Трещина в монолитном перекрытии над промежуточной стеной

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем defan, 06.09.18.

  1. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766
    под плиту основания никто и не заглядывал, я думаю. Так что Вы просто не в теме, речь сейчас про плиту перекрытия над 1 этажом. это, во-первых.
    во-вторых, плита еще не нагружена толком. будет пол и полезная нагрузка.
    в-третьих, стенки такие тонкие могут потерять устойчивость при дальнейшем нагружении с любыми последствиями вплоть до обрушения
    так что я именно хочу напугать автора темы. чтобы он как можно скорее что-то предпринимал.
    в-четвертых, я не говорил, что сваи не несут. про них не было никакой информации от автора

    это говорит о том, что пока что перегородки несут ее (плиты перекрытия) вес. а плита основания, опирающаяся на сваи пока что несет эти перегородки, нагруженные весом перекрытия.
    ключевое слово "пока"
     
  2. Dyadyafedya
    Регистрация:
    07.02.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    11

    Dyadyafedya

    Участник

    Dyadyafedya

    Участник

    Регистрация:
    07.02.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    11
    Стены нужно усилить, вместе с этим трещина в плите сдвинется на стену за счет увеличения толщины стены и дайте план с указанием толщин стен внутри дома, это чтобы все точно было без путаницы
     
  3. Dyadyafedya
    Регистрация:
    07.02.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    11

    Dyadyafedya

    Участник

    Dyadyafedya

    Участник

    Регистрация:
    07.02.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    11
    А где толщина указана этих перегородок?, вроде все прочел и не нашел, тогда пардон.
    Ну если там внутри не стены, а перегородки то это уже нужно их усилить, до обрушения не далеко-перегородка дала трещину от эксцентриситета
     
  4. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766
    в самом первом посте темы. я тоже не сразу увидел это.
    100 мм внутренние стенки
     
  5. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766
    для этого я и написал, что надо смотреть, где у нас сваи под плитой основания. под этими перегородками их вполне может не быть. так что тут комплексное обследование нужно и как можно быстрее
     
  6. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766
    И это. детей и жену лучше в дом не пускать пока. и самому там тоже делать особо нечего.
    хорошо бы выставить временные подпорки равномерно распределив их под перекрытием.
     
  7. defan
    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    11

    defan

    Живу здесь

    defan

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Обнинск
    В самом начале писал.
    На плане все наружние стены (периметр) - 250мм, все внутренние - 100мм газоблок, с учётом штукатурки/шпатлевки, как мы принимали коробку, примерно 130мм по факту.
     
  8. defan
    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    11

    defan

    Живу здесь

    defan

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Обнинск
    Да уж, радости прибавилось...

    В (теоретическом) оптимистичном случае усиления перегородок может хватить? Каким образом производится усиление?
     
  9. Dyadyafedya
    Регистрация:
    07.02.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    11

    Dyadyafedya

    Участник

    Dyadyafedya

    Участник

    Регистрация:
    07.02.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    11
    Это уже и после усиления стен можно сделать, если бы под перегородками не хватало прочности основания они бы дали осадку, а не треснула перегородка и плита (момент верху плиты возник, значит опора то есть перегородка сопротивляется вертикальному перемещению), а сейчас главное эти перегородки усилить и подпереть плиту.
    А какая толщина плиты пола?
     
  10. defan
    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    11

    defan

    Живу здесь

    defan

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Обнинск
    Тут только со слов "строителей" могу сказать - 150мм плита, потом стяжка с ТП (в таком виде мы приобрели коробку) - не могу сказать сколько, предполагаю в районе 50мм, потом плитка (клали уже мы).

    По плите пола никаких вопросов не возникало.

    Сейчас весь пол в плитке, пока ни трещин, ничего такого не замечаем.

    Есть фото с момента заливки плиты пола, кстати, сейчас поищу.

    Фото (ценности видимо немного, но видно расположение/кол-во свай):

    a44cb3bb-3c22-46d1-b198-d8e58a6a3ea1.JPG 23f958c9-1403-42b9-abc7-959bb5d8f823.JPG 45c6b220-f24c-46b8-af50-60fa8da45c50.JPG 53cbcbcd-bfbc-4151-9fd5-1a83bc708e53.JPG
     
    Последнее редактирование: 06.09.18
  11. Dyadyafedya
    Регистрация:
    07.02.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    11

    Dyadyafedya

    Участник

    Dyadyafedya

    Участник

    Регистрация:
    07.02.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    11
    Усиление есть разное:
    1. Торкрет бетон армированный с двух сторон.
    2. Банальная замена перегородочного блока на блок толщиной 300мм, а плиту на временные стойки.
     
  12. defan
    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    11

    defan

    Живу здесь

    defan

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Обнинск
    К стене-перегородке в лестничном пролёте со стороны как раз трещины в перекрытии прилегает собственно первый марш лестничный (монолит). Вообще не представляю, как в этом случае "уширять" стенку...
     
  13. Dyadyafedya
    Регистрация:
    07.02.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    11

    Dyadyafedya

    Участник

    Dyadyafedya

    Участник

    Регистрация:
    07.02.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    11
    Делайте заказ на бирже, там уже без расчета не обойтись
     
  14. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766
    чтобы после усиления еще и плиту основания усиливать?
    еще раз. нагрузка приложена не вся пока. а что там с плитой и сваями неизвестно.
     
  15. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766
    возможно, есть варианты только перекрытие усилить