Разводка электропроводки в доме

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex40, 22.10.09.

  1. Tishina
    Регистрация:
    18.04.09
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    49

    Tishina

    Живу здесь

    Tishina

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.09
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    49
    Адрес:
    Москва
    Согласен полностью.
    Добавлю:
    Если кабель, будь он трижды в железной трубе, начнет плавится и гореть- ничего уже не спасет от пожара.Значит это одно, что защиты по току в доме и на кабеле нет никакой, в распред. коробках и в щите он тоже уже горит.
     
  2. I.K.
    Регистрация:
    02.02.08
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.437

    I.K.

    Живу здесь

    I.K.

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.08
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.437
    Адрес:
    Александров
    Не хочется по которому уже разу возобновлять дискуссию по поводу металлорукава. Хочу сказать только, в той теме которую Вы читали, был спор по поводу металлорукава и металлической трубы.
    Каждый всё равно остаётся при своём мнении и спор бесполезен. Я могу привести столько же аргументов в пользу металлорукава. Но нужно ли это? Вы ведь всё равно не измените своё мнение. Да и тема вобщем-то неподходящая.
    А смысл моих к Вам обращений был таков: не нужно так категорично давать советы при таком минимуме инфы как в этом случае. Человеку нужно объяснить плюсы и минусы, но решение он должен принимать сам.
    Да, я имею свою точку зрения, но давить или навязывать её кому-то считаю недопустимым. Чего и Вам желаю.
    З.Ы. Без обид!
     
  3. Артемка
    Регистрация:
    23.06.09
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    8

    Артемка

    Участник

    Артемка

    Участник

    Регистрация:
    23.06.09
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Регион 42
    Да я собственно ничего и не навязывал, Уважаемый. Сообщения форума, я так понимаю носят рекомендательный характер - вот я и рекомендовал, опираясь на свой опыт.


    ЗЫ. Да как то и не обижаюсь я:).
     
  4. Buriat
    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    2

    Buriat

    Участник

    Buriat

    Участник

    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    В процессе планирования схемы электропроводки, у меня возник еще один вопрос: я планирую провести от основного щита кабели до щитков расположенных на этажах, откуда, через автоматы защищающие линии, ток пойдет до конечных потребителей. Схема (предварительная) прикреплена, суть вопроса в следующем: как лучше сделать? Вариант 1: запитать этажный щит проводом NYM 3x6,0 мм2 и через изолированную шинку (или перемычки) запитать автоматы световых и розеточных линий; или вариант 2: провести 2 провода NYM-J 3x4,0 мм2 и запитать одним розеточные линии, а другим линии освещения. Все отводы проводов от основного щита будут идти через автоматы 25А или 32А соответвтсвенно.
     

    Вложения:

    • Схема.jpg
  5. Константин Т.
    Регистрация:
    15.08.07
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    6

    Константин Т.

    Участник

    Константин Т.

    Участник

    Регистрация:
    15.08.07
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    Для Buriat:
    Судя по рисунку, Вы не планируете заземлять светильники? Странно, тем более, что подводка у Вас предполагается трехпроводной...

    По поводу магистралей. Какая нагрузка планируется?
    ИМХО, 4мм2 для света многовато (если грубо принять 17 светильников по 100Вт)
    Также, при второй магистрале добавляется второй вводной автомат, а это доп. мат. затраты.
     
  6. Тюк
    Регистрация:
    18.11.09
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    65

    Тюк

    Живу здесь

    Тюк

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.09
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Первый вариант. Один кабель на щиток. Дальше я бы сделал так: Вводной автомат-> УЗО-> автоматы на групповые линии. И все жа крайне рекомендовал бы делать освещение 3 жильным кабелем
     
  7. Buriat
    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    2

    Buriat

    Участник

    Buriat

    Участник

    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    По поводу освещения подумаю, спасибо за подсказку; не совсем понимаю зачем вводной автомат ставить? В начале данного провода, который будет идти от щита учета я и так планировал поставить автомат, т.е. получится автомат - провод - автомат - УЗО - автоматы группы?? Я правильно понял? И спасибо про УЗО напомнили, что-то я про него забыл.


    По поводу свет, согласен, но как говорится больше - не меньше. :)] С одной стороны возни с одним (6мм2) проводом меньше, с другой - двумя проводами - надежнее. ИМХО. Вот и пытаюсь решить эту задачу.
     
  8. Тюк
    Регистрация:
    18.11.09
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    65

    Тюк

    Живу здесь

    Тюк

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.09
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Вводной автомат в щиток в принципе не нужен, но лично мне просто удобнее, что бы была возможность погасить весь щиток(с этой задачей в принципе может справится и УЗО). Естественно никакой дополнительной защиты он не предоставит.

    Тянуть 2 провода в 4 квадрата (тем более один из них на свет) дороже и сложней. Конечно при этом немного надежнее. Если так уж нужна надежность то и прокладывать эти кабели следует в разных штробах/каналах.
     
  9. Buriat
    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    2

    Buriat

    Участник

    Buriat

    Участник

    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    В который раз сел додумывать будущую схему электроснабжения, и начали терзать меня смутные сомнения, а не маловато будет 6мм2 кабеля для питания всех этих групп? Расчеты показывают, что вроде достаточно (правда один раз я досчитался до того, что по расчетам, мне надо будет использовать кабель сечением 10мм2 :)]); однако я понятия не имею, что моим горячо любимым родственникам придет в голову засунуть в розетку? Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста.
     
  10. sasha1237
    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    235

    sasha1237

    Живу здесь

    sasha1237

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Москва
    Поставьте автоматический выключатель с номиналом, который соответствует величине сечения кабеля и не морочте себе голову тем, какую нагрузку включат в розетку ваши родственники.
     
  11. Fortuna
    Регистрация:
    16.12.07
    Сообщения:
    1.889
    Благодарности:
    423

    Fortuna

    Живу здесь

    Fortuna

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.07
    Сообщения:
    1.889
    Благодарности:
    423
    Адрес:
    Москва, Хотьково.
    А что бывают обычные розетки(не для плиты) более 16А?
     
  12. sasha1237
    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    235

    sasha1237

    Живу здесь

    sasha1237

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Москва
    Ну это уж совсем не смешно. То что розеток на ток более 16 А нет,кроме как разъёмов для плиты, уже сто раз писали и совсем не зачем мне об этом напоминать. А если человек поставит на одну линию 5...10 розеток по 16А и в каждую включит по 2-3 кВт , что вы на это скажете. Конечно это из области фантастики , но всё же.
    Тем более, насколько я понимаю, вопрос стоял о сечении кабеля между вводным и этажными щитками.
     
  13. Fortuna
    Регистрация:
    16.12.07
    Сообщения:
    1.889
    Благодарности:
    423

    Fortuna

    Живу здесь

    Fortuna

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.07
    Сообщения:
    1.889
    Благодарности:
    423
    Адрес:
    Москва, Хотьково.
    Если розетки соединены шлейфом(так обычно и соединяют) и сечение провода 2,5 квадрата от розетки к розетке, то они должны быть защищены автоматом 16А. Тогда подключай к ко всем розеткам сразу хоть по 10кВт ничего не будет. Просто выбьет автомат. Для этого защита и ставится.
     
  14. sasha1237
    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    235

    sasha1237

    Живу здесь

    sasha1237

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Москва
    Ну вот человек не знает какая будет мощность и в нём борется желание угодить всем домашним (что бы автомат не выбивало) и сохранить дом от пожара.
    Вы пишите прописные истины. Но если уж вы восприняли мою писанину как рассказ о подключении розеток то можно её развить. Ставим в щиток автомат на 50 А, тянем от него линию кабелем 10 кв.мм , в распаячных коробках делаем ответвление на каждую из 5-ти розеток. Теперь включаем в розетки по 2 кВт и вуаля ничего не выбивает , кабель цел. Конечно геморой(ещё какой) , но теоретически возможно.
    Так что ещё раз повторяю , автор вопроса писал о соединении двух щитов, а не розеток.
     
  15. Nick Zubarev
    Регистрация:
    07.10.08
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    57

    Nick Zubarev

    Живу здесь

    Nick Zubarev

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.08
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Киров
    Цел останется кабель, который 10 кв.мм, а остальное?
    Нельзя так делать. Автомат должен выбираться по самому "узкому" месту. Если розетки на 16А, если отводы от распаячных коробок 2,5 кв.мм, то и автомат должен быть 16А. Иначе при аварии сгорит нагрузка, сгорит розетка, сгорит кабель от коробки до розетки, а автомат на 50А может даже не шелохнуться.