЗО_8 на входы АВ_9 и АВ_10.
     
  12. sasha1237
    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    235

    sasha1237

    Живу здесь

    sasha1237

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Москва
    Да почему же нельзя. Возьмёт человек изолированную шину или кросс-модуль и все ваши пожелания этим будут учтены.
     
  13. Alex40
    Регистрация:
    21.05.09
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    1

    Alex40

    Живу здесь

    Alex40

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.09
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Калужская область
     

    Вложения:

  14. Alex40
    Регистрация:
    21.05.09
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    1

    Alex40

    Живу здесь

    Alex40

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.09
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Калужская область
    Уважаемые специалисты, давайте начнем все по порядку и потихонечку я буду рисовать а Вы одобрять?

    Вход я правильно скомпоновал (от ввода до УЗО пожарного?


     
  15. sasha1237
    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    235

    sasha1237

    Живу здесь

    sasha1237

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Москва
    автоматы 5 и 11 оставляйте вне зависимости от длины кабеля их соединяющего.