1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Электропроводка однокомнатная квартира. Общая тема

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Georgeskp, 24.10.16.

  1. Ilfir088
    Регистрация:
    29.06.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Ilfir088

    Новичок

    Ilfir088

    Новичок

    Регистрация:
    29.06.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Не обратил внимания.
     

    Вложения:

  2. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.498

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.498
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ага, так гораздо лучше.
    Явный косяк - на свет автоматы по 6А, а если ставите светодиоды, то вообще 2А. Там больше не надо никак.
    Явная избыточность по автоматам света - оставьте 2 линии (спальня-прихожая и кухня-с/у).
    Избыточность количества УЗО, тем более по 63 (они дорогие). Ставьте по 40 и 2-3 штуки на основные цепи.
    На теплый пол 10 не нужно, в общее на 30. И автомат на теплый пол 6А-10А (посчитайте его мощность, но уверен, что теплый пол будет в районе 1,5-2 кВт, не больше).
    Под стиралку и водонагреватель 10 мА УЗО не нужно. Они вне мокрой зоны по-любому.
    Такое УЗО нужно ТОЛЬКО для розетки в санузле. И то для спокойствия душевного. Чтобы можно было с феном влезть в наполненную ванную и не бояться :)
    С учетом ваших потребителей я бы поставил в квартире тоже 50А, на крайняк сходите на лестницу, включите еще и наружный автомат.

    В целом с избыточностью, но разумно.
     
  3. Ilfir088
    Регистрация:
    29.06.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Ilfir088

    Новичок

    Ilfir088

    Новичок

    Регистрация:
    29.06.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Спасибо большое. А что скажите про кондиционер. Установщики рекомендовали не вешать его под УЗО.
     
  4. Ilfir088
    Регистрация:
    29.06.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Ilfir088

    Новичок

    Ilfir088

    Новичок

    Регистрация:
    29.06.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    И забыл в схеме указать Реле напряжения после вводного автомата в квартире. RBUZ D63t.
     
  5. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.498

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.498
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Да, можно. Кондиционер не предполагает случайного доступа неквалифицированного персонала к электрической части. То есть можно и без УЗО.

    Зачем? В городских квартирах просадки и скачки напряжения - редкость. Не помешает, конечно, но все эти ограничители - в достаточной степени глючные. Будьте готовы к тому, что оно может ломаться.
     
  6. Ilfir088
    Регистрация:
    29.06.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Ilfir088

    Новичок

    Ilfir088

    Новичок

    Регистрация:
    29.06.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Не подскажите, что делать с духовкой. провод 3*4, автомат на 20А, а розетка только на 16А. подключать напрямую без розетки? менять автомат на 16А (не будет ли ложных срабатываний, проводка ведь рассчитана на бо'льшие нагрузки)
     
  7. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.498

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.498
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А разве у духовки есть вилка? :) Если есть, то тогда все это будет на 16А. Точнее, если есть бытовая вилка. Но это лирика.
    Скорее всего вилки у нее не будет, все современные мощные приборы рассчитаны на подключение напрямую, без розетки. Так что рассчитывать подключение напрямую, из коробки.
    Да, вишенка на тортике - в стандартную розетку подключить кабель 4 практически невозможно.
     
  8. Ilfir088
    Регистрация:
    29.06.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Ilfir088

    Новичок

    Ilfir088

    Новичок

    Регистрация:
    29.06.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Понял, спасибо)
     
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.074
    Благодарности:
    26.236

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.074
    Благодарности:
    26.236
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вилка будет. На 16А. Вся современная быттехника рассчитывается либо на 1 фазу под эту самую вилку и автомат 16А (до 220*16*1.13=3.98кВт). Либо идут варианты подключения (1,2,3 фазы через клеммник). А кабеля на духовку хватило бы и 3х2.5 настоящего. Но если 3х4.0 из Леруа, не к столу будь сказано, он и в розетку нормально влезет...
     
  10. Сергей2403
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.420
    Благодарности:
    330

    Сергей2403

    Живу здесь

    Сергей2403

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.420
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Домодедово
    Может покажете финальный вариант щита вашей квартиры?
     
  11. MSEpl
    Регистрация:
    04.01.14
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    34

    MSEpl

    Живу здесь

    MSEpl

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.14
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Белгород
    Подскажите, откуда рекомендации на ванную, стиралку и т. д. ставить узо 10 мА ?
     
  12. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.799

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.799
    Адрес:
    Серов
    СП 31-110-2003
    ПРИЛОЖЕНИЕ А (рекомендуемое)

    п. 1.2 Суммарное значение тока утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должно превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных о токах утечки электроприемников его следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

    п. 4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА .
     
  13. MSEpl
    Регистрация:
    04.01.14
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    34

    MSEpl

    Живу здесь

    MSEpl

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.14
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Белгород
    @Aant78, Не смущает что в части по узо в этом документе формулировки "как правило" и "рекомендуется" ? А могли новую редакцию СП цитировать.
     
  14. bezden
    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    7

    bezden

    Участник

    bezden

    Участник

    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Всем доброго дня!
    Делаем ремонт с заменой электрики в многоэтажке п44к. Прошу дать замечания по схеме щитка. Наш электрик сказал заменить в схеме узо на свет с 63 на 16А и закупиться так, как нарисовано.
    Щит на 24 модуля. В верхнем левом углу неизвестная мне приблуда от застройщика, стоящая на вводе на этаже. Производство Чебоксары. Она вроде остается.

    щит2.png
     
  15. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.498

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.498
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    @bezden,
    1. Дифавтомат 16А/10мА стоит заменить на УЗО 16/10 + автомат на 16. Обойдется в два раза дешевле.
    2. УЗО на свет заменять на 16А категорически нельзя. Оно будет не защищено автоматом нужного номинала. Сейчас можно минимум 63А.
    3. Рекомендую под двумя основными УЗО перемешать световые и розеточные линии, чтобы при срабатывании УЗО не остаться без света (или без розеток) по всей квартире.
    4. Неведомая фигня - это дифавтомат 50А/100мА. Качество его неизвестно... Но с учетом того, что все остальное нормально защищено, можно и оставить как есть.