1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Электрики убрали из схемы УЗО и УЗИП

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Черепок, 23.10.09.

  1. baus
    Регистрация:
    24.12.08
    Сообщения:
    3.731
    Благодарности:
    9.310

    baus

    Живу здесь

    baus

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.08
    Сообщения:
    3.731
    Благодарности:
    9.310
    Адрес:
    Россия, Москва, МКАД
    Ну да, раньше так и было сделано в доме, когда был старый щит на улице безо всяких устройств. Потом наняли умных инженеров и они сделали на улице все "правильно", не подумав о тех, у кого в домах уже все работало. Новые дома то подключают с учетом коммутации новых щитов.
    Я утром сначала купил и привез автомат, потом подумал точно также, отключил PE от (N), попробовал включить - выбивает. Пошел поменял УЗО на автомат, вернулся обратно и только тогда заметил, что (N) в доме соединен еще и с металлической оболочкой вводного кабеля (броней). Хитро так, почти за щитом. Переделывать уже ничего не стал. Буду ждать приезда нормального электрика. Всем спасибо за внимание, о конечном результате напишу. Фотки на этой неделе.
     
  2. Smak13
    Регистрация:
    27.05.08
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    21

    Smak13

    Участник

    Smak13

    Участник

    Регистрация:
    27.05.08
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Москва
    "Коммутационный аппарат" - понятие растяжимое. На самом деле ввод - это 4 проводника (3 фазы + РЕN). Так вот, этот пресловутый PEN должен разделиться на N и РЕ проводники до первого (противопожарного) УЗО.
    При этом РЕ отправляется к заземлителю и на шину РЕ - это будет "земля" в нашей электроустановке. А N проходя через УЗО отправляется на шину N - рабочий нуль.
    Никогда более N и РЕ проводники не соединяются!!