Сделали проект вентиляции. Посмотрите

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Katleto, 23.10.09.

  1. Matilda
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.071

    Matilda

    Консультант

    Matilda

    Консультант

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.071
    Адрес:
    Москва
    Если вы в одном из наименований имели в виду вытяжку от плиты, то повторяю: Категорически нельзя совмещать канал от кух. плиты с чем бы то ни было ни при каких условиях.

    Если один над плитой, а второй на остальной дом, то не нужно.

    В любом случае 190 лучше. Разница в цене 3000, а мощнее и с шумоглушителем.
    Для бойлерной не тяга главное. она даже опрокидываться регулярно может - ничего страшного. Главное что б был и приток и вытяжка и двери закрывались. Вентиляция делается на случай аварии, что б газом не потравились.
     
  2. Matilda
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.071

    Matilda

    Консультант

    Matilda

    Консультант

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.071
    Адрес:
    Москва
    Нет.
     
  3. PauL_K
    Регистрация:
    16.01.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    PauL_K

    Участник

    PauL_K

    Участник

    Регистрация:
    16.01.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Большое спасибо за ответы. По поводу кухонной вытяжки и доп вентиляции на кухне- правильно я понимаю, что чтобы не тянуть лишний канал к вентиляции санузлов из кухни, можно ограничиться прямым металлическим каналом вытяжки который оканчивается 190 вентилятором на крыше и когда работает плита включать его на большую скорость, а когда не работает, оставлять на минимальной?
     
  4. Matilda
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.071

    Matilda

    Консультант

    Matilda

    Консультант

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.071
    Адрес:
    Москва
    Все правильно.
    Но лучше и вытяжной зонт купить там же где вентилятор. А то не всегда совпадают характеристики блока управления с вентилятором. И, если сгорит этот регулятор скорости, то придется отдельно на стене ставить другой.
     
  5. Алексей 1982
    Регистрация:
    09.12.10
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    15

    Алексей 1982

    Живу здесь

    Алексей 1982

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.10
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Пенза
    Расположение трубы так будет. Или горизонтально по полу выводить, чтобы мжно было вертикально вывести фановый стояк.
     

    Вложения:

    • фановая труба.jpg
  6. Алексей 1982
    Регистрация:
    09.12.10
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    15

    Алексей 1982

    Живу здесь

    Алексей 1982

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.10
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Пенза
    Кровля профлист
     

    Вложения:

    • IMAG0024.jpg
  7. Алексей 1982
    Регистрация:
    09.12.10
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    15

    Алексей 1982

    Живу здесь

    Алексей 1982

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.10
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Пенза
    И так ли необходимо выводить на крышу фановый стояк, может поставить вакуумный клапан - аэратор?
     
  8. Алексей 1982
    Регистрация:
    09.12.10
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    15

    Алексей 1982

    Живу здесь

    Алексей 1982

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.10
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Пенза
    Вот так выводить фановый стояк только, по другому не получиться
     

    Вложения:

    • Фрагмент.jpg
  9. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.990

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.990
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    См. https://www.forumhouse.ru/posts/17847529/ - ну и всю тему, естественно.
    Клапан решает проблему выравнивания давлений и защиты от срыва сифонов. Но не позволяет вентиляцию фанины как таковую, ради снижения концентрации нехороших газов внутри фанины. В результате остаётся немалый шанс, что газ рано или поздно свою дырочку найдёт, и вонять в доме будет.
     
  10. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.188
    Благодарности:
    14.088

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.188
    Благодарности:
    14.088
    Адрес:
    Москва
    К коньку тащить не надо вообще, надо лишь утащить от притока (открываемого для проветривания окна) на максимальное расстояние. норматив = 5м вертикаль, 8м горизонт).
     
  11. Andrey2509
    Регистрация:
    12.09.07
    Сообщения:
    226
    Благодарности:
    61

    Andrey2509

    Новичок

    Andrey2509

    Новичок

    Регистрация:
    12.09.07
    Сообщения:
    226
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Сургут
    А я вот хочу совместить с вентиляцией подпола, которая будет включаться несколько дней в году.
    Перекрывать канал до подпола хочу ручным клапаном КВК-160М, с резиновым уплотнением, класс герметичности №4.
    Во время совмещённой работы на 2 источника (несколько часов в год), вентилятор с учётом сопротивления будет тянуть 400 м3 в час, не верю что при током потоке есть вероятность попадания запахов из подпола в кухню, пройдя навстречу потоку 5 метров.
    В чём опасность?
     
  12. Алексей 1982
    Регистрация:
    09.12.10
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    15

    Алексей 1982

    Живу здесь

    Алексей 1982

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.10
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Пенза
    А можно как я нарисовал выводить стояк ?
     
  13. Алексей 1982
    Регистрация:
    09.12.10
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    15

    Алексей 1982

    Живу здесь

    Алексей 1982

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.10
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Пенза
    Набросал проект, не знаю как с кухни вести в общий стояк и трубу использовать оцинковку 125 ? Или можно и пластик ? На рисунке балки перекрытия указаны.
     

    Вложения:

  14. Алексей 1982
    Регистрация:
    09.12.10
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    15

    Алексей 1982

    Живу здесь

    Алексей 1982

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.10
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Пенза
    А если пластиковыми воздуховодами ванную и туалет сделать, как на рисунке ?
     

    Вложения:

    • Příklad použití PVC_07.jpg
  15. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.188
    Благодарности:
    14.088

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.188
    Благодарности:
    14.088
    Адрес:
    Москва
    Нарисовано то как красиво (старался, смотрю, художник). Только работать будет так себе и недолго.

    PS. Обращение через цитату или "тык в ник" уменьшает время ожидания ответа (если тот, к кому Вы обращаетесь бывает на форуме). Я не видел Ваших многих вопросов, потому и не отвечал (завал на всех= фронтах, причесаться некогда, хожу лохматый).