1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Собираю ТН на инверторе-как можно проще

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем СемёнБорисович, 12.09.18.

  1. Seregarostov
    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.289
    Благодарности:
    1.369

    Seregarostov

    Живу здесь

    Seregarostov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.289
    Благодарности:
    1.369
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Указанная мощность при кипении +7 и конденсации +54. У вас при 0 на улице- кипение максимум -5 будет, а то и ниже. Следовательно уже не 6 а 4 кВт, при -10 уже условно 3 кВт. Подогрев компрессора на теплопроизводительность никак не влияет, он для подогрева компрессора в моменты простоя
     
  2. СемёнБорисович
    Регистрация:
    13.01.18
    Сообщения:
    551
    Благодарности:
    23

    СемёнБорисович

    Живу здесь

    СемёнБорисович

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.18
    Сообщения:
    551
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Калининград
    Ну ничего себе ребята (мягко говоря) новость!
    Так он получается только в межсезонье актуален, а как люди на нём в -10 до 0 отапливаются?
     
  3. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.372
    Благодарности:
    3.704

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.372
    Благодарности:
    3.704
    Адрес:
    Самара
    @СемёнБорисович, так и отапливаются, "курят" матчасть до "плясок с бубнами" и потому знают об этом. Вы же упрямо не желаете вникать в нюансы, только просите вам разжевать и в рот положить. :hello:На дельные советы внимания не обращаете, упрямо свое гнете. С таким походом думаю вас ждет разочарование в мороз :cool:
     
  4. Seregarostov
    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.289
    Благодарности:
    1.369

    Seregarostov

    Живу здесь

    Seregarostov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.289
    Благодарности:
    1.369
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Так много раз говорили читай литературу и инструкцию от Сплита там много ещё других сюрпризов окажется
     
  5. СемёнБорисович
    Регистрация:
    13.01.18
    Сообщения:
    551
    Благодарности:
    23

    СемёнБорисович

    Живу здесь

    СемёнБорисович

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.18
    Сообщения:
    551
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Калининград
    Укажите пожалуйста ещё раз на дельный совет- сейчас обращу!
    ps и уточните что я своё загнул? По факту то 2 сплита у меня вроде как неплохо отрабатывают -своего ничего в них не внёс ...
     
  6. СемёнБорисович
    Регистрация:
    13.01.18
    Сообщения:
    551
    Благодарности:
    23

    СемёнБорисович

    Живу здесь

    СемёнБорисович

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.18
    Сообщения:
    551
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Калининград
    да третий раз уже спрашиваю-какую главу (главы) мне прочитать чтобы было яснее? Все 800 страниц для ремонтника написаны-мне после их прочитки ничего потом не останется как объявления развешать по району что мастер - кондиционерщик объявился) Я не против эволюционировать но укажите ориентир! Пособие Котзаогланян это подробный учебник по холодильным установкам, я паять и контруировать не умею и какой смысл всё это читать? А инструкцию изучаю конечно!
     
  7. СемёнБорисович
    Регистрация:
    13.01.18
    Сообщения:
    551
    Благодарности:
    23

    СемёнБорисович

    Живу здесь

    СемёнБорисович

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.18
    Сообщения:
    551
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Калининград
    То что при -15 он будет 2 кВт давать это я уже пережил...но то что при нуле он половину даст это конечно пока трудно даётся...)
    Ребята Вы мне скажите-такая ситуация "лЕчится"?То есть если я запас сделаю по кВт на следующий год и сделаю в два раза их больше то смогу до -10 нормально экономить?
     
  8. AndrisVi
    Регистрация:
    23.07.16
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    56

    AndrisVi

    Живу здесь

    AndrisVi

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.16
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    г. Рига
    Мануал...

    Стр. 9...
     
  9. Seregarostov
    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.289
    Благодарности:
    1.369

    Seregarostov

    Живу здесь

    Seregarostov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.289
    Благодарности:
    1.369
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Да. Путем снижения конденсации. Вы же наоборот пытаетесь ее зачем то поднять.
    От того что вы на подаче в СО получите 35 С, но при этом проток будет литр в час теплее в доме не будет.
     
  10. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.497
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.497
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Сейчас наверное придет понимание, зачем спллиты ставить по одному, а не в последку ПТО...
     
  11. СемёнБорисович
    Регистрация:
    13.01.18
    Сообщения:
    551
    Благодарности:
    23

    СемёнБорисович

    Живу здесь

    СемёнБорисович

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.18
    Сообщения:
    551
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Калининград
    по формуле всё понятно.
    по моим значениям это 5000 х 1 (7.5 метров трасса) Х 0.93 при -7 допустим совпадает, так как мощность была 4.6 с натяжкой...
    тогда по таблице можешь разжевать почему такое проседание при -3 сразу коэффициент 0.86 а потом он увеличивается при -10 - как так? Почему он будет лучше греть при -10?
     

    Вложения:

    • сплито.JPG
  12. СемёнБорисович
    Регистрация:
    13.01.18
    Сообщения:
    551
    Благодарности:
    23

    СемёнБорисович

    Живу здесь

    СемёнБорисович

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.18
    Сообщения:
    551
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Калининград
    Я не "зачем то пытаюсь поднять", а пытаюсь хоть как то - "как получается")
    Как с научной точки зрения объяснить то что нужно снижать конденсацию и до каких пределов? ТО есть я правильно понимаю что протоком увеличивать дельту? Или переставлением датчика теплообмена с внутрянки?
    57 у меня она сама поднимается сейчас...но могу датчиком найти место чтобы она 43 стала.
     
  13. СемёнБорисович
    Регистрация:
    13.01.18
    Сообщения:
    551
    Благодарности:
    23

    СемёнБорисович

    Живу здесь

    СемёнБорисович

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.18
    Сообщения:
    551
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Калининград
    не придёт) ну растолкуй или как AndrisVi страницу скажи где примерно читать.
     
  14. AndrisVi
    Регистрация:
    23.07.16
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    56

    AndrisVi

    Живу здесь

    AndrisVi

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.16
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    г. Рига
  15. СемёнБорисович
    Регистрация:
    13.01.18
    Сообщения:
    551
    Благодарности:
    23

    СемёнБорисович

    Живу здесь

    СемёнБорисович

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.18
    Сообщения:
    551
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Калининград
    То что влаги меньше в морозном воздухе это мне ясно, не ясно почему именно в этот момент фазового перехода(-3) самый низкий коэффициент, а почему он потом начинает расти?
    [QUOTE="AndrisVi, [/QUOTE]